dzięki za info. już znalazłem problem. dorabiałem przewód i założyłem końcówkę RJ w na przewód odwrotnej kolejności . już poprawiłem - pilot działaJarecki79 pisze:Tu się kłania instrukcja i to, gdzie go wpiąłeś.....Jaras81 pisze:Prosze o pomoc w podlaczeniu pilota g do sterownika iryd rtz pid. Podpiolem pilota pod sterownik i na wyswietlaczu sterownika wyswietla sie literka T-. pilot sie nie zalacza.czy trzeba go gdzies aktywowac?
Iryd ma dwa wyjścia na piloty, co więcej sa one opisane też na sterowniku, wystarczy przeczytać zanim sie wetknie wtyczkę.......
działa od strzała w tym do kotła/pompa c.o.
nie będzie działac jak wepniesz do gniazda pompa mieszacza, gdy mieszacza nie masz i nie jest on aktywowany (wyjście aktywne)
jak grzebałes i mieszałeś, to dla danego wyjścia ma być aktywny "Pilot" a nie "termostat"!!
Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Cześć! Mam do Was dwa pytania. Posiadam kocioł 20kw z podajnikiem i sterownikiem jak w tytule. Kocioł służy do podgrzewania tylko domu. Do spalania używam pellet Dębowo bukowy . Mam problem z dogrzaniem kotła. Zadana temperaturę z stacji pogodowej ma 51C a maksymalnie nagrzewa się do 45C. Płomień wygląda tak : https://youtu.be/A2TyKzvCs-w. . Reflektor wisi na 10cm bo nie mogę go wyżej zaczepic bo od razu jest tam ruszt awaryjny nad nim. Ściągnąć go całkowicie lub położyć na ruszcie awaryjnym ? Długość podawania mam 8s, dmuchawa 16, przerwa 50s. Drugie pytanie to takie czy według Was nie za głośno działa silnik od ślimaka? https://youtu.be/Ns-FjKTtscE . Po załączeniu się osiąga 62db a w spoczynku to około 45db jest w kotłowni.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Co do palenia pelatem to się nie znam. Ogólnie jestem w tym słaby bo mam piec z podajnikiem od marca, ale zmień nastawy długość podawania w górę lub zmniejsz przerwę. Ale tylko jedno z tych dwóch na raz! I obserwacja. Działasz na dwustanie?bob1234 pisze:Cześć! Mam do Was dwa pytania. Posiadam kocioł 20kw z podajnikiem i sterownikiem jak w tytule. Kocioł służy do podgrzewania tylko domu. Do spalania używam pellet Dębowo bukowy . Mam problem z dogrzaniem kotła. Zadana temperaturę z stacji pogodowej ma 51C a maksymalnie nagrzewa się do 45C. Płomień wygląda tak : https://youtu.be/A2TyKzvCs-w. . Reflektor wisi na 10cm bo nie mogę go wyżej zaczepic bo od razu jest tam ruszt awaryjny nad nim. Ściągnąć go całkowicie lub położyć na ruszcie awaryjnym ? Długość podawania mam 8s, dmuchawa 16, przerwa 50s. Drugie pytanie to takie czy według Was nie za głośno działa silnik od ślimaka? https://youtu.be/Ns-FjKTtscE . Po załączeniu się osiąga 62db a w spoczynku to około 45db jest w kotłowni.
Co do ślimaka to raczej normalka.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Co znaczy na dwustanie ? Ok będę zmieniał nastawy. A deflektor nie wisi za nisko ? Bo wydaje mi się że za bardzo rozbija płomień
-
Maniek_brt
- Początkujący

- Posty: 3
- Rejestracja: 23 lis 2017, 22:06
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
dziękuje za odpPiK pisze:Coś mi się wydaje, że nie masz sterownika, którego dotyczy ten wątek, bo obejrzałem model Twojego kotław necie i zauważyłem, że oferowany jest z innym sterownikiem.Maniek_brt pisze:Witam,
Potrzebuje pomocy mam problem z dopalaniem ekogroszku i dużymi spiekami.
