Strop - czy tak można?
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Strop - czy tak można?
Witam.
Czy można oprzeć legary podłogi małego pomieszczenia/kanciapy max. 2,5m2 na przeciwległych ścianach z suporexu 12? Odległość między ścianami to 2m. Wejście do tego pomieszczenia będzie z bocznego pomieszczenia poprzez jedną ze ścian na których chcę oprzeć konstrukcję. Pomieszczenie to będzie wisieć nad schodami. Trzecią ścianą pomieszczenia będzie ściana nośna. Sprawdziłem wytrzymałość suporexu na ściskanie i z tym nie powinno być problemów. Ale czy tak można?
Czy można oprzeć legary podłogi małego pomieszczenia/kanciapy max. 2,5m2 na przeciwległych ścianach z suporexu 12? Odległość między ścianami to 2m. Wejście do tego pomieszczenia będzie z bocznego pomieszczenia poprzez jedną ze ścian na których chcę oprzeć konstrukcję. Pomieszczenie to będzie wisieć nad schodami. Trzecią ścianą pomieszczenia będzie ściana nośna. Sprawdziłem wytrzymałość suporexu na ściskanie i z tym nie powinno być problemów. Ale czy tak można?
Z inżynierskiego punktu widzenia jest to niedopuszczalne (min. grubość ściany nośnej to 18 cm) - suporek wytrzyma pod warunkiem, że jest odpowiednio niski ale już o wysokości 2m złoży się (spróbuj urwać linijkę i spróbuj ją zgnieść osiowo). Ale praktycznie może to się udać. Możesz użyć wieszaków do belek np firmy DMX.
Powodzenia
Powodzenia
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
Teoretycznie nie powinno się tego robić, ale legary (belki drewniane ) o rozpiętości 2 m albo niewiele więcej nie spowodują awarii konstrukcji z siporeksa gr.12 cm. Zamocuj legary w otworach, a usztywnij za pomocą wieszaków albo w następujący sposób:
- zabetonowanie legarów uprzednio zaimpregnowanych i owiniętych folią ( folia tylko z boków, nie z czoła belki) w otworach do około 1/3 wysokości,
- wykonanie usztywnienia pomiędzy belkami w każdym polu międzybelkowym za pomocą krótkich desek gr. 35 mm. Długość deski to oczywiście wymiar w świetle legarów a wysokość to minimum 2/3 wys. legara. Mocować je można do legarów za pomocą złączy kątowych stalowych, albo taniej gwozdziami przez belkę i w czoło deski układając je naprzemiennie (aby można było wbić w każde czoło deski gwoździe). Usztywnienie to robimy przy obydwu podporach ściennych.
Jeśli legary są z cienkich desek możesz podłożyć pod nie dla poprawy pewności podparcia (miękki siporeks) szerszą podkładkę z impregnowanego drewna lub wykonać podlewkę z zaprawy cementowej na szerokość ok. 7-10 cm i grubość min.4 cm.
I do dzieła z podłogą.
- zabetonowanie legarów uprzednio zaimpregnowanych i owiniętych folią ( folia tylko z boków, nie z czoła belki) w otworach do około 1/3 wysokości,
- wykonanie usztywnienia pomiędzy belkami w każdym polu międzybelkowym za pomocą krótkich desek gr. 35 mm. Długość deski to oczywiście wymiar w świetle legarów a wysokość to minimum 2/3 wys. legara. Mocować je można do legarów za pomocą złączy kątowych stalowych, albo taniej gwozdziami przez belkę i w czoło deski układając je naprzemiennie (aby można było wbić w każde czoło deski gwoździe). Usztywnienie to robimy przy obydwu podporach ściennych.
Jeśli legary są z cienkich desek możesz podłożyć pod nie dla poprawy pewności podparcia (miękki siporeks) szerszą podkładkę z impregnowanego drewna lub wykonać podlewkę z zaprawy cementowej na szerokość ok. 7-10 cm i grubość min.4 cm.
I do dzieła z podłogą.
Czyli coś w tym stylu:

- końce legarów po zaimpregnowaniu i owinięciu folią zostają zabetonowane w murze
- pomiędzy legarami krótkie usztywniające deski gr. 35mm, cztery przy ścianach nośnych dla legarów zabezpieczające przed ich wysówem z muru, reszta wzdłóż legarów,
Nie rozumiem tylko tego punktu:
Jeszcze kilka pytań:
- od spodu i z boku do legarów chcę zamontować płytę k/g aby utrzymać ciągłość z resztą domu,
- jaki powinien być rozmiar legarów, myślałem o 5x10,
- jeden z legarów będzie bokiem przylegał do ściany nośnej, suporex 38cm, czy przymocować go jakoś do niej?
- na legary chcę zamontować płytę OSB na której będzie wykładzina,
- w pomieszczeniu tym będzie małe biuro, czyli szafki i regały.
Czy tak będzie dobrze?
Pozdrawiam qwszystkich.

- końce legarów po zaimpregnowaniu i owinięciu folią zostają zabetonowane w murze
- pomiędzy legarami krótkie usztywniające deski gr. 35mm, cztery przy ścianach nośnych dla legarów zabezpieczające przed ich wysówem z muru, reszta wzdłóż legarów,
Nie rozumiem tylko tego punktu:
Czy chodzi Ci o podstawę oparcia legarów?Młotek pisze:Jeśli legary są z cienkich desek możesz podłożyć pod nie dla poprawy pewności podparcia (miękki siporeks) szerszą podkładkę z impregnowanego drewna lub wykonać podlewkę z zaprawy cementowej na szerokość ok. 7-10 cm i grubość min.4 cm.
I do dzieła z podłogą.
Jeszcze kilka pytań:
- od spodu i z boku do legarów chcę zamontować płytę k/g aby utrzymać ciągłość z resztą domu,
- jaki powinien być rozmiar legarów, myślałem o 5x10,
- jeden z legarów będzie bokiem przylegał do ściany nośnej, suporex 38cm, czy przymocować go jakoś do niej?
- na legary chcę zamontować płytę OSB na której będzie wykładzina,
- w pomieszczeniu tym będzie małe biuro, czyli szafki i regały.
Czy tak będzie dobrze?
Pozdrawiam qwszystkich.
Witam.
Krótkie usztywniające deski na końcach i w środku legarów.
Legary np. 5x14 w rozstawie co 50 cm.
Na to płyta OSB gr.22 mm.
A podkładki pod legary to po to aby nie było odprysku siporeksa a wraz z nim tynku poniżej oparcia legarów po pełnym obciążeniu stropu i małym drganiom. Drganiom np . od chodzenia osób po podłodze.
Krótkie usztywniające deski na końcach i w środku legarów.
Legary np. 5x14 w rozstawie co 50 cm.
Na to płyta OSB gr.22 mm.
A podkładki pod legary to po to aby nie było odprysku siporeksa a wraz z nim tynku poniżej oparcia legarów po pełnym obciążeniu stropu i małym drganiom. Drganiom np . od chodzenia osób po podłodze.