Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
MistrzRemontu
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 20 gru 2017, 10:53
Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW
Chciałbym podpiąć osobnym kablem kuchnię indukcyjną w bloku ze starej płyty.
Kuchnia o mocy całkowitej: 3.7 kW. Jaki dać kabel? 2,5 czy coś innego?
Kuchnia o mocy całkowitej: 3.7 kW. Jaki dać kabel? 2,5 czy coś innego?
-
elpapiotr2
- Aktywny

- Posty: 186
- Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW
Przewód 5-żyłowy 2,5 mm2
-
MistrzRemontu
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 20 gru 2017, 10:53
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW
To będzie podłączone wtyczką pod gniazdko 230V. Na pewno 5 żyłowy?elpapiotr2 pisze:Przewód 5-żyłowy 2,5 mm2
-
elpapiotr2
- Aktywny

- Posty: 186
- Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW
Odpada połączenie gniazdo-wtyczka dla mocy 3,7 kW.
To jest na granicy obciążalności gniazda, czyli za duże ryzyko.
Chyba że urządzenie odbiorcze jest wyposażone fabrycznie we wtyczkę.
To jest na granicy obciążalności gniazda, czyli za duże ryzyko.
Chyba że urządzenie odbiorcze jest wyposażone fabrycznie we wtyczkę.
-
MistrzRemontu
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 20 gru 2017, 10:53
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW
Tak kuchenka ma fabrycznie wyprowadzoną wtyczkę. A z tego względu, że wymieniam kable w całym mieszkaniu to się zastanawiam czy nie puścić do tego gniazdka zwykłego 3x2,5
-
elpapiotr2
- Aktywny

- Posty: 186
- Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW
Nie rozumiem, nad czym się tu zastanawiać.
To kolega miał/ma zamiar prowadzić przewody do gniazd o przekroju mniejszym niż 2,5 mm2 ?
Przecież do obwodów gniazdowych standardem jest kładzenie właśnie 2,5 mm2, z tym że tam, gdzie spodziewany odbiornik jest o mocy >2 kW, należy ten obwód wydzielić i osobno zabezpieczyć
To kolega miał/ma zamiar prowadzić przewody do gniazd o przekroju mniejszym niż 2,5 mm2 ?
Przecież do obwodów gniazdowych standardem jest kładzenie właśnie 2,5 mm2, z tym że tam, gdzie spodziewany odbiornik jest o mocy >2 kW, należy ten obwód wydzielić i osobno zabezpieczyć