Ekogroszek Tauron 26MJ
Piec Metal Fach SD Duo plus 20kw z podajnikiem ekoenergia ślimak, sterownik fuzzy logic, sąda ecolambda, dmuchawa z klapka plus możliwość przymknięcia ręcznie.
Poza tym Iryd RTZ nie obsługuje sondy, więc potwierdzało by to moje przypuszczenia.
Trudno powiedzieć czy sonda nie ma wpływu w Twoim kotle na obroty dmuchawy, bo np. sterownik stara się zachować odpowiedni poziom tlenu (może w sterowniku jest jakiś priorytet dla czystości spalin). Skoro robią się duże spieki to znaczy, że za dużo powietrza, chociaż sprawdź czy groszek sam w sobie też nie ma tendencji do spiekania bo z tym podobno jest różnie. Co do palnika i nierównego palenia na nim poszukaj informacji o uszczelnieniu (często pojawiająca się w wątkach).
sterownik to platinium ze zdjęcia
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7c8d76acec29e3d3
masz rację z tym że sterownik stara sie przez sąde tak zdławić tak obroty lub zzwiekszyć aby otrzymać zadana wartość tlenu w spalinach dla tego też zmieniłem histereze i możliwość dławienia dmuchawy przez sąde do 2%mocy.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 22:08 przez Maniek_brt, łącznie zmieniany 2 razy.
-
Maniek_brt
- Początkujący

- Posty: 3
- Rejestracja: 23 lis 2017, 22:06
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki dziękuje bardzo za odp widzę że możesz mieć rację niezmierzona jest Wasza wiedza i to bardzo cenne radyJarecki79 pisze:Problemem jest węgiel, który kupiłeś. Jego RI jest koło 20 a może i lepiej, bo elementem składowym jest węgiel z kopalni Brzeszcze.Maniek_brt pisze:Witam,
Potrzebuje pomocy mam problem z dopalaniem ekogroszku i dużymi spiekami.
Ekogroszek Tauron 26MJ
.
Normlany solidny ekogroszek ma RI do 10 a kłopoty zaczynają się jak RI podchodzi do 15, 20 to już tylko tworzące się kolby kukurydzy, niespalony koks i tyle.
Zobacz jego parametry:
TAURON Ekogroszek:
kaloryczność: 25 – 27 MJ/kg
zawartość popiołu: 7 – 9 %
zawartość siarki: 0,6 – 1,0 %
granulacja: od 6 do 25 mm
spiekalność: 15 – 20 RI
zawartość wilgoci: 8 – 13 %
powstaje z mieszanki Jaret oraz węgla z kopalni Brzeszcze a to prawdziwa katastrofa jest.
On jest kaloryczny, ale spiekalność ma mega duża i to nie ten typ węgla.
Niestety tauron po wykupieniu kopalni Brzeszcze zepsuł tez węgiel Jaret-Plus, który aktualnie równiez powstaje z domieszki tego ścierwa a wczesniej używane były inne groszki, tyle,że miksy powstawały u autoryzowanych dystrybutorów z kopalń nie należących do taurona
Temat jest o innym sterowniku jak Twój, nie sądzę jadnak abyś samymi nastawami z tym węglem coś zrobił
zaobserwowałem że muszę dawać mu dużo powietrza wtedy w miarę się dopala szału nie ma bo nadal sa spieki ale nie wynoszę już 2 wiader samych spieków na 1,5 doby.
będe walczył z tym dalej przepraszam też za niewstrzelenie sie w wątek.
przeniosę go na inny być może ktoś już wpadł na jakąś złotą receptę.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam. Jarecki mam zamiar kupic czujnik temp. zewnętrznej i teraz moje pytanie:jeśli nie spodoba mi się praca pieca na czujniku temp. zewnętrznej i wyłacze funkcjie regulowania temperatury kotła z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej, to chociaż będzie mi na panelu pokojowym (pilot g) pokazywal temp.zewnetrzną?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dwustan - piec pracuje i przechodzi w podtrzymanie.bob1234 pisze:Co znaczy na dwustanie ? Ok będę zmieniał nastawy. A deflektor nie wisi za nisko ? Bo wydaje mi się że za bardzo rozbija płomień
PID - algorytm moduluje pracą pieca w zakresie od 100% do 1% mocy.
