Witam.
Proszę o poradę czy na jednej kondygnacji można oddzielić kotłownię od pokoju przez postawienie ścianki k.g. stosując płyty ognioodporne -czy musi to być ściana tradycyjnie murowana z tynkiem wapiennym?
Proszę o poradę
ściana oddzielająca kotłownię od części mieszkalnej
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: ściana oddzielająca kotłownię od części mieszkalnej
Rodzaj ściany określaja przepisy przeciwpożarowe.W twoim przypadku Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie (DZ.U.2002 nr 75 poz 690 z.późn zm.) w paragrafie 220 określa, że dla kotłowni musi byc odpornośc ogniowa określona kodem EI-60glazar pisze:Witam.
Proszę o poradę czy na jednej kondygnacji można oddzielić kotłownię od pokoju przez postawienie ścianki k.g. stosując płyty ognioodporne -czy musi to być ściana tradycyjnie murowana z tynkiem wapiennym?
Proszę o poradę
To jest 60 minut odporności.Jest to oczywiście wymagane minimum.
Ponieważ chcesz tą ściankę zrobic z g/k to stosując płyty ognioodporne GKF to musisz dać obustronnie podwójnie z wełną mineralną to uzyskasz już EI-90.
Jak dasz obustronnie pojedyńczą GKF to uzyskasz jedynie EI-30 a więc za mało.
Nie dawaj płyt zwykłych (GKB) bo uzyskasz dla podwójnego obustronnego płytowania tylko EI-30 a dla obustronnie pojedyńczej - bez klasy odporności ogniowej
Przykład jak ma to wygladać spórz na link:
rigips.pl/strony/biblioteka/04_literatura/katalog_techniczny/pdf/34004.pdf