Cześć.
Mam 10 letnią hale, na której pod płytą warstwową są dwuteowniki wysokie na chyba 10/12cm i długie na 9 metrów. Przykręcone tylko na krawędziach, bez podpór na środku. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi jaką wagę może utrzymać taki dwuteownik żeby nie wydarzyło się zarwanie go?
Powiedzmy że na całej szerokości dachu na tym dwuteowniku będzie leżeć po całości ok 500kg ciężaru(rozłożone po równo, nie punktowo). Jaka jest nośność takiego tragarza?
Strop w hali z długich dwuteowników.
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: Strop w hali z długich dwuteowników.
Nie można rzetelnie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Nie wiadomo jaki jest bowiem typ tego dwuteownika (są to: I, IPE, HEA, HEAA, HEB, HEC, HEM itd., które różnią się bardzo istotnie parametrami
). Nie podałeś też, z jakie stali dwuteowniki zostały wyprodukowane (stosowane klasy wytrzymałości to m.in.: S235, S275, S355 itd.
). Nie podałeś nawet, czy ten dwuteownik ma 10 czy 12 cm.
W związku z powyższym, jeśli jesteś odpowiedzialną osobą, to zleć inwentaryzację i wykonanie obliczeń sprawdzających projektantowi konstrukcji budowlanych.
W związku z powyższym, jeśli jesteś odpowiedzialną osobą, to zleć inwentaryzację i wykonanie obliczeń sprawdzających projektantowi konstrukcji budowlanych.