To tak w skrócie. Zerknij do instrukcji, jeśli nie masz to wejdź na stronę producenta sterownika.
Deflektor przecież po to jest żeby rozbijać płomień.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
No ma rozbijać ale ma wisieć od 15 do 20cm a u mnie ma maks 10cm
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
ysmen czujnik pogodowy będzie pokazywać na pilot g temp. zewn....
jakoś tak u siebie kombinowałem i pamiętam,że zrezygnowałem z pogodowego za mieszaczem a na pilocie dalej był podgląd t.zewn
jakoś tak u siebie kombinowałem i pamiętam,że zrezygnowałem z pogodowego za mieszaczem a na pilocie dalej był podgląd t.zewn
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
pchlistosc
- Początkujący

- Posty: 10
- Rejestracja: 08 wrz 2017, 9:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
@JareckiJarecki79 pisze:ysmen czujnik pogodowy będzie pokazywać na pilot g temp. zewn....
jakoś tak u siebie kombinowałem i pamiętam,że zrezygnowałem z pogodowego za mieszaczem a na pilocie dalej był podgląd t.zewn
zamierzam zakupić do pieca czujnik pogodowy, czujnik spalin oraz Pilot G, celem jest poprawa komfortu oraz zmniejszenie spalania.
Moje pytanie brzmi czy jeżeli na piecu mam zainstalowany jeden obieg tzn. zasobnik CWU jest podpięty pod tą samą pompę co CO czy zakupić wspomnianą całość urządzeń czy czy tylko część bo z jakiś względów (np. CWU) nie ma to większego sensu ?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
czujnik spalin ok.
pogodowy - jak uważasz
pilot - dla wygody moim zdaniem fajna sprawa, ale jak masz w jedno gniazdo ogrzewanie oraz bojler, to pracuj z regulacją temp. na kotle zamiast w pomieszczeniu. W trybie termostatu będzie Ci bowiem rozłączac pompę i możesz wówczas bojlera nie dogrzać...
pogodowy - jak uważasz
pilot - dla wygody moim zdaniem fajna sprawa, ale jak masz w jedno gniazdo ogrzewanie oraz bojler, to pracuj z regulacją temp. na kotle zamiast w pomieszczeniu. W trybie termostatu będzie Ci bowiem rozłączac pompę i możesz wówczas bojlera nie dogrzać...
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam!
Czy może ktoś się orientuje jak "przedłużyć" sygnał alarmu z piwnicy dwa piętra wyżej?
To znaczy miałem pomysł, żeby po prostu podłączyć dodatkowy głośniczek równolegle i puścić go przewodem na górę. Niestety tak bez większego rozbierania sterownika to nie znalazłem tam żadnego głośniczka. Wie ktoś gdzie się znajduje głośnik lub "beeper" w tym sterowniku?
Czy może ktoś się orientuje jak "przedłużyć" sygnał alarmu z piwnicy dwa piętra wyżej?
To znaczy miałem pomysł, żeby po prostu podłączyć dodatkowy głośniczek równolegle i puścić go przewodem na górę. Niestety tak bez większego rozbierania sterownika to nie znalazłem tam żadnego głośniczka. Wie ktoś gdzie się znajduje głośnik lub "beeper" w tym sterowniku?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
jak chodzi Ci o same alarmy - kup Pilot R, panel domowy i bzyczek będzie
a w razie czego zmienisz nastawe na kotle bez chodzenia do kotłowni
a w razie czego zmienisz nastawe na kotle bez chodzenia do kotłowni
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
No tak by było najprościej ale i najdrożej. Wolałbym przedłużyć sam dźwięk. Może ktoś się orientuje skąd się wydobywają alarmy?