fundament i dziura z rurą kanalizacyjną

Post autor: stramaw »

Mam pytanie, a mianowicie czym wypełnić dziurę w fundamencie gdzie przechodzi rura kanalizacyjna tak aby woda gruntowa nie przechodziła mi do środka budynku.

Czy wystarczy zwykła pianka??

Proszę napiszcie jak wy to robicie.
stramaw

Broda79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 652
Rejestracja: 09 lip 2008, 7:51
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt:

Post autor: Broda79 »

Przede wszystkom to taką rurę przez fundament trzeba prowadzić w rurze ochronnej z PE. Potem szczelinę zatkać pianką izolacyjną, która nie jest agresywna w stosunku do PE. (nie można używać środków ropopochodnych.)
projekty przyłączy wod-kan. info na priv.

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

Post autor: Młotek »

Rury kanalizacyjne w ogóle montuje się pod poziomem podłogi najniższej kondygnacji. A więc robi się to przez ławy fundamentowe a nie ściany. Co oznacza, że otwór w betonie jest pod izolacją poziomą na ławie. Jeśli masz wodę z jednej strony ławy fundamentowej to pewnie z drugiej też. Tak na logikę. A więc po co woda ma przechodzić przez dziurę w ławie na drugą stronę. Chyba, że otwór jest w ścianie fundamentowej powyżej poziomu posadzki najniższej kondygnacji.Bardzo rzadko tak się zdarza. Tylko jeśli np. poziom sieci kanalizacyjnej jest wysoki. Wtedy trzeba stosować specjalne rury uszczelniające ze stali nierdzewnej np. systemu Betomax.
A w większości wypadków gdy mamy kanalizację przechodzącą przez ławy stosujemy się do zaleceń kolegi Broda 79.

Broda79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 652
Rejestracja: 09 lip 2008, 7:51
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt:

Post autor: Broda79 »

O ile mamy kanalizacje...
projekty przyłączy wod-kan. info na priv.

stramaw
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 31 sie 2008, 21:08
Lokalizacja: Zakopane

Post autor: stramaw »

Broda79 pisze:Przede wszystkom to taką rurę przez fundament trzeba prowadzić w rurze ochronnej z PE. ...

To znaczy rura ma być w rurze i między tymi rurami teraz piankę. Tak?

szklanka
Aktywny
Aktywny
Posty: 195
Rejestracja: 23 sie 2008, 20:07

Post autor: szklanka »

tak

Broda79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 652
Rejestracja: 09 lip 2008, 7:51
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt:

Post autor: Broda79 »

ekzakli
projekty przyłączy wod-kan. info na priv.

Roski
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 16 wrz 2019, 8:44

Re: fundament i dziura z rurą kanalizacyjną

Post autor: Roski »

Budują u mnie kanalizacje sanitarną i przechodzę z szamba na kanalizacje. Czym zalepić dziurę po rurze do szamba biegnącej przez ścianę fundamentową monolityczną? Czy uda się betonem B20 z betoniarni czy jednak to pęknie?

Zdjęcie poglądowe https://naforum.zapodaj.net/images/c7219cc3ce8c.jpg