Pytanie o projekt więźby dachowej
Moderator: Redakcja e-dach.pl
Pytanie o projekt więźby dachowej
Witam serdecznie.
Mam pytania odnoście projektu więźby dachowej.
Przerysowałem projekt od projektanta na szybko do kompa, tu można go zobaczyć
cgdz.pl/dach.jpg
Wymiary: szerokość od ściany do ściany (kalenica) 500 cm
długość od ściany 900 cm
długość krokwi 530 cm
ilość krokwi 7 (po każdej stronie 7)
rozstaw wychodzi po niecałe 70 cm
ilość belek wiązarowo-stropowych 7
nie wiem jakie wymiary na jętka, nie bardzo łapie ten schemat
pokrycie dachu dachówka ceramiczna bras
poddasze nieużytkowe
I teraz mam następujące pytania:
1. czy grubość kalenicy i krokwi 8x20 cm jest wystarczająca
2. czy w tego typu dachu potrzebna jest płatew
3. jakieś inne uwagi do tego projektu
Wole zapytać bu widziałem u kogoś innego podobnej wielkości dach ale był zupełnie inaczej zaprojektowany.
Pozdrawiam
Robert
Mam pytania odnoście projektu więźby dachowej.
Przerysowałem projekt od projektanta na szybko do kompa, tu można go zobaczyć
cgdz.pl/dach.jpg
Wymiary: szerokość od ściany do ściany (kalenica) 500 cm
długość od ściany 900 cm
długość krokwi 530 cm
ilość krokwi 7 (po każdej stronie 7)
rozstaw wychodzi po niecałe 70 cm
ilość belek wiązarowo-stropowych 7
nie wiem jakie wymiary na jętka, nie bardzo łapie ten schemat
pokrycie dachu dachówka ceramiczna bras
poddasze nieużytkowe
I teraz mam następujące pytania:
1. czy grubość kalenicy i krokwi 8x20 cm jest wystarczająca
2. czy w tego typu dachu potrzebna jest płatew
3. jakieś inne uwagi do tego projektu
Wole zapytać bu widziałem u kogoś innego podobnej wielkości dach ale był zupełnie inaczej zaprojektowany.
Pozdrawiam
Robert
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
-
Tomasz1980
- Zainteresowany

- Posty: 69
- Rejestracja: 12 lip 2006, 19:13
Więźba jest fatalnie zaprojektowana... nieekonomiczne przekroje, nie właściwy schemat.
Po co ta belka stropowa...chyba, że pomieszczenie pod belką będzie ogrzewane lub przewiduje się pomieszczenie strychowe, wówczas stan graniczny nośności i użytkowania dla takiej belki będzie kilkakrotnie przekroczony.
W takim przypadku należy zastosować wiązar deskowy - schemat statyczny kratownicy, gdzie elementy łączone w poszczególnych węzłach są za pomocą płytek kolczastych (nie ma możliwości użytkowania pomieszczenia strychowego).
Jeżeli strop nie jest potrzebny należy pozbyć się belki stropowej oraz rozważyć oparcie (sposób) płatwi na murze...
Powodzenia...
Po co ta belka stropowa...chyba, że pomieszczenie pod belką będzie ogrzewane lub przewiduje się pomieszczenie strychowe, wówczas stan graniczny nośności i użytkowania dla takiej belki będzie kilkakrotnie przekroczony.
W takim przypadku należy zastosować wiązar deskowy - schemat statyczny kratownicy, gdzie elementy łączone w poszczególnych węzłach są za pomocą płytek kolczastych (nie ma możliwości użytkowania pomieszczenia strychowego).
Jeżeli strop nie jest potrzebny należy pozbyć się belki stropowej oraz rozważyć oparcie (sposób) płatwi na murze...
Powodzenia...
Witam,
schemat to ja sam narysowałem w kompie patrząc na projekt.
Nie bardzo zrozumiałem to: Cytuje "Po co ta belka stropowa...chyba, że pomieszczenie pod belką będzie ogrzewane lub przewiduje się pomieszczenie strychowe, wówczas stan graniczny nośności i użytkowania dla takiej belki będzie kilkakrotnie przekroczony."
Znaczy że ta belka jest za cienka?
Mówimy o belce wiązarowo-stropowej.
Pod belkami będzie pomieszczenie ogrzewane, może kiedyś jakiś duży salon albo co.
Nad belkami będzie poddasze nieogrzewane, nieużytkowe.
Między tymi belkami będzie wata 200 mm, folia paraizolacyjna oraz płyta G-K.
Płatwie będą podparte na ścianach, mają one 5 m długości (wys. 20, szer. 10, dł. 500 cm).
Robert
schemat to ja sam narysowałem w kompie patrząc na projekt.
Nie bardzo zrozumiałem to: Cytuje "Po co ta belka stropowa...chyba, że pomieszczenie pod belką będzie ogrzewane lub przewiduje się pomieszczenie strychowe, wówczas stan graniczny nośności i użytkowania dla takiej belki będzie kilkakrotnie przekroczony."
Znaczy że ta belka jest za cienka?
Mówimy o belce wiązarowo-stropowej.
Pod belkami będzie pomieszczenie ogrzewane, może kiedyś jakiś duży salon albo co.
Nad belkami będzie poddasze nieogrzewane, nieużytkowe.
Między tymi belkami będzie wata 200 mm, folia paraizolacyjna oraz płyta G-K.
Płatwie będą podparte na ścianach, mają one 5 m długości (wys. 20, szer. 10, dł. 500 cm).
Robert
-
Tomasz1980
- Zainteresowany

- Posty: 69
- Rejestracja: 12 lip 2006, 19:13
-
Tomasz1980
- Zainteresowany

- Posty: 69
- Rejestracja: 12 lip 2006, 19:13
-
Tomasz1980
- Zainteresowany

- Posty: 69
- Rejestracja: 12 lip 2006, 19:13