Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: himek »

denvi pisze:Licz jeden p-flex jak 25m3.
Masz 2+2x2+1=7
Nawiew
sypialnie 1+1+2(małżeńska)+1 gab+2salon=7
Trochę mało na salon. W końcu tu się sporo dzieje, dojdą goście czasami itd...
Dołożył bym po 1 rurze na łazienki i zrobił 2x2 na salon.
Masz 9 do 9. Przy prędkości 2m/s wychodzi ok. 200m3/h
Dzieki za odpowiedz

Do sypialni zalecane jest 40 to 2x75. 1x nie bedzie za mało?
Jeden projektant zaleca do sypialni małżeńskiej 3x75 i 4x75 do kuchni, ze niby czasem potrzeba lepsza przepustowosc:/ oraz dodatkowy wyciąg na korytarzu na poddaszu. Kazdy co innego poleca:/
Bo Chciec 2x2x75 salon, 1x75 gabinet, 3x2x75 sypialnie to 11, kuchnia i łazienki 3x3x75, garderoba 1x75 to 10. Przydała by sie gdzies 1 rurka wywiewu extra (w łazience?).

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: denvi »

Prawdę mówiąc normy BHP mówią o 30m3 na osobę przy pracy fizycznej. Po za tym wystarczy 20m3. Więc do sypialni jednoosobowej wytarczy jedna rurka. W dwuosobowej 2. No chyba, że ostro fizycznie lokatorzy tyrają, to wtedy faktycznie 3. :wink:
Też nie ma co popadać w paranoję. Na pewno więcej wilgoci będzie w łazience niż w kuchni, więc 4x75 to raczej przesada.
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to te 200m3/h starczy dla 6-7 osób.
Będzie pan zadowolony.

Baśka74
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 10 lis 2018, 8:44

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Baśka74 »

Warto zgłosić się do firmy, która fachowo wykona projekt i montaż wentylacji. W tym wypadku polecam firmę http://ventus.info.pl/. To doświadczeni fachowcy zorientowani w temacie. Współpraca z nimi to dobra decyzja.

himek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:00

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: himek »

denvi pisze:Prawdę mówiąc normy BHP mówią o 30m3 na osobę przy pracy fizycznej. Po za tym wystarczy 20m3. Więc do sypialni jednoosobowej wytarczy jedna rurka. W dwuosobowej 2. No chyba, że ostro fizycznie lokatorzy tyrają, to wtedy faktycznie 3. :wink:
Też nie ma co popadać w paranoję. Na pewno więcej wilgoci będzie w łazience niż w kuchni, więc 4x75 to raczej przesada.
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to te 200m3/h starczy dla 6-7 osób.
Będzie pan zadowolony.
Kurcze mimo wszystko wolałbym w sypialniach po 2x75, tym bardziej ze dzieci beda w 1 pokoju na poczatku. Brakuje tego wywiewu:/ Chyba, zeby dać dodatkowo przy schodach na poddaszu 1x75 albo łazienka na gorze 4x75 (tyko czy nie bedzie za bardzo wyciagało?:)).
Albo w salonie zredukowac do 3x75 jeden nawiew albo 2+1.

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: denvi »

No to tak zrób. Gdzie problem? Pod drzwiami i tak musisz zostawić ok. 1–1,5 cm szpary żeby była możliwość cyrkulacji. Dlatego też nie ma sensu robić anemostatów w korytarzu. Powietrze jest w ruchu z pokoi do pomieszczeń brudnych.
Nie musisz też trzymać się tak ściśle proporcji. Poszczególne rury mają różne długości i wszystko na koniec trzeba „dostroić” na anemostatach. A jak się nie uda zrównoważyć w 100% to też świat się nie zawali.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

