Witam
Mam problem z ustawieniem sterownika iryd rtz fuzz logic z PID.
Kocioł 19 kw. Z podajnikiem srubowym,dom 120 m plus poddasze ,ocieplony 12 cm styropianu, zbiornik na ciepłą 300 l. Opalam węglem 22 kj. Dom ogrzewany trzeci sezon.Proszę o pomoc w skorygowaniu ustawień,w tej chwili spałam ok. 160 kg.na6 dni.Mam wiele spieków na palniku. Zdaję sobie sprawę że opal nie jest bardzo kaloryczny ale może ktoś pomoże mi poradzić sobie z optymalnymbustawieniem sterownika.
Ustawienie sterownika. Iryd z pid fuzz logic
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Marcin Mleczko
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 06 gru 2018, 1:59
Re: Ustawienie sterownika. Iryd z pid fuzz logic
22MJ to bardzo lichy węgiel
albo max wyżyłowany czeski brunatny albo najtańszy Polski kamienny, zwykły Jaret, on ma w zasadzie 21,5MJ, tego spalisz więcej..... kup cos lepszego od min 24MJ po bezpieczne 26MJ
Co do Iryda, ja do węgla kamiennego wyjściowo go ustawiam najczęściej tak:
100%mocy 0min:35sek, dmuchawa 15-17bieg (zależy jaki palnik, ciąg komina, bo czasami idzie zejść pod 12bieg)
1%mocy 3min:0sekund dla retort i 1bieg dmuchawa
czas podawania wyjściowo 7sekund (bdb węgle w stronę 4sekund, słabe w stronę 10sekund)
podtrzymanie
czas 12sekund
co 15-20minut (zalezy od węgla, komina)
krotność 1-2 (zalezy od węgla, komina, jak robi się krater to dajemy 1, jak trzyma żar i komin złoża nie wypala to na 2)
albo max wyżyłowany czeski brunatny albo najtańszy Polski kamienny, zwykły Jaret, on ma w zasadzie 21,5MJ, tego spalisz więcej..... kup cos lepszego od min 24MJ po bezpieczne 26MJ
Co do Iryda, ja do węgla kamiennego wyjściowo go ustawiam najczęściej tak:
100%mocy 0min:35sek, dmuchawa 15-17bieg (zależy jaki palnik, ciąg komina, bo czasami idzie zejść pod 12bieg)
1%mocy 3min:0sekund dla retort i 1bieg dmuchawa
czas podawania wyjściowo 7sekund (bdb węgle w stronę 4sekund, słabe w stronę 10sekund)
podtrzymanie
czas 12sekund
co 15-20minut (zalezy od węgla, komina)
krotność 1-2 (zalezy od węgla, komina, jak robi się krater to dajemy 1, jak trzyma żar i komin złoża nie wypala to na 2)
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
Marcin Mleczko
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 06 gru 2018, 1:59
Re: Ustawienie sterownika. Iryd z pid fuzz logic
Dziękuję za pomoc. Przestawiłem parametry i już widzę różnicę,a na przyszły sezon postaram się o lepszy opał.