komin dachowy centralnie w koszu
czy mial ktos do czynienia z takim ewenementem? Jakies wskazowki. Plis.Zakladam ze jest to wykonalne ale najchetniej wykolbym otwor w kominie i puscil kosz jak nalezy:)
Pozdrawiam
Pozdrawiam
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Miałem coś takiego w kilku typówkach i zawsze przekonywałem klientów na przeprojektowanie. Strasznie wredna sprawa, szczególnie przy kominie dymowym.
Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od konstrukcyjnych elementów łatowzapalnych o 30 cm. Dopuszcza się odległość 15 cm jeśli taki element jest otynkowany tynkiem (lub okładziną o podobnych właściwościach) o grubości 25mm.
Jeżeli to komin spalinowy to musiałbyś odsunąć krokiew koszową od krawędzi przewodu. Lepiej sprawdź czy nie da rady przesunąć całego komina w obrębie pomieszczenia.
Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od konstrukcyjnych elementów łatowzapalnych o 30 cm. Dopuszcza się odległość 15 cm jeśli taki element jest otynkowany tynkiem (lub okładziną o podobnych właściwościach) o grubości 25mm.
Jeżeli to komin spalinowy to musiałbyś odsunąć krokiew koszową od krawędzi przewodu. Lepiej sprawdź czy nie da rady przesunąć całego komina w obrębie pomieszczenia.