Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nawiew = wywiew
Nawiew to 20-30m3/h na osobę
Nawiew to 20-30m3/h na osobę
rekuperacja od 1989r
-
thispaul1985
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 30 gru 2019, 18:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Czyli w 4 pokojach każdy wychodzi Po 60m3 2/75 przy prędkości 3/ms , 2 osoby 40m3 jest naddatek czy lepiej zmienić rurę na jedna 90 lub 2/50
40x4=160m3 potrzebują pokoje dla dwóch osób
Raczej tylko w jednym pokoju będą przebywać 2os ale nie wiadomo w którym.
Salon przeliczając 4os 80m3. 2x2/75 daje 120m3
Mamy nawiew 280m3
2 x Łazienki każda po 2/75 60m3 3/ms
Kuchnia 2/75 60m3 3/ms
Wywiew 180m3
Czy zmniejszyć po 1/75 do pokoju
Cy zwiększyć wywiew w łazienkach na 3/75
40x4=160m3 potrzebują pokoje dla dwóch osób
Raczej tylko w jednym pokoju będą przebywać 2os ale nie wiadomo w którym.
Salon przeliczając 4os 80m3. 2x2/75 daje 120m3
Mamy nawiew 280m3
2 x Łazienki każda po 2/75 60m3 3/ms
Kuchnia 2/75 60m3 3/ms
Wywiew 180m3
Czy zmniejszyć po 1/75 do pokoju
Cy zwiększyć wywiew w łazienkach na 3/75
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nawiew to 20 do 30m3/h na osobę nie na pokój! Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury, 4 osoby to nawiew koło 100m3/h... i taki sam będzie wywiew , dlatego lepiej jest wywiewy umieszczać w łazienkach i jak najmniejszy w kuchni
rekuperacja od 1989r
-
thispaul1985
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 30 gru 2019, 18:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
czyli mozemy przyjać
Dom extradom simple 4A
Max 2-4 os
Rekuperator umieszczony na poddaszu.
Moja propozycja do weryfikacji
Przewody peflex 75
Nawiew
2 x sypialnia 14m2/25m3 po 2/75 anemosta 125
2 x pokój 13m2/21m3 po 1/75 anemostat 100
salon 35m2/97m3 2x2/75 anemostat 125
=10 anemostatów
Wyciąg
2 x łazienka 6.3m2/17m3 po 4/75 anemostat 160
kuchnia 9,2m2/24m3 1/75 anemostat 100
=9 anemostatów
jest jeszcze:
kotłownia 4.4m2
wiatrołap 5.7m2
2xhol 3.5m2 połączone z salonem
Dom extradom simple 4A
Max 2-4 os
Rekuperator umieszczony na poddaszu.
Moja propozycja do weryfikacji
Przewody peflex 75
Nawiew
2 x sypialnia 14m2/25m3 po 2/75 anemosta 125
2 x pokój 13m2/21m3 po 1/75 anemostat 100
salon 35m2/97m3 2x2/75 anemostat 125
=10 anemostatów
Wyciąg
2 x łazienka 6.3m2/17m3 po 4/75 anemostat 160
kuchnia 9,2m2/24m3 1/75 anemostat 100
=9 anemostatów
jest jeszcze:
kotłownia 4.4m2
wiatrołap 5.7m2
2xhol 3.5m2 połączone z salonem
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
I łazienki będą bardzo kiepsko wentylowane. Optymalna prędkość powietrza w kanałach PE75 (peflex mają gładką ściankę wewnatrz) to około 2m/sek, czyli 22m3/h , Pomiędzy nawiewem w salonie a wywiewem w kuchni nie ma drzwi, więc na pewno kuchnią wyjdzie koło 50m3/h załóżmy, że wiatrołap i kotłownia to połowa tego czyli 25m3/h Co zostanie na łazienki, gdy będą w nich zamkniete drzwi? nawiew na 4 osoby to 100m3/h.thispaul1985 pisze:czyli mozemy przyjać
Dom extradom simple 4A
Max 2-4 os
Rekuperator umieszczony na poddaszu.
Moja propozycja do weryfikacji
Przewody peflex 75
Nawiew
2 x sypialnia 14m2/25m3 po 2/75 anemosta 125
2 x pokój 13m2/21m3 po 1/75 anemostat 100
salon 35m2/97m3 2x2/75 anemostat 125
=10 anemostatów
Wyciąg
2 x łazienka 6.3m2/17m3 po 4/75 anemostat 160
kuchnia 9,2m2/24m3 1/75 anemostat 100
=9 anemostatów
jest jeszcze:
kotłownia 4.4m2
wiatrołap 5.7m2
2xhol 3.5m2 połączone z salonem
U mnie jest już dwie osoby w domu, więc nawiew dwa razy mniejszy (by nie przesuszać powietrza ) a w takim wypadku nic by do łazienek nie leciało.
