Dzień dobry,
W planie murek oporowy do zabezpieczenia niewielkiego uskoku terenu (różnica 40 cm).
Murek długości 10m, po drugiej strony będzie kostka. Idąc od gruntu planuje, zagęścić kliniec, później cienką warstwa betonu, bloczek fundamentowy, dwa pustaki szalunkowe i trzy bloczki ogrodzeniowe z daszkiem. Oczywiście całość zezbroję pionowo i poziomo. Od strony zasypowej chce zaizolować całość masą oraz dać folie kubelkową.
Pytanie 1: czy jeżeli zaleje to na raz z gruszki to będę miał problem z wilgocią i wykwitami ?
Pytanie 2: dawać drenaż od strony zasypowej ?
Pytanie 3: może zrobić to na dwa razy tj.: zakończyć pracę na poziomie kostki na bloczkach fundamentowych i odizolować je folią/papą od bloczków ogrodzeniowych ?
Murek oporowy z pustaków szalunkowych
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: Murek oporowy z pustaków szalunkowych
Cześć.
1. Zależy jaki użyjesz rodzaj betonu... Jeśli wysokowartościowy "wodoodoprny"
to problemów być nie powinno.
2. A czy wiesz, czy na tym terenie występują wody gruntowe, czy dla potrzeb lokalizacji domu została wykonana np. dokumentacja geotechniczna? Jeśli taka dokumentacja nie wykazała tendencji do pojawiania się wód gruntowych w rejonie głębokości lokalizacji murku oporowego to nie mam problemu.
Pytanie jakiego rodzaju występuje tutaj grunt... gliniasty, piaszczysty... jeśli piaszczysty, to wody opadowe i roztopowe powinny swobodnie infiltrować w profil geologiczny, natomiast jeśli będą bardziej spoiste to tworzysz sztuczną przegrodę np. na kierunku spływu czy na kierunku przesączających się wód opadowych (już wtedy gruntowych). W takim wypadku może dochodzić okresowo do mniejszych lub silniejszych wysięków w okolicach murku, może dochodzić do erozji gruntu z tym związanej... Scenariusze tego rodzaju przypadków bywają BARDZO różne...
1. Zależy jaki użyjesz rodzaj betonu... Jeśli wysokowartościowy "wodoodoprny"
2. A czy wiesz, czy na tym terenie występują wody gruntowe, czy dla potrzeb lokalizacji domu została wykonana np. dokumentacja geotechniczna? Jeśli taka dokumentacja nie wykazała tendencji do pojawiania się wód gruntowych w rejonie głębokości lokalizacji murku oporowego to nie mam problemu.
Pytanie jakiego rodzaju występuje tutaj grunt... gliniasty, piaszczysty... jeśli piaszczysty, to wody opadowe i roztopowe powinny swobodnie infiltrować w profil geologiczny, natomiast jeśli będą bardziej spoiste to tworzysz sztuczną przegrodę np. na kierunku spływu czy na kierunku przesączających się wód opadowych (już wtedy gruntowych). W takim wypadku może dochodzić okresowo do mniejszych lub silniejszych wysięków w okolicach murku, może dochodzić do erozji gruntu z tym związanej... Scenariusze tego rodzaju przypadków bywają BARDZO różne...
geo-technika.pl
Re: Murek oporowy z pustaków szalunkowych
Miron
Jeśli posadawiasz mur oporowy w gruntach wysadzinowych to głębokość posadowienia powinna być poniżej umownej głębokości przemarzania gruntów do celów fundamentowania.
Nie wykonywałbym cienkiej warstwy betonu, a na niej jednej warstwy bloczka betonowego. Zamiast tego na warstwie klińca wykonałbym ławę betonową wysokości około 30 cm. Ława powinna być zbrojona prętami podłużnymi. A w niej odgięte i zabetonowane pręty pionowego zbrojenia ściany oporowej. Następnie na ławie fundamentowej oparte pustaki szalunkowe.
Ja bym betonował tą ścianę oporową na dwa razy. Najpierw zabetonowałbym pustaki szalunkowe. W drugim etapie betonował pustaki ogrodzeniowe.
W poziomy styku pustaków szalunkowych i pustaków ogrodzeniowych wykonaj izolację poziomą przeciwwilgociową. Nie może to być folia lub papa. Zamiast tego zastosuj izolację ze szlamu izolacyjnego na bazie cementu (np. Bornit DS).
Betonowanie pustaków szalunkowych oraz pustaków ogrodzeniowych w tym samy czasie też jest możliwe ale wymaga większych umiejętności. Poza tym wówczas nie ma możliwości wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej na połączeniu pustaków szalunkowych i pustaków ogrodzeniowych. Dlatego przy wyborze takiej technologii należy użyć beton towarowy napowietrzony, np. typu C25/30, XC4, XF2.
Jeśli posadawiasz mur oporowy w gruntach wysadzinowych to głębokość posadowienia powinna być poniżej umownej głębokości przemarzania gruntów do celów fundamentowania.
Nie wykonywałbym cienkiej warstwy betonu, a na niej jednej warstwy bloczka betonowego. Zamiast tego na warstwie klińca wykonałbym ławę betonową wysokości około 30 cm. Ława powinna być zbrojona prętami podłużnymi. A w niej odgięte i zabetonowane pręty pionowego zbrojenia ściany oporowej. Następnie na ławie fundamentowej oparte pustaki szalunkowe.
Ja bym betonował tą ścianę oporową na dwa razy. Najpierw zabetonowałbym pustaki szalunkowe. W drugim etapie betonował pustaki ogrodzeniowe.
W poziomy styku pustaków szalunkowych i pustaków ogrodzeniowych wykonaj izolację poziomą przeciwwilgociową. Nie może to być folia lub papa. Zamiast tego zastosuj izolację ze szlamu izolacyjnego na bazie cementu (np. Bornit DS).
Betonowanie pustaków szalunkowych oraz pustaków ogrodzeniowych w tym samy czasie też jest możliwe ale wymaga większych umiejętności. Poza tym wówczas nie ma możliwości wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej na połączeniu pustaków szalunkowych i pustaków ogrodzeniowych. Dlatego przy wyborze takiej technologii należy użyć beton towarowy napowietrzony, np. typu C25/30, XC4, XF2.