stare kable elektryczne
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
gluszaczek
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 07 wrz 2009, 8:42
stare kable elektryczne
Witajcie.
Mam pytanie zabieram się za remont starego pokoju, w którym instalacja elektryczna jest zamocowana na ścianach w aluminiowych otoczkach i zastanawiam się czy mogę wlozyc to w ściane czy trzeba od poczatku zaczynać z nową instalacją????
Mam pytanie zabieram się za remont starego pokoju, w którym instalacja elektryczna jest zamocowana na ścianach w aluminiowych otoczkach i zastanawiam się czy mogę wlozyc to w ściane czy trzeba od poczatku zaczynać z nową instalacją????
-
elpapiotr
Stare kable
Witam.
Co za aluminiowe otoczki ?
Ma Kolega na myśli rurki płaszczowe (Bergmanna) ?
A w rurkach jakie przewody się znajdują ?
Najprościej zacząć od :
http://www.e-instalacje.pl/946_6166.htm
Oraz tu : http://www.e-instalacje.pl/946_906.htm
Przypomnę zasady :
Instalacje elektryczne nowo budowane lub modernizowane (przebudowywane lub remontowane) w budynkach powinny spełniać wymagania
"Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" :
(Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690; Dz.U. nr 33 z 2003 r. poz.270; Dz.U. nr 109 z 2004 r. poz. 1156) oraz zawartych i
przywołanych Polskich Normach, w tym przede wszystkim wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obecnie - PN-HD 60364:2008
Ma Kolega na myśli rurki płaszczowe (Bergmanna) ?
A w rurkach jakie przewody się znajdują ?
Najprościej zacząć od :
Oraz tu : http://www.e-instalacje.pl/946_906.htm
Przypomnę zasady :
Instalacje elektryczne nowo budowane lub modernizowane (przebudowywane lub remontowane) w budynkach powinny spełniać wymagania
"Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" :
(Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690; Dz.U. nr 33 z 2003 r. poz.270; Dz.U. nr 109 z 2004 r. poz. 1156) oraz zawartych i
przywołanych Polskich Normach, w tym przede wszystkim wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obecnie - PN-HD 60364:2008
-
gluszaczek
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 07 wrz 2009, 8:42
Na początek dziękuje za obszerna odpowiedź.
Więc to stare kable, których praktycznie jeszcze nie ruszałem, więc ciężko mi powiedzieć jak to wygląda, tylko mogę się domyślać, że to stare kable aluminiowe, które kryją dwie żyły na których jest jakiś materiał, a co dalej na chwile obecna ciężko mi powiedzieć . Dzisiaj zobacze dokładnie jak to wygląda i dam znać.
Pozdrawiam.
Maciej
Więc to stare kable, których praktycznie jeszcze nie ruszałem, więc ciężko mi powiedzieć jak to wygląda, tylko mogę się domyślać, że to stare kable aluminiowe, które kryją dwie żyły na których jest jakiś materiał, a co dalej na chwile obecna ciężko mi powiedzieć . Dzisiaj zobacze dokładnie jak to wygląda i dam znać.
Pozdrawiam.
Maciej
-
elpapiotr
Stare kable elektryczne
Witam.
to może ja przybliżę temat :
Przewody płaszczowe to druty w izolacji gumowej osłoniętych nagumowaną taśmą.
Dwie takie żyły lub więcej skręcane były ze sobą i uzupełniane do przekroju okrągłego materiałem włóknistym ,
nasyconym odpowiednim roztworem oraz oplecione papierową taśmą izolującą.
Całość pokryta jest zawinętym na zakładkę ścisłym płaszczem z blachy cynkowej lub stalowej ocynkowanej albo "obołowionej",
chroniącym przewód przed uszkodzeniami. Mocowanie do ścian - za pomocą objemek lub uchwytów przybijanych gwoździami w odstępach ok. 30 cm.
Osobną grupą wykonania instalacji w rurkach to... antygron, przeważnie układany w rurkach Bergmanna.
