czy można zamontować kominek do komina o przekroju kanału wentylacyjnego?
Ostatnio zmieniony 02 mar 2008, 13:37 przez andrzejzimoch, łącznie zmieniany 1 raz.
-
andrzejzimoch
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 02 mar 2008, 10:49
komin
mam jeszcze jedno pytanie chciałbym kupić blachę kwasówkę na wkład kominowy i nie wiem gdzie. może moglibyście mi podpowiedzieć.
Re: kominek
To wszystko zależy jaka moc kominkaandrzejzimoch pisze:czy można zamontować kominek do komina o przekroju kanału wentylacyjnego?
-
andrzejzimoch
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 02 mar 2008, 10:49
kominek
komin jest wykonany z cegły.
Tak wysokość komina ma znaczenie, im wyższy komin tym lepszy ciąg. Lecz kanał wentylacyjny nie spełnia wymogów kanału spalinowego do palenisk o mocy dajmy na to 12kW lub większych (nie ma wystarczającego przekroju) - chyba że chcesz zamontować piecyk kominkowy lub wkład kominkowy o mocy powiedzmy 5kW. Najlepiej aby komin miał przekrój taki (lub większy) jak wyjście spalin z kominka.gl pisze:a czy wysokość komina ma znaczenie? czy komin 14/14 wys. 6m to to samo dla kominka co 14/14 wys. 10m?
Instalacje grzewcze - sprzedaż, montaż, serwis, akcesoria.
-
andrzejzimoch
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 02 mar 2008, 10:49
kominek
dzięki za poprzednie odpowiedzi ale mam jeszcze jedno pytanie czy kominek mógłbym zamontować do kanału dymnego od CO. w którym będzie w kład kominowy z blachy kwasoodpornej i jaka grubość blachy powinna być .Jestem na etapie zakupu i nie wiem
czy wystarczy 0.5 gr. czy 1mm
czy wystarczy 0.5 gr. czy 1mm
Re: kominek
Jeśli chodzi o podłączenie kominka do komina do którego jest podłączony piec C.O. to nie jest to zgodne z prawem. Każdy kominek musi być podłączony do niezależnego kanału spalinowegoandrzejzimoch pisze:dzięki za poprzednie odpowiedzi ale mam jeszcze jedno pytanie czy kominek mógłbym zamontować do kanału dymnego od CO. w którym będzie w kład kominowy z blachy kwasoodpornej i jaka grubość blachy powinna być .Jestem na etapie zakupu i nie wiem
czy wystarczy 0.5 gr. czy 1mm
Jeśli jest montowany wkład kominowy do pieca na paliwo stałe to musi to być wkład żaroodporny (wkład z blachy kwasoodpornej o grubości 0,6 wytrzyma max.3 lata i do wymiany - przepali się)
Instalacje grzewcze - sprzedaż, montaż, serwis, akcesoria.
KOM TECH - pisałeś o zastosowaniu "portek" do podzielenia wylotu spalin na dwa kanały. Czy wiesz może jaki producent takie portki robi?? gdzie je można kupić??
I mam jeszcze jeden problem: kominek ma wylot spalin 200mm, kominy 2x po 150mm. Jak to zrobić? z kominka na wysokości np. 1m redukcja na 180 a potem portki na 2x 150 czy bez redukcji portki z 200 na 2x 150??
czy może spróbować zredukawać z 200 na 180 i tym kanałem 180 wejść do komina który ma 150 (bez portek - tylko na 1 komin) i może zadziała, czy też powodzenie takiego eksperymentu jest wątpliwe??
Bardzo proszę o odpowiedź!
I mam jeszcze jeden problem: kominek ma wylot spalin 200mm, kominy 2x po 150mm. Jak to zrobić? z kominka na wysokości np. 1m redukcja na 180 a potem portki na 2x 150 czy bez redukcji portki z 200 na 2x 150??
czy może spróbować zredukawać z 200 na 180 i tym kanałem 180 wejść do komina który ma 150 (bez portek - tylko na 1 komin) i może zadziała, czy też powodzenie takiego eksperymentu jest wątpliwe??
Bardzo proszę o odpowiedź!
W wielu starszych instalacjach kominkowych spaliny są wprowadzone do kanałów wentylacyjnych 14x14 i działa jest to oczywisty błąd ale jest zrobione kominki postawione ,obudowane podłączone i co teraz ? wkładamy wkład żaro strażaka na górę jak jest w miarę wysoki to popracuje do kapitalnego remontu wtedy się postawi nowy komin
Wejście do komina spalin z kominka najlepiej dac na wysokości ok. 1,8 - 2 m od podłogi (chyba że planujesz wejście pod kontem 45* to zrobisz jak Ci wyjdzie. Najlepiej podłączyć spaliny pod kontem 45* ponieważ będą mniejsze opory czytaj: lepszy ciąg) 