Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
misiek1394
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 24 lip 2019, 10:22
Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
Witam.
Ociepliłem blaszak styropianem od wewnątrz + dach.
Postanowiłem zrobić wentylacje aby uniknąć skraplania się wody na suficie. [tak wyczytałem że trzeba]
Czy otwory które zrobiłem mają prawo działać? Czy 2 pierwsze otwory powinny być niżej?
Średnice otworów 100mm.
Blaszak 42m2 , 7m x 6m, wysokość 4,5m.
Ociepliłem blaszak styropianem od wewnątrz + dach.
Postanowiłem zrobić wentylacje aby uniknąć skraplania się wody na suficie. [tak wyczytałem że trzeba]
Czy otwory które zrobiłem mają prawo działać? Czy 2 pierwsze otwory powinny być niżej?
Średnice otworów 100mm.
Blaszak 42m2 , 7m x 6m, wysokość 4,5m.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
misiek1394
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 24 lip 2019, 10:22
Re: Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
A powiedz mi będzie to spełniać swoją funkcje, czy te 2 otwory muszą być niżej?
Jak to zrobić prawidłowo?
Jak to zrobić prawidłowo?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
Musi być wentylator, jaka siła ma przepchnąć powietrze? Jeżeli kontener ogrzewany, to wentylator z odzyskiem ciepła - koszt do 1000złmisiek1394 pisze:A powiedz mi będzie to spełniać swoją funkcje, czy te 2 otwory muszą być niżej?
Jak to zrobić prawidłowo?
rekuperacja od 1989r
-
misiek1394
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 24 lip 2019, 10:22
Re: Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
Ok. Czyli w te 2 pierwsze otwory muszę wsadzić wentylatory? Będzie ogrzewany ale tylko w zimę [nagrzewnica na ropę]. A wystarczy ze wsadzę zwykłe wentylatory? [to jest warsztat i ma być budżetowo]. One muszą chodzić cały czas, czy wystarczą te z higrostatatem?
Nie da się tego zrobić jakoś grawitacyjnie?
Nie da się tego zrobić jakoś grawitacyjnie?
Re: Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
Tomasz guzik wie a gada.
Zrobiłeś całkiem nieźle ale. Otwory nawiewowe powinny być nisko przy podłodze, a wywiewne pod sufitem. I moim zdaniem rób jeden otwór dla wwiewu i jeden dla wywiewu.
Odzysk ciepła w blaszaku to jakiś chory pomysł, ponieważ nie ma prawa działać a będzie tylko wychładzał wnętrze
Zrobiłeś całkiem nieźle ale. Otwory nawiewowe powinny być nisko przy podłodze, a wywiewne pod sufitem. I moim zdaniem rób jeden otwór dla wwiewu i jeden dla wywiewu.
Odzysk ciepła w blaszaku to jakiś chory pomysł, ponieważ nie ma prawa działać a będzie tylko wychładzał wnętrze
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
misiek1394
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 24 lip 2019, 10:22
Re: Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
Czyli jeden otwór na dole, a drugi po przeciwnej na gorze? Ok dzięki za pomoc.
Te otwory wentylacyjne mi nie przeszkadzają, bo nagrzewnica nagrzeje w 20 minut to pomieszczenie do 20+ stopni. Zależy mi tylko na tym aby nie było grzyba, pleśni i woda sie nie skraplała.
Te otwory wentylacyjne mi nie przeszkadzają, bo nagrzewnica nagrzeje w 20 minut to pomieszczenie do 20+ stopni. Zależy mi tylko na tym aby nie było grzyba, pleśni i woda sie nie skraplała.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
To nie uniknie Pan. Dwie dziury nie zrobią ciągu, a para przejdzie przez styropian i wykropli się na blasze.misiek1394 pisze:Czyli jeden otwór na dole, a drugi po przeciwnej na gorze? Ok dzięki za pomoc.
Te otwory wentylacyjne mi nie przeszkadzają, bo nagrzewnica nagrzeje w 20 minut to pomieszczenie do 20+ stopni. Zależy mi tylko na tym aby nie było grzyba, pleśni i woda sie nie skraplała.
mam nadzieję, że nagrzewnica jest elektryczna .
rekuperacja od 1989r
Re: Wentylacja w blaszaku, czy dobrze zrobiłem?
Jak pisałem jeden na dole wlotowy kolejny wylotowy naprzeciw na górze.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna