wadliwy strop
Serdecznie witam. Zakupilem dom w stanie surowym, budowany ok. 10 lat temu. W salonie o pow.ok. 40 m2 jest obwisly strop o grubosci ok. 10 cm. Niepokoi mnie to, poniewaz sa tam zauwazalne pekniecia, gdy sie husniena nim wyczuwalne jest ugiecie. Niedawno sa wykonane tynki tradycyjne, na ktorych narazie nie widac pekniec. Nie wiem jak wyrownac powiezchnie pod podloge ( drewniana) aby nie przeciazac oraz co zrobic aby ten strop usztywnic aby byl bezpieczny i nie uginal sie .Projektant zastosowal belke, ktora jest zalana ze stropem, mimo to wady sie znajduja. Bardzo prosze o porade co mam zrobic. Z gory dziekuje za pomoc. 
Obwisły to straszne słowo
Dopuszczalne ugięcie stropu o rozpiętości do L=6m wynosi L/200. Jeżeli ugięcie nie jest większe od dopuszczalnego to problemem będzie jedynie niekomfortowe użytkowanie.
Jeżeli ugięcie jest zbyt duże to będziesz musiał strop podeprzeć albo podwiesić. Podeprzeć można takie ustrojstwo dodatkowym podciągiem, ścianą, słupem itp.
Dopuszczalne ugięcie stropu o rozpiętości do L=6m wynosi L/200. Jeżeli ugięcie nie jest większe od dopuszczalnego to problemem będzie jedynie niekomfortowe użytkowanie.
Jeżeli ugięcie jest zbyt duże to będziesz musiał strop podeprzeć albo podwiesić. Podeprzeć można takie ustrojstwo dodatkowym podciągiem, ścianą, słupem itp.