Dzień dobry,
niedawno wynająłem mieszkanie w bloku z 2012. I mam problem hałasu z wentylacji. Tj powietrze do wentylacji jest tak silnie zasysane, że powoduje to hałas zasysania (kuchnia, łazienka), a do tego hałas powodują nawiewniki okienne. Jak pozamykam nawiewniki okienne, powietrze wysysane jest z drzwi wejściowych - wtedy hałas jest jeszcze większy bo dochodzi gwizd z uszczelek.
Zgłosiłem administratorowi, ma przysłać ekipę, ale już powątpiewa w problem...Pan jest jednym, który coś takiego zgłasza.
Czy są jakieś sposoby żeby obliczyć ile powietrza / jaka prędkość na wlocie powinna być przy tych odciągach? Jakimi parametrami to się określa?
Chciałbym operować jakimiś danymi, bo takie określenia typu nadmierny hałas nie przekonują za bardzo.
Pozdrawiam
Marcin Malik
Hałas zasysania powietrza przy odciągach / mieszkanie
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hałas zasysania powietrza przy odciągach / mieszkanie
Wentylacja to nawiew to 20-30m3/h na osobę z tym. Z możliwością chwilowego zwiększenia do 120m3/h. Wentylacja nie może być słyszalna w nocy, przy "nocnej prędkości" czyli 30 dB
rekuperacja od 1989r
Re: Hałas zasysania powietrza przy odciągach / mieszkanie
Czy to jest unormowane, tzn czy mogę powołać się na te 30dB jako normę (budowlaną?)?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hałas zasysania powietrza przy odciągach / mieszkanie
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach (PN-87/B-02151/02)marcin2m pisze:Czy to jest unormowane, tzn czy mogę powołać się na te 30dB jako normę (budowlaną?)?
Pokój mieszkalny - dzień 35dB noc 25dB(A)
Kuchnia i łazienka dzień i noc 40dB(A)
Dodam, że przeciętny człowiek słyszy od 30dB.
rekuperacja od 1989r