Post autor: Cirrus_86 »

Witam,

Mam problem na budowie. Przedstawiają go zdjęcia poniżej. Prawdopodobnie w trakcie przewiercania i osadzania kotwy w belce betonowej która trzyma oczep będący konstrukcją dachu doszło do rozsadzenia betonu, zarówno z lewej jak i prawej strony. Wykonawca proponuje odłupać pęknięte części i naprawić je odpowiednią żywicą, która jak mówi, jest mocniejsza od betonu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Co proponujecie?

Link do trzech zdjęć:

https://www.fotosik.pl/u/Cirrus_86/album/2533589

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 628
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Pęknięta belka betonowa

Post autor: Om3k »

Poprawne rozwiązanie to zgłoszenie awarii kierownikowi budowy oraz projektantowi sprawującemu nadzór autorski na Twojej budowie.
Projektant powinien wykonać projekt naprawy konstrukcji nośnej i przekazać go kierownikowi budowy do realizacji. Należy to również odnotowane w dzienniku budowy. Naprawdę chętnie bym Tobie doradził, pomógł ale w takiej sytuacji należy tak postąpić dla Twojego dobra oraz bezpieczeństwa domu.