himek pisze:
denvi pisze:Prawdę mówiąc normy BHP mówią o 30m3 na osobę przy pracy fizycznej. Po za tym wystarczy 20m3. Więc do sypialni jednoosobowej wytarczy jedna rurka. W dwuosobowej 2. No chyba, że ostro fizycznie lokatorzy tyrają, to wtedy faktycznie 3. :wink:
Też nie ma co popadać w paranoję. Na pewno więcej wilgoci będzie w łazience niż w kuchni, więc 4x75 to raczej przesada.
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to te 200m3/h starczy dla 6-7 osób.
Będzie pan zadowolony.
Kurcze mimo wszystko wolałbym w sypialniach po 2x75, tym bardziej ze dzieci beda w 1 pokoju na poczatku. Brakuje tego wywiewu:/ Chyba, zeby dać dodatkowo przy schodach na poddaszu 1x75 albo łazienka na gorze 4x75 (tyko czy nie bedzie za bardzo wyciagało?:)).
Albo w salonie zredukowac do 3x75 jeden nawiew albo 2+1.
Będzie tyle wyciągało ile będzie nawiewane. A nawiew zimą to 20m3/h latem 30m3/h, jak będzie większy, to będzie dyskomfort, szczypiace spojówki i suche błony śluzowe oraz szum. Jak zrobi Pan komfortowy nawiew ( składowe powietrza wyrównują się szybciej niż działa wentylacja) to wywiewy poza łazienkami, spowodują, ze przez łazienkę nie przejdzie 50m3/h.
Podsumowując - jeżeli porobi Pan wywiewy poza łazienkami i bardzo małym w kuchni, będzie miał Pan do wyboru
1 - zwiększyć strumień powietrza nawiewanego - szum i suchość
2- zostawić komfort w pokojach kosztem kiepskiej wentylacji łazienek i wc

Przy źle wykonanej wentylacji, wybiera Pan mniejsze zło, zamiast mieć komfortowa instalację.
rekuperacja od 1989r

himek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:00

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: himek »

No to zeby nie robic w korytarzu to wychodzi wyciag kuchnia i łazienki po 3 i 1 garderoba, nawiew po 2 w sypialniach, 3 salon i 1 gabinet. To bedzie 10 do 10.

A jak sie maja wielkosci anemostatów do ilości rurek? Wszedzie anemostaty 125? Czy przy mniejszej ilościu rurek np. 100? I chyba jednak dokoncze ten komin od kuchni zeby okap z przepustnica wyciagał podczas gotowania. Drugi wetylacyjny kanał zatkam.

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: denvi »

125 to taki standard. Ciężko znaleźć skrzynkę rozprężną pod anemostat 100. Z reguły są to skrzynki od 2 do 4x75/125. W przypadku jednej rury do skrzynki 2x75/125 trzeba założyć jedną zaślepkę i załatwione.
Z kuchnią masz rację, nie łączy się okapu z WM. Na okapie możesz założyć klapę (taki zawór zwrotny), która sama opada kiedy wentylator nie działa.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2155
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: szari »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:to będzie dyskomfort, szczypiace spojówki i suche błony śluzowe oraz szum.
Ale kurna klimatyzację która przesusza powietrze i szumi to pan polecasz? Widzę różne standardy obowiązują rekuperacja szumi i przesusza ale klima to już nie ;)
Co za d.ebil.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: denvi »

Facet nie do okiełznania. :)
W jakim stopniu przesusza rekuperacja? Po za tym, że w zimę tłoczy do wnętrza powietrze o mniejszej wilgotości to ja nie widzę innego powodu. Bo wieje to suszy? Czy inny farmazon zaraz poleci? Nie przesuszy domu bardziej od ogrzewania. No to nieogrzewajmy! Przecież już nie ocieplamy. :)
Jedynie zakup "systemu Brzęczkowskiego" zagawarantuje, że będzie sucho, ale i wilgotno, będzie szumiało, ale tak jakby nie wk...ąco i dyfuzja gazów ogarnie wszystkie parametry powietrza, nawet tam gdzie ani wentylacji ani ogrzewaniu miszczu nie uwzglednił.
Całe życie myślałem, że ciepło rozprzestrzenia się przez przewodzenie, promieniowanie i konwekcję. U "magików podczerwonych" jakoś przewodzenie i konwekcja zniknęły, Natomiast u Brzęczkowskiego wszystko! Jest za to dyfuzja. Stopka Bachusa trafiona w punkt. :)

