Test haier flexis 3,5kW

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Test haier flexis 3,5kW

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Badanie Haiera flexis 3.5. kW
Ciekaw byłem ile z tego SCOP 6,2 jest prawdą? Czy faktycznie może dać 5,8kW przy mrozie
Jest w tej chwili -9 na zewnątrz
Godzinę temu ustawiłem wentylator na maksymalne obroty 650m3/h . Temperatura w pokoju +20 na wylocie +47. Pobór prądu waha się między 1250W a 1300W
27 st. x 650m3/h x0,33w = 5,79 kW - Czyli może dać 5,8kW
5,79: 1275 =4.54 więc i chwilowy COP przy -9 i +20 się zgadza.
Załączniki
unnamed (1).jpg
haier flexis.png
rekuperacja od 1989r

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Test haier flexis 3,5kW

Post autor: bachus »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Badanie Haiera flexis 3.5. kW
Ciekaw byłem ile z tego SCOP 6,2 jest prawdą? .
Nooooo, ja też!!!!
Aby się brać za obliczanie czegokolwiek nie można być analfabetą i kompletnym ignorantem. Trzeba wiedzieć co się oblicza jak się to robi!!!
Do rzeczy.
Co to jest COP w pompach ciepła? Ano jest to najważniejszy współczynnik podawany w danych technicznych pompy ciepła a mówi nam o tym ile razy więcej ciepła otrzymamy w stosunku do ilości energii zasilającej pompę. Dla naszego obliczanego przykładu ten współczynnik wynosi 4, czyli COP=4. Pięknie. Trzeba też dodać koniecznie, ze ten COP obliczany jest zawsze przy jednej i tej samej temperaturze dolnego wymiennika (w naszym wypadku temp. powietrza na poziomie +7 stopni) oraz górnego wymiennika (temp. na wylocie +35 stopni) A więc COP podawany dla każdej pompy ciepła będzie zawsze przy różnicy temp 35-7=28 stopni. Do tego jeszcze trzeba wziąć masy przetłaczanego powietrza po stronie pierwotnej i wtórnej i będziemy mieli teoretyczny pogląd jak to się ma ten tajemniczy COP. W rozważaniach Brzęcza pojawił się jeszcze jeden parametr o którym Brzęcz nie ma zielonego pojęcia jak
SCOP. Otóż ten parametr powinien nam powiedzieć o ile razy więcej energii dostaniemy w stosunku do pobranej do napędu sprężarki w skali średniego sezonu grzewczego.
Co wiemy z doniesień Brzęcza? A no to, że aby utrzymać temp. +20 stopni w pomieszczeniu pompa musi dmuchać na max obrotach 650 m3 i walić temp. +47 stopni.
Na dworze jest -9 stopni. A więc różnica temp na pompie wynosi 47+9=56 stopni. Na wykresie odczytujemy i COP jest na poziomie 2,25. Czyli zakładając, że pobór prądu jest rzeczywiście na poziomie 1,3kW to pompa może dać max 2,95 kW.
Wracając do SCOP. Zwróćcie uwagę, że ten parametr jest zawsze podawany trochę większy niż COP. A to dla tego by tacy fachmani jak Brzęcz podnieśli swoje wyolbrzymione ego. Bo skoro COP to różnica temp. 28 stopni a średnioroczna temp. sezonu grzewczego 2020/2021 wynosiła w Polsce 0,1 stopnia to aby ta klima Brzęcza mogła grzać, zakładając temp. na wylocie 35 stopni to SCOP wynosił 3,8.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:co się zgadza
Nic się nie zgadza!!!
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”