Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Chciałbym prosić o podzielenie się doświadczeniami w zakresie konieczności
i metod czyszczenia kanałów wentylacji mechanicznej
w domach jednorodzinnych.
Moi Klienci pytają o konieczność czyszczenia kanałów.
Często pojawia się teoria, że najłatwiejsze do czyszczenia są sztywne kanały metalowe typu spiro,
ale ja mam w tym zakresie wątpliwości.
Zaglądałem kiedyś [mini robotem z kamerą] do systemu kanałów okrągłych
i biorąc pod uwagę wszystkie złączki,redukcje i wystające do środka wkręty
ośmielam się wątpić, czy da się taki system naprawdę wyczyścić.
Chętnie skorzystam z doświadczeń szanownych forumowiczów.
i metod czyszczenia kanałów wentylacji mechanicznej
w domach jednorodzinnych.
Moi Klienci pytają o konieczność czyszczenia kanałów.
Często pojawia się teoria, że najłatwiejsze do czyszczenia są sztywne kanały metalowe typu spiro,
ale ja mam w tym zakresie wątpliwości.
Zaglądałem kiedyś [mini robotem z kamerą] do systemu kanałów okrągłych
i biorąc pod uwagę wszystkie złączki,redukcje i wystające do środka wkręty
ośmielam się wątpić, czy da się taki system naprawdę wyczyścić.
Chętnie skorzystam z doświadczeń szanownych forumowiczów.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Badaliśmy "zawartość" kanałów nawiewnych w domach gdzie reku chodzi od 1992 -5 roku i nic. Kanały nawiewne są suche, a na wejściu jest filtr ( najlepiej "4") . Jeżeli teraz ktoś chciałby czyścić kanały... jest to praktycznie niemożliwe w kanałach stalowych. Występują tam redukcje uniemożliwiające wprowadzenie "kreta" . Są też od wewnątrz szpary ( o czym pisze założyciel tematu) na łączeniach, w które wprowadzany jest ewentualny brud.
Jeżeli do tego dołożymy znacznie wyższy poziom szumów i problemy z doborem średnic ( optymalna V w kanałach wynosi od 2 do 5 m/sek.) widać dlaczego znający zagadnienie - wykluczają sztywne blaszane kanały z domowej wentylacji.
- Sztywne kanały nie są montowane ( w domach) nigdzie w UE - wykluczają teki montaż znane nas firmy BRINK i Zehnder .
Jeżeli do tego dołożymy znacznie wyższy poziom szumów i problemy z doborem średnic ( optymalna V w kanałach wynosi od 2 do 5 m/sek.) widać dlaczego znający zagadnienie - wykluczają sztywne blaszane kanały z domowej wentylacji.
- Sztywne kanały nie są montowane ( w domach) nigdzie w UE - wykluczają teki montaż znane nas firmy BRINK i Zehnder .
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Nie ma szans wyczyścić instalacji spiro sztywnego - należałoby na zamontować kolanka i trójniki z rewizją i dojście do tej rewizji, w wykończonym budynku to jakaś masakra. Gdybym powiedział o konieczności wykonania takowej w salonie - to mam po kliencie, przyjdzie następny instalator który powie: "nie róbmy, a po co czyścić? " i to będzie to co inwestor będzie chciał usłyszeć...
-
Michal Ludwin
- Początkujący

