witam,
mam dom z 1990 roku, instalacja CO z kotłem gazowym (VK23/1) z pompką obiegu, otwarta.
dom w kształcie litery L, w sumie ok, 110m2 na parter, trochę mniej na piętro, plus piwnica nieogrzewana.
rury stalowe, grzejniki płytowe. trzy piony, poziom w piwnicy.
w związku z tym, że w tamtych czasach nie było zbytnio dostępu, robiło się z czego się miało, i tak w piwnicy mam rury fi~70, w pionach fi~40, do grzejników cienkie (dojście i powrót).
chciałbym wymienić te rury wszystkie na PP. w piwnicy dać 32mm, w pionach 20mm, 16 na grzejniki.
cała robota po mojej stronie, rury wierzchem, materiał na faktury, podejrzewam że w 1500 powinienem się zamknąć. trochę policzyłem i wyszło mi że będę miał trzy razy mniej wody, z 60l w obiegu, zejdę do 20. dodam jeszcze że po takim czasie rury na pewno są częściowo pozapychane...
pytania:
- czy taka inwestycja mi się zwróci? tzn. czy faktycznie mniejsza ilość wody w układzie spowoduje mniejsze opłaty za grzanie?
ja wiem że sterczące rury stalowe dodatkowo oddają ciepło, ale wolałbym jednak żeby to ciepło dawały kaloryfery niż rury...
z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam serdecznie.
mam dom z 1990 roku, instalacja CO z kotłem gazowym (VK23/1) z pompką obiegu, otwarta.
dom w kształcie litery L, w sumie ok, 110m2 na parter, trochę mniej na piętro, plus piwnica nieogrzewana.
rury stalowe, grzejniki płytowe. trzy piony, poziom w piwnicy.
w związku z tym, że w tamtych czasach nie było zbytnio dostępu, robiło się z czego się miało, i tak w piwnicy mam rury fi~70, w pionach fi~40, do grzejników cienkie (dojście i powrót).
chciałbym wymienić te rury wszystkie na PP. w piwnicy dać 32mm, w pionach 20mm, 16 na grzejniki.
cała robota po mojej stronie, rury wierzchem, materiał na faktury, podejrzewam że w 1500 powinienem się zamknąć. trochę policzyłem i wyszło mi że będę miał trzy razy mniej wody, z 60l w obiegu, zejdę do 20. dodam jeszcze że po takim czasie rury na pewno są częściowo pozapychane...
pytania:
- czy taka inwestycja mi się zwróci? tzn. czy faktycznie mniejsza ilość wody w układzie spowoduje mniejsze opłaty za grzanie?
ja wiem że sterczące rury stalowe dodatkowo oddają ciepło, ale wolałbym jednak żeby to ciepło dawały kaloryfery niż rury...
z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam serdecznie.
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
przeszukałem to forum i widzę że temat był kiedyś kręcony.
irytuje mnie to twierdzenie "bo to obiegowa opinia".
Szanowni Państwo,
zróbmy założenie, że rury mają w jednym wariancie 1m średnicy, a w drugim 1mm, kaloryfery te same.
w pierwszym wariancie, zanim kaloryfery się bujną minie 10h, a przy niskich temperaturach na zewnątrz i tak szybko wystygnie.
w drugim wariancie kaloryfery się bujną po 1 minucie, po czym po 10 minutach kolejne załączenie na minutę żeby ogrzać.
to nie jest oszczędność???
irytuje mnie to twierdzenie "bo to obiegowa opinia".
Szanowni Państwo,
zróbmy założenie, że rury mają w jednym wariancie 1m średnicy, a w drugim 1mm, kaloryfery te same.
w pierwszym wariancie, zanim kaloryfery się bujną minie 10h, a przy niskich temperaturach na zewnątrz i tak szybko wystygnie.
w drugim wariancie kaloryfery się bujną po 1 minucie, po czym po 10 minutach kolejne załączenie na minutę żeby ogrzać.
to nie jest oszczędność???
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
Straty te które są i tak idą w budynek więc jakie to straty? Owszem zgodzę się że to grzejniki mają oddawać ciepło a nie rury ale jeżeli chcesz żeby to nie te drugie oddawały wystarczy je zaizolować. Skoro budynek będzie pobierał 20kW energii na ogrzewanie to tyle samo będzie pobierał na cienkich rurkach - sęk w tym że na cienkich będzie mniejsza bezwładność instalacji czyli to o czym piszesz na samym końcu. Chcesz realnych oszczędności zaizoluj budynek.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
Warto znaleźć odpowiedniego dostawcę jak firma https://www.unitube.pl/. Dostarczają klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Rzetelni, uczciwi i niedrodzy.
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
mniej wody do podgrzania to mniej energii do wytworzenia czyli już są oszczędności
Rurki pp czy też pex za bardzo nie oddają ciepła także większość będzie szła w grzejniki
Rurki pp czy też pex za bardzo nie oddają ciepła także większość będzie szła w grzejniki
Oddany pracownik wodociągów Hydraulik z zamiłowania
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
Energii tyle potrzeba ile potrzebuje budynek ani mniej ani wiecej. Ilosc wody w instalacji nie ma zadnego znaczenia dla oszczednosci. Po co powtarzac mity.arek20w pisze:mniej wody do podgrzania to mniej energii do wytworzenia czyli już są oszczędności
Rurki pp czy też pex za bardzo nie oddają ciepła także większość będzie szła w grzejniki
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
ciekawe Podgrzej 1 litr wody i utrzymuj w danej temperaturze a podgrzej 100 litrów
Oddany pracownik wodociągów Hydraulik z zamiłowania
-
adamsobczak90
- Zainteresowany

- Posty: 41
- Rejestracja: 17 cze 2020, 13:45
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
Niekiedy faktycznie może być to dobra opcja, gdy nie musisz decydować się na nowe rury, dzięki używanym faktycznie będzie można znacząco obniżyć ponoszone koszty.
-
marekpazdan
- Początkujący

- Posty: 3
- Rejestracja: 27 kwie 2021, 9:12
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
Firma ma w sprzedaży również rury stalowe używane i niekiedy faktycznie może być to dobra opcja, gdy nie musisz decydować się na nowe rury, dzięki używanym faktycznie będzie można znacząco obniżyć ponoszone koszty.
-
StalowyCzlowiek
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 10 maja 2021, 16:10
Re: wymiana rur - stalowe<->PP
Jeżeli ktoś poszukuje rur z demontażu to dobrym pomysłem jest sprawdzenie takiej oferty w interneciemarekpazdan pisze:Firma ma w sprzedaży również rury stalowe używane i niekiedy faktycznie może być to dobra opcja, gdy nie musisz decydować się na nowe rury, dzięki używanym faktycznie będzie można znacząco obniżyć ponoszone koszty.