Mam następujący problem: w zbiorniku hydroforowym w domowej instalacji pompa nie może uzyskać ciśnienia większewgo niż 2,5 atm.
Pompa Omnigena głebinowa, jednofazowa 1,1kW, nowa
Hmax 100m
Pmax 10 bar
Qmax 40l/min
zbiornik 200l
pompa zanurzona w studni na głębokości ok. 10m, odległość od zbiornika "po rurach";10m pionowo, 12 m poziomo, 5 kolanek 90 stopni po drodze, rura o średnicy 5/4 cala, zawór zwrotny nad pompą oraz przed zbiornikiem hydroforowym. Proszę o sugestie jak duża powinna być poduszka powietrzna w zbiorniku oraz pomoc w rozwiązaniu problemu.
pavulon68

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

Post autor: astim »

spróbuj zastosować naczynie przeponowe o pojemności ok. 20l.