Matos pisze:Dziekije za odpowiedz, dzis podlacze tak jak piszesz i sprawdze czy dziala.
W instrukcji ktora wyslales w pdf jest napisane aby montowac 1,5 metra od podłogi a ja mialem zamontowane doslownie 20cm od podlogi czy jest roznica w dzialaniu urzadzenia? Na chlopski rozum - Cieplo idzie do gory wiec podlaczone przy samej podlodze zapewne szybciej sie wylacza bo niby dobije do zadanej temperatury a odczyt raczej nie jest zbyt dokladny w takim wypadku, dobrze mysle ? czy moze jednak zostawic na tej wysokości 20cm bo nie wplywa to tak bardzo na dzialanie urzadzenia ?
Pozdrawiam.
To nie jest termostat do ogrzewania podłogowego. To termostat bimetalowy, mierzy i do bardzo mało dokładnie, temperaturę tam gdzie jest zamontowany. To termostat do sterowania kotłem i ma mierzyć temperaturę na 1.5 m. Montując go nisko ktoś chciał "ratować sytuację" , ale to nie będzie dobrze działać.
Termostat do podłogi musi mieć w podłodze czujnik. Pomiar temperatury ściany będzie powodował ogromne wahania temperatury podłogi.
Ponieważ ktoś kto to robił, chciał oszczędzić 100 zł na termostacie, obawiam się, że w takim razie, oszczędził na izolacji. Ogrzewanie podłogowe wymaga 30 cm styropianu.
Jakie to pomieszczenie i jaka powierzchnia?