Wentylacja z najwyższej półki
Centrala AirPack4 z control flow i Air++
rozdzielacz kątowy 200/10x75 szt 2
redukcje wywiewne 4x75 szt 2 1x75 szt2 ( kotłownię lepiej zlikwidować, tańsza i bardziej komfortowa jest instalacja HVAC )
Redukcje nawiewne 2x75 5 szt.
kanał PE75 srebro -150m
kanał izolowany antybakteryjny fi 200 20m
złączki taśmy czerpnia
13200zł brutto 23%
Gdyby centrala była w pomieszczeniu gospodarczym to może być alnora PermAir350
materiały wyjdą wtedy 9500zł brutto 23%
Rewersyjna pompa ciepła - kanałówka to koszt około 10000-12000zł
Ogrzewana podłoga zaleznie od wykończenian6000-9000zł
rekuperacja od 1989r
-
thispaul1985
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 30 gru 2019, 18:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nie podawałem wyw i naw w tamtych pomieszczeniach wiec ich nie będzie przeczytałem forum, na każdej stronie Pan powtarza 20-30m3 na os wywiew tylko kuchni i łazienki. Co ciągnie się przez 200 Stron.
Chciałbym aby więcej osób się wypowiedziało czy te proponowane na forum przez Pana rozwiązania są 100% i jest to podstawowa zasada jaka musi być spełniona ponieważ patrząc na wszystkie projekty i już gotowe systemy wentylacje to mało kto ma zrobione jak Pan tutaj przedstawia !?
Kotłownia to nazwa pomieszczenia co w nim będzie jeszcze nie wiadomo.
Chciałbym aby więcej osób się wypowiedziało czy te proponowane na forum przez Pana rozwiązania są 100% i jest to podstawowa zasada jaka musi być spełniona ponieważ patrząc na wszystkie projekty i już gotowe systemy wentylacje to mało kto ma zrobione jak Pan tutaj przedstawia !?
Kotłownia to nazwa pomieszczenia co w nim będzie jeszcze nie wiadomo.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Zapraszam, posłuchać jak działa wentylacja przy 200 czy 300m3/h... będzie Pan wiedziała dlaczego PN i komfortowa zdrowa wentylacja to 20-30m3/h. poza szumem, jest jeszcze przesuszanie powietrza, to efekt zbyt silnej wentylacji.thispaul1985 pisze:Nie podawałem wyw i naw w tamtych pomieszczeniach wiec ich nie będzie przeczytałem forum, na każdej stronie Pan powtarza 20-30m3 na os wywiew tylko kuchni i łazienki. Co ciągnie się przez 200 Stron.
Chciałbym aby więcej osób się wypowiedziało czy te proponowane na forum przez Pana rozwiązania są 100% i jest to podstawowa zasada jaka musi być spełniona ponieważ patrząc na wszystkie projekty i już gotowe systemy wentylacje to mało kto ma zrobione jak Pan tutaj przedstawia !?
Kotłownia to nazwa pomieszczenia co w nim będzie jeszcze nie wiadomo.
patrząc na projekty, właściwie w każdym widzę, przewymiarowane ogrzewanie i przewymiarowaną wentylację. Czy w tym wypadku przewymiarowanie ma sens?
Pozdrawiam.
rekuperacja od 1989r
-
stanley123
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 02 sty 2020, 18:19
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam, jestem w trakcie remontu domu z bala i planuje w nim wentylację mechaniczną. Dom bardzo prosty, pow. około 80m. docelowo 3 osoby. Cała instalacja będzie rozłożona na nieogrzewanym poddaszu (strop drewniany), tam tez planuje ustawić reku. Niestety nie mam miejsca w części mieszkalnej. Oczywiście wszystko zaizoluje jak najgrubsza warstwa wełny. Instalację planuje na pe-flexach 75, skrzynki 125.
Proszę o ocenę mojego planu:
nawiew: salon 2x75+ 1x75
sypialnia1- 2x75
sypialnia2- 1x75
wyciąg:
kuchnia 2x75
łazienka 3x 75
korytarz 1x75.
https://zapodaj.net/e343663de0bc1.jpg.html
skrzynki w miarę na środku żeby kanały były podobne, korytarz sprawa mocno dyskusyjna- nie jest oddzielony od kuchni i salonu. Drzwi tylko w sypialniach i łazience.
Czy mój pomysł ma sens? Proszę o wszelkie uwagi itp. będą bardzo pomocne. Dodatkowo nie mam pomysłu jakie reku wybrać.
PS. ogrzewanie kocioł kondensacyjny +100% podłogówka.
Proszę o ocenę mojego planu:
nawiew: salon 2x75+ 1x75
sypialnia1- 2x75
sypialnia2- 1x75
wyciąg:
kuchnia 2x75
łazienka 3x 75
korytarz 1x75.
https://zapodaj.net/e343663de0bc1.jpg.html
skrzynki w miarę na środku żeby kanały były podobne, korytarz sprawa mocno dyskusyjna- nie jest oddzielony od kuchni i salonu. Drzwi tylko w sypialniach i łazience.
Czy mój pomysł ma sens? Proszę o wszelkie uwagi itp. będą bardzo pomocne. Dodatkowo nie mam pomysłu jakie reku wybrać.