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2155
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: szari »

Ale weź ogarnij jaki chłop jest uparty. Zaczynał od kranów bezdotykowych i małych term to go wyśmiali że jeden kran bezdotykowy to koszt ponad 3000 PLN i do tego małe termy po 1000 PLN każda.
Teraz już nie podejmuje tematu cwu W OGÓLE! Bo znacznie zwiększy to koszty prądu i klimą wody nie ugrzeje. Później była klima i rekuperacja.
A teraz mamy klimę, rekuperację i ogrzewanie podłogowe elektryczne zaprzęgnięte do fotowoltaiki - ale znów bez cwu.

Chłop wytrwały wyjębałwszy go z muratordom, grup na facebooku to na fototwarzy zrobił swoją gdzie promuje własne teorie. Jak mu udowodniłem jak bardzo mija się z rzeczywistością z poborem prądu 7kWh to mnie usunął z jego grupy :)
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

himek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:00

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: himek »

A powiedzcie mi jeszcze jak lepiej zrobić: rekuperator na poddaszu czerpnia i wyrzutnia na przeciwległych końcach domu, Dwa piony tzn. rozdzielnia wywiewu na podłodze poddasz od tego rurka spiro 160 czy tam 200 idzie do kolejnego rozdzielacza na strychu, i od tego rozdzielacza idzie rura do rekuperatora, nawiew analogicznie. Czy stosuje sie trójniki? Ewentualnie rekuperator w kotłown,i od tego rurki spiro do garderoby na poddaszu gdzie mamy rozdzielnie wywiewu (to bedzie 5 metrów od rekuperatora), natomiast nawiew mamy po przeciwnej stronie domu i trzeba by puscic dośc długa rurke spiro. Na oko jakies 10 metrów od rekuperatora i kolejne 3 metry do drugiej rozdzielni. Czerpnia na scianie natomiast wyrzutnia musiała by byc w dachu i teraz tez jest problem, bo nie widziałem dachówki wentylacyjnej wiekszej niz 150.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

himek pisze:No to zeby nie robic w korytarzu to wychodzi wyciag kuchnia i łazienki po 3 i 1 garderoba, nawiew po 2 w sypialniach, 3 salon i 1 gabinet. To bedzie 10 do 10.

A jak sie maja wielkosci anemostatów do ilości rurek? Wszedzie anemostaty 125? Czy przy mniejszej ilościu rurek np. 100? I chyba jednak dokoncze ten komin od kuchni zeby okap z przepustnica wyciagał podczas gotowania. Drugi wetylacyjny kanał zatkam.
W garderobie może być najwyżej nawiew . Dla 10x75 najlepiej 160/5 główna łazienka 160/4 druga i 100/1x75 kuchnia
rekuperacja od 1989r

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2155
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: szari »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:W garderobie może być najwyżej nawiew . Dla 10x75 najlepiej 160/5 główna łazienka 160/4 druga i 100/1x75 kuchnia
Łoo panie w brudnym pomieszczeniu jakim jest garderoba robimy nawiew... bardzo interesujące może należało by zalegający tam kurz podczas wyjmowania ubrań wyssać z tego pomieszczenia no ale widać że ty wolisz cały kurz wywalić na resztę domu.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: pandzik »

szari pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:W garderobie może być najwyżej nawiew . Dla 10x75 najlepiej 160/5 główna łazienka 160/4 druga i 100/1x75 kuchnia
Łoo panie w brudnym pomieszczeniu jakim jest garderoba robimy nawiew... bardzo interesujące może należało by zalegający tam kurz podczas wyjmowania ubrań wyssać z tego pomieszczenia no ale widać że ty wolisz cały kurz wywalić na resztę domu.

Garderoba to brudne pomieszczenie. O LOL
Jak masz kurz to trzeba sprzątać a nie gadać farmazony.
idiotyzmem jest dawać wywiew w pomieszczeniu z czystymi ubraniami i ciągnąć tam wilgoć z reszty pomieszczeń.