W projekcie domu mam strop monolityczny w którym nadproża są wylewane razem z wieńcem. Strop monolityczny jest ciężki do wykonania więc zdecydowałem się na zmianę strop. Mam pytanie, czy mogę wykonać następujące nadproża które wyleje oddzielnie od wieńca?
W pozycjach 1-9 zaznaczone są nadproża które wykonam w następujący sposób tj;
Nadproże 1, 2, 3, 4, 6 Beton C 30
Nadproże 5, 7, 8, 9 - struno beton 12x12 po dwie sztuki na otwór
Zmiana stropu z monolit na filigran
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
Re: Zmiana stropu z monolit na filigran
Nie wolno Tobie samodzielnie wprowadzać tych zmian. Zmiana musi zostać wprowadzona przez projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlane. Niniejszy projektant powinien przekazać Tobie rysunki zamienne wraz z podpisem i pieczątką. Wówczas możesz budować zgodnie z nowym (zmienionym) projektem.
Nie ma czegoś takiego jak beton C30. Poprawne oznaczenie betonu to przykładowo C30/37, w którym pierwsza liczba to charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach próbki cylindrycznej. A druga liczba to charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach próbki sześciennej.
Natomiast podane przez Ciebie oznaczenie C30 to jest klasa wytrzymałości drewna konstrukcyjnego litego.

