Witam,
jak w temacie, domek o pwierzchni całkowitej 160 m2, powierzchnia użytkowa 131 m2, kubatura 474 m3, styropian na zewnatrz 12 cm, poddasze wełana 25 cm, na ok 32 m2 ogrzewanie podłogowe , 2 łazienki. ( gaz z sieci)
Proszę fachowców o wskazówki
Pozdrawiam
Marek
jak w temacie, domek o pwierzchni całkowitej 160 m2, powierzchnia użytkowa 131 m2, kubatura 474 m3, styropian na zewnatrz 12 cm, poddasze wełana 25 cm, na ok 32 m2 ogrzewanie podłogowe , 2 łazienki. ( gaz z sieci)
Proszę fachowców o wskazówki
Pozdrawiam
Marek
Kolego,coś mocno za niska moc ci wyszła
Czyżbyś posługiwał się tylko tabelkami?Poza tym,jaki jest sens szukać kotła o dziwnej mocy 10kW,skoro takiej raczej nie ma.
Do tego domu potrzebny będzie kocioł o mocy do 17-20kW.Obecnie przecież każdy kocioł ma modulację mocy palnika,więc można go ustawić na taką moc,jaka będzie potrzebna.Wstrzeliwanie się mocą kotła ''na styk'' jest zbyt ryzykowne i nie potrzebne.No bo skoro jest modulacja...
Trzeba też uwzględnić zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Czyżbyś posługiwał się tylko tabelkami?Poza tym,jaki jest sens szukać kotła o dziwnej mocy 10kW,skoro takiej raczej nie ma.
Do tego domu potrzebny będzie kocioł o mocy do 17-20kW.Obecnie przecież każdy kocioł ma modulację mocy palnika,więc można go ustawić na taką moc,jaka będzie potrzebna.Wstrzeliwanie się mocą kotła ''na styk'' jest zbyt ryzykowne i nie potrzebne.No bo skoro jest modulacja...
Trzeba też uwzględnić zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
adam
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
Nie, spokojnie jeśli nie ma zrobionego audytu to obliczam OZC zanim coś zaoferuję konkretnie.adamis pisze:Kolego,coś mocno za niska moc ci wyszła![]()
Czyżbyś posługiwał się tylko tabelkami?Poza tym,jaki jest sens szukać kotła o dziwnej mocy 10kW,skoro takiej raczej nie ma.
Do tego domu potrzebny będzie kocioł o mocy do 17-20kW.Obecnie przecież każdy kocioł ma modulację mocy palnika,więc można go ustawić na taką moc,jaka będzie potrzebna.Wstrzeliwanie się mocą kotła ''na styk'' jest zbyt ryzykowne i nie potrzebne.No bo skoro jest modulacja...
Trzeba też uwzględnić zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Zbiornik cwu o pojemności 120l i kocioł o około 10kW daje NL=1 a przy zbiorniku 155l NL=1,6Jeżeli przyjmiemy dom (taki mam pod ręką) o powierzchni 256m^2, kubatury 746m^3 (ściana zew. pustak MAX220 + styr.12cm, dach 14cm wełny, reku, II stefa Polski) - zapotrzebowanie na moc wynosi 11,1kW (bez reku 14,1kW).
1. Montując duży kocioł kondensacyjny o mocy np. 7,3-21,8kW sprawiamy, że dolna moc kotła pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku przy temp.zew. -6stC (7,2kW). Przy wyższych temp. kocioł często taktuje ponieważ nie może zejść niżej z mocą, a każde uruchomienie zaczyna z mocą maksymalną by po pewnym czasie dostosować moc do potrzeb.
2. Montujemy kocioł kondensacyjny małej mocy np. 2,9-11,6kW sprawiamy, że dolna moc kotła pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku przy temp.zew. 10stC (2,9kW). Kocioł trochę inny, każde uruchomienie zaczyna z mocą minimalną by po pewnym czasie dostosować moc do aktualnych potrzeb. Układ kominowy możemy zastosować krótki, wyrzut za ścianę - moc kotła poniżej 21kW.
3. Montujemy kocioł z zamkniętą komorą spalania, moc np. 10-24kW różnica sprawności tego kotła a kondensacyjnego, przy temp wody 70-75stC wynosi 15,2%. Przy -15stC zapotrzebowanie domu wynosi 10,1kW.
Google kocioł kond. 2 do 10kW 4 link od góry.
Bardzo dobry wybór.?Z tym,że polecał bym mocowo szczebelek wyżej.
RAPczyn,ile zrobiłeś już instalacji z takimi słabymi kotłami ?Pytam,bo odnoszę wrażenie,że jesteś teoretykiem.Najlepiej pojechać na szkolenie i wszystkiego się dowiedzieć. Co do domu to najlepiej zrobić OZC - ja obstawiam okolice 9kW przy -20stC
adam
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
Module II 2...10 mam jedną ze zbiornikiem 120l, w starym domu z docieplonymi ścianami 12cm styropianu (dach i podłoga brak izolacji
) - zapotrzebowanie na moc około 7,5kW (77m^2; 215m^3)
Inny przykład: dom 464m^2; 1465m^3, reku z gwc, og. ścienne oraz podłogowe i zapotrzebowanie na poziomie 14kW - kocioł Modula 4...20.
Cerapur Smart ZSB 14-3C moim zdaniem wystarczy.
Inny przykład: dom 464m^2; 1465m^3, reku z gwc, og. ścienne oraz podłogowe i zapotrzebowanie na poziomie 14kW - kocioł Modula 4...20.
Cerapur Smart ZSB 14-3C moim zdaniem wystarczy.
Piec gazowy
Witam!
Obecnie jestem na tym samym etapie wyboru pieca gazowego, mam dom z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 126 m2 a całkowita 140 m2., 4 osoby, dom ocieplony. Z tego co przeczytałem to by pasował piec dwusytemowy z zamkniętą komorą spalania i zbiornik 120 l. , ale niewiem jakiej firmy wybrać i czy dobre zrobiłem założenia?Proszę o radę
Obecnie jestem na tym samym etapie wyboru pieca gazowego, mam dom z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 126 m2 a całkowita 140 m2., 4 osoby, dom ocieplony. Z tego co przeczytałem to by pasował piec dwusytemowy z zamkniętą komorą spalania i zbiornik 120 l. , ale niewiem jakiej firmy wybrać i czy dobre zrobiłem założenia?Proszę o radę
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
Google kocioł kond. 2 do 10kW 1 link od góry.
Moim zdaniem ten.
Modulacja moc od 2,6kW do 11,6kW (co) lub do 13kW(cwu), stopień sprawności kotła (40/30) do 109%, startuje z mocą minimalną.
Moim zdaniem ten.
Modulacja moc od 2,6kW do 11,6kW (co) lub do 13kW(cwu), stopień sprawności kotła (40/30) do 109%, startuje z mocą minimalną.