Problem z zaworem bezpieczenstwa - kto ma racje??

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

guru
Początkujący
Początkujący
Posty: 27
Rejestracja: 23 sty 2008, 9:23
Lokalizacja: Zawiercie
Kontakt:

Problem z zaworem bezpieczenstwa - kto ma racje??

Post autor: guru »

Witam.
Chciałbym przedstawić Wam zdjęcie instalacji CO jaką wykonał mi mechanik w domu.

Problem w tym,że zawór bezpieczeństwa często kapie, często tzn, jak piec osiągnie temperaturę 65 stopni.

Mechanik twierdzi, że tak ma być bo jak się nie korzysta z wody ciepłej to para która się nagromadzi i ciśnienie powoduje zadziałanie zaworu (6at).

Troszkę dziwne to dla mnie jest bo przecież w nocy przez parę ładnych godzin się wody ciepłej nie używa...

Nie wiem co mam podać żeby ktoś mógł zweryfikować mój problem...
Piec: SAS UWT.
Bojler: 140l
Instalacja: CU

Zawór bezpieczeństwa zaznaczyłem na czerwono

konsorcjumstali.home.pl/co.jpg
konsorcjumstali.home.pl/co.jpg[/img]
konsorcjumstali.home.pl/co2.jpg
konsorcjumstali.home.pl/co2.jpg[/img]
Przemek

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Zawór zachowuje się prawidłowo.To normalne,że zawór się otwiera,kiedy woda się podgrzeje.To nie ma nic wspólnego z parą.Dzieje się tak dlatego,że wraz ze wzrostem temp. rozszerza się powietrze zawarte w wodzie,no i gdzieś ten nadmiar musi się podziac.
Po to jest ten zawór,by ciśnienie nie wzrastało ponad wytrzymałośc boilera i nie rozsadziło go.
Jedynym wyjściem jest dodanie naczynia przeponowego,które przejmie te chwilowe wzrosty ciśnienia.
adam

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: cezarr1 »

Załóż naczynie przeponowe do wody 8 litrów i po kłopocie

komtech
Aktywny
Aktywny
Posty: 207
Rejestracja: 04 sie 2007, 23:19
Lokalizacja: Tychy
Kontakt:

Post autor: komtech »

tak jak przedmówcy pisali: jedyna rada to naczynie przeponowe.
Instalacje grzewcze - sprzedaż, montaż, serwis, akcesoria.

skrol
rekomendowany doradca
Posty: 76
Rejestracja: 21 mar 2007, 19:34
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: skrol »

Powód to za duże ciśnienie w wodzie wchodzącej. jeżeli masz własne ujęcie to obniż , jeżeli z miasta to daj reduktor ciśnienia.
Oczywiście naczynko załatwi sprawę
-------------------------------------------

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

Post autor: beny_hil »

pytanie czy masz manometr na instalacji zimnej wody ,bo od tego trzeba rozpocząć jeśli masz zbliżone do 6 bar to reduktor ciśnienia a montaz zbiornika wyrównawczego do bojlera to dla instalatora powinno być standartem a nie kaprysem