Problem z podłączeniem grzejnika- nie grzeje

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

maud5
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 wrz 2008, 9:20

Problem z podłączeniem grzejnika- nie grzeje

Post autor: maud5 »

Witam po dobudowie pomieszczenia pokojowego i podłączeniu grzejnika z pokoju obok ten grzejnik w ogóle nie grzeje.Co może być przyczyną? Proszę o sugestie. Dodam że jest to ostatni(końcowy) grzejnik w całym domu.

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

Post autor: luxus »

witam. jesli dobrze zostal podlaczony.. zasilanie i powrot... to uzupelnij wode i dobrze go odpowietrz. no i ewentualnie odkrec zawory jesli takie tam zastosowales... :lol:

maud5
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 wrz 2008, 9:20

Post autor: maud5 »

Na rysunku pierwszym jest to co było na początku, a na drugim podłączony nowy grzejnik, który właśnie nie grzeje.Dodam że nowy grzejnik jest niżej położony niż wcześniejszy(tak jak na rysunku.)
Czarnego koloru rury są żeliwne3/4`, a zielone plastikowe 1/2'.

Obrazek

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

Post autor: luxus »

jaki masz uklad?grawitacyjny czy pompowy? jesli wlasciwe odpowietrzenie nie pomoglo nalezalo by sprobowac przykryzowac ,czyli ograniczyc przeplyw przez ten stary grzejnik.czy w momencie zakrecenia starego grzejnika ten drugi nowy tez nie grzeje?

maud5
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 wrz 2008, 9:20

Post autor: maud5 »

pompowy, odpowietrzone, w momencie zakręcenia starego grzejnika ten drugi nowy tez nie grzeje, rurki plastikowe tez sa zimne

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

Post autor: luxus »

oczywiscie nawiazales sie przed zaworem do tego starego grzejnika? :lol: nie watpie ze tak..ale wole zapytac.to ciekawe dlaczego nie grzeje,raczej niemozliwe by pompa nie mogla przepchnac kilku litrow dodatkowo z uwagi ze masz zeliwniaki .mialem podobny przypadek i mimo ze klient mowil ze odpowietrzyl zrobilem to po swojemu i dopiero zaczelo grzac

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Nooo nieeeee...,jak ten nowy ma grzać,skoro rura go zasilająca idzie nad starym grzejnikiem takim mostkiem?!Czyli do góry,prosto,i na dół.To właśnie ten mostek zatrzymał powietrze i zablokował przepływ wody.
Trzeba to przerobić.Można na 2 sposoby.
1.Na idącej do nowego grzejnika rurce trzeba zamontować trójnik z odpowietrznikiem.
2.Zamiast górą,nad grzejnikiem,skierować rurkę niżej,za starym grzejnikiem.