mam pytanie /prośbę. Właśnie remontuje domek po moich dziadkach. Wiadomo nowe instalacje regipsy itd itp. Ale sprawa dotyczy ocieplenia. Dom był budowany z Bala 12cm obitego kartonami i papą. Zerwałem wszystko do gołych bali i omurowałem pustakiem ceramicznym(ściana 19cm) na tym też będzie oparty dach. Sprawa dotyczy ocieplenia. Nie chciałem dawać niczego między drewno i ceramikę ponieważ z tego co pamiętam to drewno musi oddychać i mieć świeże powietrze. Tak więc ocieplenie jeżeli już bym dawał to na zewnątrz ścian. I tu jest pytanie jak mogę wyliczyć izolacyjność takiej ściany? Izolcyjności ściany drewnianej i ceramicznej wyliczyłem sobie ze wzorów ale jak do tego się ma szczelina powietrza między ścianami. Wynosi ona od 3 do 15 cm(ściany nie były wcześniej zbyt proste...). Czy w ogóle jest mi jeszcze potrzebne dodatkowe ocieplenie przy takiej ścianie.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Izolacyjność termiczna ściany
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
konsultant BuildDesk
- rekomendowany doradca
- Posty: 70
- Rejestracja: 15 maja 2008, 12:40
- Lokalizacja: Cigacice
Witam
Szczelina powietrzna niewentylowana daje niewielki opór cieplny wobec wymagań R = 4,50 (dla ściany termomodernizowanej) bo już dla 2,5 cm i więcej wynosi R = 0,18 i ten opór powietrza jest stały.
Pamiętać i zadbać o to aby właśnie ta szczelina miedzy balami była niewentylowana – czyli
- przed wymurowaniem ściany sprawdzamy szczelność na przedmuchy połączenia miedzy balami z obu stron bali – usunąć słabo trzymające się stare wypełnienie i utkać – wypełnić kawałkami miękkiej wełny mineralnej, nie zalecam stosowania pianek – zatka przepływ pary i drewno,które miało 100 lat zacznie butwieć
- gdy tego nie zrobiono – to trudno , może jeszcze uda się to chociaż sprawdzić i wykonać od wewnątrz przed płytami g-k
- bezwzględnie tę pustkę na zewnątrz pasami dookoła okien, przy murłacie dookoła domu czyli pod okapem zatkać wełna mineralną pasem o min 15 – 20 cm aby do szczeliny nie dostawało się w zimie powietrze minus 20 C, a latem + 30 C - czyli nie było to powietrze wentylowane. Bo gdy będzie to mur 19 cm i ocieplenie nic nie da, a dodatkowo wentylowane powietrze będzie 24 godz na dobę schładzało bale i często wtedy będzie efekt gorszy niż przed termomodernizacją.
Szczelina powietrzna niewentylowana daje niewielki opór cieplny wobec wymagań R = 4,50 (dla ściany termomodernizowanej) bo już dla 2,5 cm i więcej wynosi R = 0,18 i ten opór powietrza jest stały.
Pamiętać i zadbać o to aby właśnie ta szczelina miedzy balami była niewentylowana – czyli
- przed wymurowaniem ściany sprawdzamy szczelność na przedmuchy połączenia miedzy balami z obu stron bali – usunąć słabo trzymające się stare wypełnienie i utkać – wypełnić kawałkami miękkiej wełny mineralnej, nie zalecam stosowania pianek – zatka przepływ pary i drewno,które miało 100 lat zacznie butwieć
- gdy tego nie zrobiono – to trudno , może jeszcze uda się to chociaż sprawdzić i wykonać od wewnątrz przed płytami g-k
- bezwzględnie tę pustkę na zewnątrz pasami dookoła okien, przy murłacie dookoła domu czyli pod okapem zatkać wełna mineralną pasem o min 15 – 20 cm aby do szczeliny nie dostawało się w zimie powietrze minus 20 C, a latem + 30 C - czyli nie było to powietrze wentylowane. Bo gdy będzie to mur 19 cm i ocieplenie nic nie da, a dodatkowo wentylowane powietrze będzie 24 godz na dobę schładzało bale i często wtedy będzie efekt gorszy niż przed termomodernizacją.