Bruzda w sicianie żelbetonowej

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
radosspam
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 23 wrz 2022, 22:48

Bruzda w sicianie żelbetonowej

Post autor: radosspam »

Dzień dobry wszystkim,
Jestem na etapie planowania wykończenia mieszkania (nowe od dewelopera rok budowy 2022), potrzebuje ukryć instalację klimatyzatora w ścianie to żelbetowej, według informacji od dewelopera:
Ściany konstrukcyjne w części nadziemnej gr.20cm częściowo murowane z bloczków Porotherm gr.25.
Bruzda pod instalajcję według instrukcji powinna mieć głębokości 5-6cm i szerokośc około 5cm, znajomy instalator powiedział że w ścianie nośnej bruzda może mieć max 2-3cm głębokości, a resztę najlepiej nadłożyć płytą karton gips.
Tutaj pojawia się pytanie jak głęboką mogę wykonać bruzdę żeby nie narazić konstrukcji budynku?
Docelowo zleciłbym to ekipie, ale chciałbym wiedzieć co im wolno, a czego lepiej żeby nie robili, bo ostatecznie odpowiadam ja.

Pozdrawiam

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2405
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07

Re: Bruzda w sicianie żelbetonowej

Post autor: Interno »

radosspam pisze:... znajomy instalator powiedział że w ścianie nośnej bruzda może mieć max 2-3cm głębokości.../
Ma rację, max. to 30 mm głębokości.

radosspam
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 23 wrz 2022, 22:48

Re: Bruzda w sicianie żelbetonowej

Post autor: radosspam »

Interno pisze:
radosspam pisze:... znajomy instalator powiedział że w ścianie nośnej bruzda może mieć max 2-3cm głębokości.../
Ma rację, max. to 30 mm głębokości.
Czyli jedyna opcją żeby ukryć instalacje to bruzda 30mm + na to np. karton gips?

euro_tuned
Aktywny
Aktywny
Posty: 291
Rejestracja: 01 lip 2018, 19:11

Re: Bruzda w sicianie żelbetonowej

Post autor: euro_tuned »

Bez przesady, jak nie rozwalasz przy tym zbrojenia to bruzduj śmiało.

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2405
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07

Re: Bruzda w sicianie żelbetonowej

Post autor: Interno »

euro_tuned pisze:Bez przesady, jak nie rozwalasz przy tym zbrojenia to bruzduj śmiało.
Laik może wszystko niewiele ma do stracenia natomiast fachowiec musi działać w zakresie dozwolonym.

euro_tuned
Aktywny
Aktywny
Posty: 291
Rejestracja: 01 lip 2018, 19:11

Re: Bruzda w sicianie żelbetonowej

Post autor: euro_tuned »

Tak ale to co napisałeś to nie jest żaden dogmat fachowca. Wszystko zależy od miejsca, grubości ściany, ilości zbrojenia i wiele innych tak więc 30mm to można między bajki włożyć.

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2405
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07

Re: Bruzda w sicianie żelbetonowej

Post autor: Interno »

Fachowiec powinien działać zgodnie z zaleceniami w tym przypadku EC-6.
Wszelkie działanie wykraczające poza te zalecenia bierze na swoją odpowiedzialność.

ODPOWIEDZ