jaka musi być minimalna głębokość gazociągu w gruncie ornym

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

kriskk
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 05 wrz 2008, 17:09

jaka musi być minimalna głębokość gazociągu w gruncie ornym

Post autor: kriskk »

Potrzebuje pomocy gdyż nie moge sie dogadac z wykonawcą na tema głębokości przyłącza gazowego do domu jednorodzinnego.przyłącze to jest położone w gruncie ornym. czy ktoś orientuje sie na jakiej minimalnej głębokości powinno być połozone takie przyłącze?? pytam bo u mnie miejscami jest na głębokości 50-60cm!!! pozatym taśma ostrzegewcza leży bezposrednio na wężu z gazem . jesli ktos sie orientuje to prosze o pomoc i z góry bardzo dziekuje!!! k

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

Post autor: Alibaba »

A w projekcie na profilu nie jest to jasno i wyraźnie zaznaczone?
Generalnie przyjmuje się, że min. zagłębienie powinno mieć 80 cm.
Taśma ok. 30 cm nad przewodem

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje gazowe”