Zasada podobna, lecz druty pojedyncze :
W tym przypadku natynkowe rurki powinny mieć zakładki/szwy skierowane do pow. ścian. zakończenia/wypusty na lampy z zamocowanymi
porcelanowymi półfajkami lub tulejkami. Być może występują również kątniki i trójniki na zakrętach i odgałęzieniach.
To wszystko to już historia, stare dzieje, ale jednak ... funkcjonuje na obiektach.
Ehhh, stary już jestem
Jeżeli mam rację, i ta instalacja jest wykonana z przewodów "płaszczowych",..., więc ciężko mi powiedzieć jak to wygląda, tylko mogę się domyślać
to może ja przybliżę temat :
Przewody płaszczowe to druty w izolacji gumowej osłoniętych nagumowaną taśmą.
Dwie takie żyły lub więcej skręcane były ze sobą i uzupełniane do przekroju okrągłego materiałem włóknistym ,
nasyconym odpowiednim roztworem oraz oplecione papierową taśmą izolującą.
Całość pokryta jest zawinętym na zakładkę ścisłym płaszczem z blachy cynkowej lub stalowej ocynkowanej albo "obołowionej",
chroniącym przewód przed uszkodzeniami. Mocowanie do ścian - za pomocą objemek lub uchwytów przybijanych gwoździami w odstępach ok. 30 cm.
Osobną grupą wykonania instalacji w rurkach to... antygron, przeważnie układany w rurkach Bergmanna.
Zasada podobna, lecz druty pojedyncze :
W tym przypadku natynkowe rurki powinny mieć zakładki/szwy skierowane do pow. ścian. zakończenia/wypusty na lampy z zamocowanymi
porcelanowymi półfajkami lub tulejkami. Być może występują również kątniki i trójniki na zakrętach i odgałęzieniach.
To wszystko to już historia, stare dzieje, ale jednak ... funkcjonuje na obiektach.
Ehhh, stary już jestem
-
gluszaczek
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 07 wrz 2009, 8:42
-
elpapiotr
Stare kable elektryczne
Witam.
Bo w Rozdziale 8, paragraf 183 p. 1 mamy :
W instalacjach elektrycznych należy stosować :
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,
4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,
5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,
6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
8.) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
Jest to wszystko ?
Dla wspomnianego, remontowanego pokoju p. 2 i 9 muszą być spełnione.
A jak to zrobić - elektryk powinien wiedzieć.
W Rozporządzeniu :
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r.)
paragraf 183 NIE uległ zmianie.
W ostatnim, aktualnym Rozporządzeniu :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
zmianie uległy punkty odnośnie RCD i połączeń wyrównawczych
A chociaż Kolega pokusił się do przeczytania w/w Rozporządzeń ?Czy mogę włożyć je w ścianę? czy raczej wymienic na nowe okablowanie?
Bo w Rozdziale 8, paragraf 183 p. 1 mamy :
W instalacjach elektrycznych należy stosować :
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,
4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,
5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,
6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
8.) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
Jest to wszystko ?
Dla wspomnianego, remontowanego pokoju p. 2 i 9 muszą być spełnione.
A jak to zrobić - elektryk powinien wiedzieć.
W Rozporządzeniu :
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r.)
paragraf 183 NIE uległ zmianie.
W ostatnim, aktualnym Rozporządzeniu :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
zmianie uległy punkty odnośnie RCD i połączeń wyrównawczych
-
gluszaczek
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 07 wrz 2009, 8:42
Re: stare kable elektryczne
To często one są powodem spięć czy też awarii. Ja robiąc remont pozbyłam się wszystkich z domu. Hurtownia https://dlaelektrykow.pl/122-kontrola-f ... -wskazniki zaopatrzyła mnie i teraz spokojnie mogę spać
Re: stare kable elektryczne
To trzeba wymienić instalacje elektryczną. Porządny osprzęt możesz zamówić online z https://amper.pl/hager . Wyjdzie taniej niż kupować stancjonarnie
Re: stare kable elektryczne
Takie rzeczy najlepiej załatwiać ze specjalistami !