korki wysiadają

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Ślepa

korki wysiadają

Post autor: Ślepa »

Drodzy forumowicze!
Mieszkam wprawdzie w bloku a nie domku ale mam niebagatelny problem. Non stop wysiadają mi korki. Wystarczy że będzie włączony czajnik elelktryczny i światło a jak próbuję 2włączyć choćby radio to koniec - WIDZĘ CIEMNOŚĆ!! co zrobić?? pomózcie proszę!!

Prometeusz

Post autor: Prometeusz »

Witaj Slepa. Widzę, że dopiero się dopisałaś. A czy koniecznie musisz włączać jednocześnie światło i radio? Proponuję kupić czajnik na gaz a nie elektryczny a wszystko będzie O.K.

Życzliwy

Post autor: Życzliwy »

ŚLepa,
masz rzeczywiście niebagatelny problem. Mieszkasz chyba w bardzo starym bloku, w którym instalację robili, gdy jeszcze ludzie nie wiedzieli co to czajnik elektryczny, a żarówki miały moc 25W (zapewne masz taką, która właśnie tak świeci a Tobie wydaje sie że jest ciemno).Włączając jednocześnie światło, czajnik i radio (zapewne jeszcze masz w domu lodówkę) masz za duże obciążenie sieci.
Musisz niestety wezwać elektryka, który wymieni Ci instalację, choć nie wiem czy to ma sens jeśli pozostali sąsiedzi bedą mieli starą instalację. Jak na razie to kup sobie korki automatyczne, zaoszczędzisz kosztów związanych z kupowaniem co raz to nowych topikowych (chyba że reperujesz drucikami).
No i niestety Prometeusz ma rację, z czajnikiem muszisz się pożegnać.

Ślepa

Post autor: Ślepa »

bardzo dziękuję za rady. Pocieszające jest to, że przynajmniej mi radio zostało. Dzisiaj zacznę dobijać się do osiedlowego elektryka. Pozdrawiam Widząca

podpowiadacz

Post autor: podpowiadacz »

cześć Ślepa. Podstawą twojego problemu może bć bezpiecznik. Jeżeli bezpiecznik je4st 6 amperowy, lub mniejszy to będzie wsiadał. Musi być 10 a nawet 16 amperowqy. ZAależy jeszcze ile amper na wyjściu ma Twój blok. :idea:

Gość

Post autor: Gość »

Podpowiadacz:

Dla Ciebie info ze wkładek topikowych nie należy zmieniać na wkładki o większym prądzie znamionowym dowolnie. Od tego jest projekt i tam jest wszystko wyszczególnione. Samowolne zmienianie wkładki moze prowadzić do zmiany impedancji pętkli zwarcia a w konsekwencji ochorna jaka ma spełniać ten bezpiecznik nie będzie funkcjonowała.

elektryk_eib

Post autor: elektryk_eib »

Witam,
z moze to nie bezpieczniki nadpradowe tyko wylacznik RCD?
Jest jakas zaleznosc w tym wylaczeniu, np. zawsze gdy czajnik, albo jakies
inne urzadzenie?
Czy to satary czy nowy blok?

Tomek.

dupek

Post autor: dupek »

a po co ślepej światło?a co do radia to takie obciążenie ,że napewno korki musi wywalić :) Jeśli mieszkasz w nowym bloku to wyłącznik różnicowo prądowy ratuje ci życie lub zdechł i jest za czuły-bo wyłącza w całym mieszkaniu lub gdy jest to stary blok bardzo stary,bo nie ma wydzielonych obwodów gniazd i oświetlenia /korek głowny na ogół jest plombowany przeez dostawcę prądu/ to należy zaprosić doktora od prądu bo instalacja /lub urządzenie/ jest chore.Ludzie tej profesji bywają prezydentami lub premierami-miller

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”