Wentylacja lazienki i jej wplyw na piec gazowy
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Wentylacja lazienki i jej wplyw na piec gazowy
Moj pierwszy watek, zatem witam wszystkich na forum!
Mam maly dylemat zwiazany z usprawnieniem wentylacji lazienki. Sytuacja wyglada tak: w lazience mam zamontowany gazowy piec dwufunkcyjny Junkersa (modelu nie pamietam, a jestem poza domem) i chce zrobic czerpnie powietrza z zewnatrz domu. Piec wisi na scianie zewnetrznej wiec teoretycznie musze wybic dziure w scianie ponizej pieca i doplyw swiezego powietrza zapewniony (ten z wnetrza domu okazal sie niewystarczajacy). Zanim wzialem sie do roboty skonsultowalem sie z serwisantem Junkersa i ten troche mnie zbil z tropu. Powiedzial, ze czerpnia jest za blisko pieca (ok. 50 cm pod nim) i zima, w przypadku duzych mrozow, cos tam w piecu moze pozamarzac. Dodam, ze na czerpnie chcialem zalozyc od zewnatrz wentylator z automatyczna zaluzja i zsychronizowac jego dzialanie z piecem (piec dziala, wentylator tez, zaluzje otwarte i odwrotnie przy wylaczonym piecu). I tu pytanie: czy mroz rzeczywiscie moze zaszkodzic elektronice lub rurom pieca (zwlaszcza, ze dostep tego mroznego powietrza bylyby tylko w czasie jego pracy) i czy za pomoca jakiegos przekaznika mozliwe jest zsynchronizowanie dzialania pieca i wentylatora?
Z gory dzieki za odpowiedz, pozdrawiam.
Mam maly dylemat zwiazany z usprawnieniem wentylacji lazienki. Sytuacja wyglada tak: w lazience mam zamontowany gazowy piec dwufunkcyjny Junkersa (modelu nie pamietam, a jestem poza domem) i chce zrobic czerpnie powietrza z zewnatrz domu. Piec wisi na scianie zewnetrznej wiec teoretycznie musze wybic dziure w scianie ponizej pieca i doplyw swiezego powietrza zapewniony (ten z wnetrza domu okazal sie niewystarczajacy). Zanim wzialem sie do roboty skonsultowalem sie z serwisantem Junkersa i ten troche mnie zbil z tropu. Powiedzial, ze czerpnia jest za blisko pieca (ok. 50 cm pod nim) i zima, w przypadku duzych mrozow, cos tam w piecu moze pozamarzac. Dodam, ze na czerpnie chcialem zalozyc od zewnatrz wentylator z automatyczna zaluzja i zsychronizowac jego dzialanie z piecem (piec dziala, wentylator tez, zaluzje otwarte i odwrotnie przy wylaczonym piecu). I tu pytanie: czy mroz rzeczywiscie moze zaszkodzic elektronice lub rurom pieca (zwlaszcza, ze dostep tego mroznego powietrza bylyby tylko w czasie jego pracy) i czy za pomoca jakiegos przekaznika mozliwe jest zsynchronizowanie dzialania pieca i wentylatora?
Z gory dzieki za odpowiedz, pozdrawiam.
No to juz zupelnie jestem w kropce. Chcac zweryfikowac opinie serwisanta zadzownilem do innego i powiedzial, ze moze zamarzac to nic nie zamarznie, ale moze pojawic sie cofka. Sam juz nie wiem.... A piec masz w lazience czy w innym pomieszczeniu? Bo u mnie to wszystko jest w lazience i obawiam sie troche tego "czasami nocnego wiania" - zwlaszcza zima.
to są praktyczne rady serwisanta. Przepisy nie reguluja czerpni powietrza. na otworze wentylacyjnym nie wolno stosować wentylatorków, w drzwiach powinien być otwór ok 600 cm2 bodajże. do tego odpowiednia kubatura pomieszczenia z kotłem i nie potrzeba czerpni. chyba że to kociołek z zamkniętą komorą spalania..
Witam,
Mam pytanie dotyczące wentylatore. W łazience mam piec gazowy który ma osobny dostęp powietrza poprzez komin. Oprócz tego mam w łazience kratkę wentylacyjna na której zamontowałem wentylatorek. Czy może być zastosowany taki wentylatorek w łazienkach z piecem gazowym czy może być tylko kratka wentylacyjna?
Pozdrawiam
Mam pytanie dotyczące wentylatore. W łazience mam piec gazowy który ma osobny dostęp powietrza poprzez komin. Oprócz tego mam w łazience kratkę wentylacyjna na której zamontowałem wentylatorek. Czy może być zastosowany taki wentylatorek w łazienkach z piecem gazowym czy może być tylko kratka wentylacyjna?
Pozdrawiam
Mieszkam w skrajnym segmencie - komin jest tylko mój na ścianie szczytowej. Piec jest marki Viessmann. Nie wiem jaki to typ ale rura z pieca wychodzi do ściany. Możliwe że później ta rura łączy się przez kanał wentylacyjny z otworem gdzie zainstalowałem wentylatorek i dajej wsdzystko idzie do góry do komina. Ale tego nie jestem pewien.
jeśli masz przewód spalinowy pojedynczy, a na górze kotła są odkryte pokrywy pobierania powietrza, to znaczy, ze wentylatorka nie wolno stosować. Jeśli masz podwójną rurę (zewnętrzna do poboru powietrza, a wewnętrzna spalinowa), która wychodzi na zewnątrz, to wentylatorek nie przeszkadza, choć jak się trafi jakiś niedouczony "sprawdzator", tez może zakwestionować..