PS. ogrzewanie kocioł kondensacyjny +100% podłogówka.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Drogo i mało komfortowo.
rekuperacja z wentylacji ma sens przy ogrzewaniu elektrycznym ( ogrzewanie wyjdzie wtedy ponad 2 x tanie niż gazem ) Przy gazie instalacja i tak jest przewymiarowana, więc tyle samo Pan zapłaci z reku czy tylko z wentylacją mechaniczną.
Przy nawiewie 60-90m3/h i wywiewie w korytarzu oraz 2x75 w kuchni, łazienka przy zamknietych drzwiach będzie baaardzo kiepsko wentylowana.
Koszt przyzwoitej instalacji to 6000zł brutto
najwyższa półka to 11000
Koszt ogrzewanej podłogi to 6000-7000zł
rewersyjna pompa ciepła 8000-9000zł
rekuperacja z wentylacji ma sens przy ogrzewaniu elektrycznym ( ogrzewanie wyjdzie wtedy ponad 2 x tanie niż gazem ) Przy gazie instalacja i tak jest przewymiarowana, więc tyle samo Pan zapłaci z reku czy tylko z wentylacją mechaniczną.
Przy nawiewie 60-90m3/h i wywiewie w korytarzu oraz 2x75 w kuchni, łazienka przy zamknietych drzwiach będzie baaardzo kiepsko wentylowana.
Koszt przyzwoitej instalacji to 6000zł brutto
najwyższa półka to 11000
Koszt ogrzewanej podłogi to 6000-7000zł
rewersyjna pompa ciepła 8000-9000zł
rekuperacja od 1989r
-
stanley123
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 02 sty 2020, 18:19
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jakie zmiany Pan proponuje dla poprawy komfortu? Gaz w budynku już jest dlatego taki a nie inny wybór ogrzewania. Dziękuję z pomoc.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Też miałem gaz i kocioł kondensacyjny viessmann
Wyciąłem i rachunki sa 2x mniejsze a komfort wyższy. Zainstalowałem pompęciepła za 4700 z montażem
Rozdzielacz 8x75 do sypialni 3x75 do salonu 2x75 i łazienka 6x75 kuchnia 2x75
Wyciąłem i rachunki sa 2x mniejsze a komfort wyższy. Zainstalowałem pompęciepła za 4700 z montażem
Rozdzielacz 8x75 do sypialni 3x75 do salonu 2x75 i łazienka 6x75 kuchnia 2x75
rekuperacja od 1989r
-
stanley123
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 02 sty 2020, 18:19
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
na obecnym etapie jestem w stanie jeszcze zmienić na pompę- wstyd się przyznać ale nigdy nie brałem jej pod uwagę, teraz czeka mnie prześledzenie forum, a dokładniej działu o PC . Jednak może skupmy się na wentylacji: jakie rozwiązania Pan proponuje dla mojego małego domu z założeniem ogrzewania PC. Dziękuję za pomoc.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Np. Centrala MinistAir250
rozdzielacz katowy 125/6x75 szt2
nawiew: salon 2x75
sypialnia1- 2x75
sypialnia2- 2x75
wyciąg:
kuchnia 2x75
łazienka 4x 75
Kanał izolowany wzmocniony 125mm 20 m Kanał PE75 50m
tyaśmy złaczki anemostaty nie powinno przekroczyć 6000zł brutto 23%
rozdzielacz katowy 125/6x75 szt2
nawiew: salon 2x75
sypialnia1- 2x75
sypialnia2- 2x75
wyciąg:
kuchnia 2x75
łazienka 4x 75
Kanał izolowany wzmocniony 125mm 20 m Kanał PE75 50m
tyaśmy złaczki anemostaty nie powinno przekroczyć 6000zł brutto 23%
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
sama centrala Mistrala to przynajmniej 4900 PLN, rozdzielacze 2 x 600 PLN i już 6100 PLN pykło.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
stanley123
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 02 sty 2020, 18:19
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
MinistAir250 wygląda całkiem nieźle, kiedyś myślałem nad Kinetic B-cenowo niemal to samo. Obie centralki mają pionowe wyprowadzenie przewodów i przy takim układzie jestem w stanie upchać centralkę w jakieś szafce w części mieszkalnej a dla reku to chyba duży plus. Mam tez możliwość ułożyć cala instalacje w syficie podwieszanym, jednak wygodniej będzie wszystko rozłożyć na stropie drewnianym i zaizolować. I teraz mam pytanie- zysk z ułożenia w suficie podwieszanym będzie adekwatny do nakładów ? W suficie rury będą przekryte łącznie około 45-50 wełny od góry, przy ułożeniu na stropie będzie tego około 30-35cm. Wszędzie czytam, że izolacja rur dla nieogrzanego poddasza to min 20cm, wiec czy ułożyć rury na stropie i przykryć cieńsza warstwa wełną- zysk mniej pracy i ewentualne możliwościowi poprawek i napraw czy może jednak trochę się pomęczyć i zabudować wszystko w suficie w myśl zasady, że im więcej izolacji tym lepiej. Nie bez znaczenia jest też wyższa temperatura/lepsze warunki pracy instalacji przy zabudowie w suficie czy jednak przy dobrej izolacji instalacji na stropie różnice są marginalne?