Konfiguracja domowej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
-Dobór strumienia nawiewnego - 30m3/h na osobę
-Dobór centrali - Centrala powinna mieć minimum trzy razy większy wydatek od dobranego strumienia nawiewnego.
-Rozdział anemostatów i kanałów - Tak, by przy nawiewie 30m3/h na osobę do sypialni trafiało minimum 20m3/h na osobę, a łazienkami wywiewane było jak najbliżej 50m3/h.
-Anemostaty nawiewne dalej od okien, by nie tworzyć chłodniejszej strefy
.
Czego unikać:
-instalacji centrali na nieogrzewanym poddaszu
-wyrzutni na ścianie
-odzysku wilgoci
Wentylacja z odzyskiem ciepła, to naprawdę proste i tanie.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
euro_tuned
- Aktywny

- Posty: 291
- Rejestracja: 01 lip 2018, 19:11
Re: Wentylacja z odzyskiem ciepła, to naprawdę proste i tanie.
Padło to już czy jeszcze działa?
Na szczęście mało kto robi takie "instalacje"