Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

Post autor: MistrzRemontu »

Chciałbym podpiąć osobnym kablem kuchnię indukcyjną w bloku ze starej płyty.
Kuchnia o mocy całkowitej: 3.7 kW. Jaki dać kabel? 2,5 czy coś innego?

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 186
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33

Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

Post autor: elpapiotr2 »

Przewód 5-żyłowy 2,5 mm2

MistrzRemontu
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 gru 2017, 10:53

Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

Post autor: MistrzRemontu »

elpapiotr2 pisze:Przewód 5-żyłowy 2,5 mm2
To będzie podłączone wtyczką pod gniazdko 230V. Na pewno 5 żyłowy?

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 186
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33

Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

Post autor: elpapiotr2 »

Odpada połączenie gniazdo-wtyczka dla mocy 3,7 kW.
To jest na granicy obciążalności gniazda, czyli za duże ryzyko.
Chyba że urządzenie odbiorcze jest wyposażone fabrycznie we wtyczkę.

MistrzRemontu
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 gru 2017, 10:53

Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

Post autor: MistrzRemontu »

Tak kuchenka ma fabrycznie wyprowadzoną wtyczkę. A z tego względu, że wymieniam kable w całym mieszkaniu to się zastanawiam czy nie puścić do tego gniazdka zwykłego 3x2,5

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 186
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33

Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

Post autor: elpapiotr2 »

Nie rozumiem, nad czym się tu zastanawiać.
To kolega miał/ma zamiar prowadzić przewody do gniazd o przekroju mniejszym niż 2,5 mm2 ?
Przecież do obwodów gniazdowych standardem jest kładzenie właśnie 2,5 mm2, z tym że tam, gdzie spodziewany odbiornik jest o mocy >2 kW, należy ten obwód wydzielić i osobno zabezpieczyć