Witam!
Mam 10-letniego Junkersa WR-275 (piecyk gazowy do podgrzewania wody). Do tej pory sam go czyściłem i odkamieniałem (nagrzewanica i palnik ). Ale od kilku dni piecyk zaczął szwankować. Po zakręceniu wody czasami nie wyłączał się gaz albo wyłączał się po kilku sekundach. Teraz w zasadzie problem ten występuje stale i czasami piecyk wyłączany jest przez zabezpieczenia. Sprawadziłem nagrzewnicę - czysta i nie zakamieniona.
Proszę o sugestie co może być przyczyną i czy ewentualnie można samemu ją usunąć.
Pozdrowienia.
Junkers WR 275 - problem z wyłączaniem gazu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Sprawa rozwiązana
Już sobie poradziłem z tym problemem. Przyczyna tkwiła w nieszczelnym o-ringu pomiędzy zespołem wodnym i gazowym. Po rozebraniu mechanizmu stwiedziłem totalnie zakamienione ośki. Po wymianie o-ringu, oczyszczeniu mechanizmu i nasmarowaniu wazeliną wszystko działa idealnie.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