- Posty: 21
- Rejestracja: 09 maja 2010, 8:03
- Kontakt:
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
skoro nie ma możliwości efektywnego czyszczenia instalacji ze sztywnych rur typu spiro
to skąd na rynku takie mocne przekonanie????
Z drugiej strony jak wyżej napisał forumowicz
jeżeli po kilku latach kanały są czyste to po co martwić się o ich czyszczenie???
to skąd na rynku takie mocne przekonanie????
Z drugiej strony jak wyżej napisał forumowicz
jeżeli po kilku latach kanały są czyste to po co martwić się o ich czyszczenie???
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Ponieważ pierwszy zakładałem takie instalacje i robie to od 23 lat, jeżeli ktoś z decydentów ma ochotę przeprowadzić ekspertyzę 20 letnich kanałów - odnajdę adresy klientów i poproszę o udostępnienie!
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Dostałem wczoraj projekt wentylacji do realizacji... odpowiedziałem, że nie robimy na sztywnych kanałach bo nie ma odpowiednich średnic, nie da się zrobić tak by nie było słychać itp. Spytałem się czy projektant gwarantuje bezgłośność - NIE! Dlaczego więc na stalowych? Odpowiedź "tradycyjna" - by można było czyścić - ? - Tak mi powiedział projektant!!!
Pokazuje klientowi, że przed każdym anemostatem nawiewnym ma wstawioną przepustnicę - pokazuje jak przepustnica wygląda i pytam się - Czy kanał z przepustnicą można czyścić?
Zrozumiał klient, że id..ta projektował.
Pokazuje klientowi, że przed każdym anemostatem nawiewnym ma wstawioną przepustnicę - pokazuje jak przepustnica wygląda i pytam się - Czy kanał z przepustnicą można czyścić?
Zrozumiał klient, że id..ta projektował.
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Panie Tomaszu ale trzeba sobie szczerze powiedzieć że na upartego kanały giętkie i system rozdzielaczowy jest łatwiej wyczyścić.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Łatwiej.???.. Na trójnikach to jest ogromy problem !!! Jeżeli ktoś zakłada czyszczenie - to skrzynkę rozdzielczą umieszcza w dostępnym miejscu, kupuje w sklepie elektrycznym "pilota" do peszla 25mb ( 20 czy 15) wpuszcza w kanał przyczepia nasączoną detergentem gazę czy flanelę i przeciąga.
Przy trójnikach, za dużych średnicach, redukcjach , nie wspominając już o przepustnicach - to praktycznie niemożliwe.
A jeśli nawet się uda wszędzie dotrzeć, to "syf" ( gdyby był) wciśniemy w szpary na łączeniu!

Przy trójnikach, za dużych średnicach, redukcjach , nie wspominając już o przepustnicach - to praktycznie niemożliwe.
A jeśli nawet się uda wszędzie dotrzeć, to "syf" ( gdyby był) wciśniemy w szpary na łączeniu!

Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
O tym właśnie mówię. 
-
Michal Ludwin
- Początkujący

- Posty: 21
- Rejestracja: 09 maja 2010, 8:03
- Kontakt:
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
bardzo dziękuję za pomoc
cieszę się, że sprawa czyszczenia kanałów została wreszcie wyjaśniona!
Podsumowanie:
1. kanały sztywne można czyścić podobnie jak kanały o małej średnicy
2. instalacje z kanałów sztywnych metalowych są trudne do czyszczenia, Jeżeli w instalacji są trójniki, redukcje czy przepustnice to wyczyszczenie takiej instalacji jest praktycznie niemożliwe
3. kanały o małej średnicy praktycznie nie wymagają czyszczenia [ większa prędkość powietrza załatwia sprawę]
Jeżeli zajdzie taka konieczność kanały o małej średnicy można łatwo wyczyścić dzięki temu, że w systemach rozdzielaczowych nie stosuje się redukcji czy przepustnic i cały kanał jest wygodnie dostępny do czyszczenia.
cieszę się, że sprawa czyszczenia kanałów została wreszcie wyjaśniona!
Podsumowanie:
1. kanały sztywne można czyścić podobnie jak kanały o małej średnicy
2. instalacje z kanałów sztywnych metalowych są trudne do czyszczenia, Jeżeli w instalacji są trójniki, redukcje czy przepustnice to wyczyszczenie takiej instalacji jest praktycznie niemożliwe
3. kanały o małej średnicy praktycznie nie wymagają czyszczenia [ większa prędkość powietrza załatwia sprawę]
Jeżeli zajdzie taka konieczność kanały o małej średnicy można łatwo wyczyścić dzięki temu, że w systemach rozdzielaczowych nie stosuje się redukcji czy przepustnic i cały kanał jest wygodnie dostępny do czyszczenia.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Jest pewna zasadnicza różnica... w kanałach sztywnych są szczeliny wewnątrz "zbierające" cały brud ze szczotki.1. kanały sztywne można czyścić podobnie jak kanały o małej średnicy
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Czytałem, że brak modernizacji wentylacji może przełożyć się na pożar, co mnie przyznam przestraszyło i od razu się praktycznie skontaktowałem
Nie ma żartów generalnie z takimi rzeczami, szczególnie przy utrzymaniu obiektu komercyjnego.
-
Klimecki88
- Aktywny

- Posty: 131
- Rejestracja: 28 sty 2021, 14:51
Re: Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - obawy!
Environ Projekt w Warszawie projektuje systemy sanitarne, wentylację, klimatyzację i zapewnia pomoc w kontroli technicznej budynku, w odbiorze nieruchomości. Ekspertyzy hałasu dodatkowo, co chcesz w zakresie utrzymania obiektu. Według mnie niezbędny kontakt w tych czasach, żeby z urzędnikami nie mieć problemu. Wiadomo, jak to jest. Zaniedbasz i po Tobie.