przyłącze kanalizacyjne ciśnieniowe
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
przyłącze kanalizacyjne ciśnieniowe
W mojej gminie rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej i znowu mam problem. Mój dom jest oddalony 100m od głównej drogi gdzie będzie główna nitka kanalizacji i spadek terenu na tych 100m to ok.3m. Budowana kanalizacja to kanalizacja grawitacyjna więc mnie nie podłączą z przyczyn technicznych. Jedyne wyjście to na własny koszt wybudować przyłącze kanalizacji ciśnieniowej. Jak to powinno wyglądać i ile to może kosztować?
GL
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
kanalizacja
Na jakiej glebokosci bedzie kanalizacja w ulicy, czy spad jest w kierunku ulicy i na jakiej glebokosci wyjdziesz z domu.
Spad ktory podales wynosi 3% (3 cm na 1 metr), minimalny spad kanalu o srednicy 200mm wynosi 2% (2 cm na 1 metr) - z tego wynika, ze technicznie jest mozliwe wykonanie tego przylacza jesli spad terenu jest z nim zgodny. Przylacze wykonac z spadem terenu (zakres spadu dla rury PVC jest od 2% do ok. 15%).
Spad ktory podales wynosi 3% (3 cm na 1 metr), minimalny spad kanalu o srednicy 200mm wynosi 2% (2 cm na 1 metr) - z tego wynika, ze technicznie jest mozliwe wykonanie tego przylacza jesli spad terenu jest z nim zgodny. Przylacze wykonac z spadem terenu (zakres spadu dla rury PVC jest od 2% do ok. 15%).
podałem spadek terenu, różnice terenu a nie spadek kanału. pomiędzy chodnikiem przy domu a oddaloną o 100m drogą jest 3m różnicy poziomów spadek w stronę domu, więc dodając do tego 2% spadek kanalizacji na 100m to mamy kolejne 2m i jest już 5m do tego jeszcze min 1m wyjście z domu to kanał główny musiałby być na 6m. Niestety tak nie będzie.
GL
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
spadek terenu
W ktorym kierunku jest spadek terenu?
Spadek kanalu mierzy sie wzgledem poziomu a nie powierzchni terenu - jesli powierzchnia terenu jest z spadkiem zgodnym z spadkiem kanalu to kanal bedzie rownolegle do powierzchni terenu.
Czyli jesli Twoj don jest 3 m wyzej niz ulica, w ktorej bedzie glowny kanal, to bez problemu przylacze zrobisz - spadek terenu miesci sie w podanym zakresie (2 ... 15%) to kanal bedzie rownolegle do powierzchni terenu.
Spadek kanalu mierzy sie wzgledem poziomu a nie powierzchni terenu - jesli powierzchnia terenu jest z spadkiem zgodnym z spadkiem kanalu to kanal bedzie rownolegle do powierzchni terenu.
Czyli jesli Twoj don jest 3 m wyzej niz ulica, w ktorej bedzie glowny kanal, to bez problemu przylacze zrobisz - spadek terenu miesci sie w podanym zakresie (2 ... 15%) to kanal bedzie rownolegle do powierzchni terenu.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
kanalizacja
To wszystko tlumaczy - pozostaje pompa z rozdrabniaczem i rurociag z rury cisnieniowej.
Najbardziej popularne są "PRESSKAN" i "INWAP". Koszt bez zbiornika przepompowni to ok. 3700-3900 z pełnym kompletem sterowania.Rura tłoczne - PE 40, rura dopływowa PCV 160.Każda z tych pomp może pompować ścieki na odległość 10 km. w poziomie.gl pisze:coś więcej.......... jaka pompa, w jakiej studni, jaki koszt, jaka średnica rury