uginający się strop
witam
strop betonowy gr.10-12cm zbrojony (ale nie wiem jak budynek z lat 70) podczas chodzenia jest spoko ale gdy np. podskoczysz to czujesz uginanie się stropu czy tak może być?
strop betonowy gr.10-12cm zbrojony (ale nie wiem jak budynek z lat 70) podczas chodzenia jest spoko ale gdy np. podskoczysz to czujesz uginanie się stropu czy tak może być?
GL
-
Tomasz1980
- Zainteresowany

- Posty: 69
- Rejestracja: 12 lip 2006, 19:13
-
!student!
Żadnych pytań... w domu mam strop o rozpiętości 10 m, gdzie płyta żelbetowa ma grubość 12 cm (nad garażem) i na tej podstawie twierdze, że dobrze wykonany strop w budynku mieszkalnym o grubości 12 cm jest bezpiecznym. Podczas chodzenia czy skakania odczuwamy zwykłe drgania - rzecz normalna. Pozdrawiam
-
!student!
-
JBZ
Poprawnie zaprojektowany i wykonany strop żelbetowy nie może wykazywać drgań ani ugięć widocznych gołym okiem. Co do grubości płyty 10 cm, to wyłącznie przy małych rozpiętościach i małych obciążeniach.
Objawy zauważane prze GL są dodowem na fuszerkę wykonawczą i nie trzymanie się projektu.
Jerzy Zembrowski
Objawy zauważane prze GL są dodowem na fuszerkę wykonawczą i nie trzymanie się projektu.
Jerzy Zembrowski
Poprawnie zaprojektowany to przy rozpiętości 10 cm powinien miec około 28 cm grubości :/. Mówimy o żelbetowym oczywiście. Śmiem wątpić,że kolega ma strop o 10 m rozpiętości.!student! pisze:Oczywiście nie twierdze, że rozpiętość stropu nie ma wpływu na jego ugięcia, wręcz przeciwnie! Jednak jest to budynek mieszkalny, gdzie najczęściej stropy osiągają grubość rzędu 10, 12, 14 cm.