Przewód Pen jak rozdielić na PE i N ?

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

Przewód Pen jak rozdielić na PE i N ?

Post autor: marcin2057 »

Witam wszystkich mam mały problem
Posiadam instalację TN-C lub TT i jak to rozpoznać jaki to typ instalacji do domu dochodzą 4 linki aluminiowe, cała sieć NN była robiona w latach 60 bo mieszkam na wsi.
Moje 2 pytanie to w którym miejscu rozdzielić przewód PEN na PE i N i w jaki sposób czy pod szynę PE podłączyć przewód od bednarki zakopanej częściowo w ziemi czy jak ? a i instalacja jest 3- fazowa
Pytam bo chcę zastosować wyłącznik różnicowoprądowy
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi

elpapiotr

Przewód Pen jak rozdielić na PE i N ?

Post autor: elpapiotr »

Witam.

1.Można udać się pod najbliższy transformator - powinno pisać
2. Można udać się lub zadzwonić do najbliższega RE albo posterunku energetycznego - powinni udzielić informacji.
3. Przewód PEN rozdzielamy w rozdzielnicy.
4. W sieci zasilającej TT nie mamy PEN

5. Po wykonaniu instalacji sprawdzić jej poprawność potwierdzoną pomiarami.

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

Post autor: marcin2057 »

Rozumiem i dziękuję za szybka odpowiedź a jak rozdzielić przewód PEN tak jak napisałem że podłączyć przewód PE do bednarki do uziomu ?

elpapiotr

Przewód Pen jak rozdielić na PE i N ?

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Wystarczy w Google wpisać : rozdział PEN na N i PE

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

Post autor: marcin2057 »

Poczytałem trochę i są zdania podzielone jak to zrobić a u mnie jest sieć TN-C a więc myślę że jeśli od wyłącznika głównego poprowadzę 4 przewody do różnicówki i przewód ochronno-neutralny od gniazd podłącze na wejściu róznicówki pod przewód PEN. Czy będzie dobrze?

Awatar użytkownika
Mike_Mil
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 49
Rejestracja: 24 sie 2008, 19:31
Lokalizacja: dolnyśląsk

Post autor: Mike_Mil »

najlepiej jakbyś sobie w rozdzielni zrobił 2 szyny
1 na N
2 na PE

wyjść z różnicówki na N....
a wszystkie ochrony podpiąć pod listwę PE

2 Twoje pytanie:jak połączyć się z bednarką
-jeśli odległosć nie jest dóża,możesz połączyc się linką miedzianą PE,zaprasować z obydwóch stron końcówki,w bednarce nawiercić otwór i przykręcic linkę śróbą

pamiętaj ze listawa zerowa musi być odizolowana,jeśli nie będzie,bedzie Ci różnicówka ''biła''
nigdy nie wygrasz z głupcem-najpierw ściagnie Cię do swojego poziomu,póżniej pokona doświadczeniem......

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

Post autor: marcin2057 »

Witam wszystko podłączyłem i różnicówka działa po naciśnięciu przycisku Test a jak można sprawdzić czy działa poprawnie w gniazdkach Mam dotknąć przewodu fazowego ręką :? aby zadziałała :?:

jpsan
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 14 wrz 2008, 19:22

Post autor: jpsan »

opcja popularna : weź zwykłą żarówkę z oprawka i jedna końcówke podłącz do bolca a drugą do fazy w gniazdku ..jak róznicówka wyskoczy to jest ok podłaczone ..
jak nie wyskoczy to albo źle podłączyłeś albo kupiłeś różnicówkę 0,3A....Wtedy zastosuj 0,03 A i bedzie git

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

Post autor: marcin2057 »

Witam sprawdziłem i wszystko działa bez problemu różnicówka o prądzie zadziałania 0,03A zadziałała
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam