Potrzebuje pomocy mam problem z dopalaniem ekogroszku i dużymi spiekami.
Ekogroszek Tauron 26MJ
Piec Metal Fach SD Duo plus 20kw z podajnikiem ekoenergia ślimak, sterownik fuzzy logic, sąda ecolambda, dmuchawa z klapka plus możliwość przymknięcia ręcznie.
Ogrzewa dom 170m2 plus garaż nowy dom ocieplony. Ogrzewanie podłogowe plus cwu 250l
Piec normalnie ośiaga temperaturę dość szybko temp zadana 55c przełączyłem go z fuzzy logic na standard bo Szedł z tem do 60c i stał godzinę prawie.
Teraz po osiągnięciu tem zadanej stoi ok 30min w nadzorze
Po tym startuje i tak jakby ten kopczyk wypychał tworząc taki dziwny spiek przez który przebija sie ogień
https://drive.google.com/open?id=1PCiNZ ... Zkn-Ka2KDi
Na standardowych ustawieniach dmuchawy 28% nadmuchu dużo niedopalony czarnych spiekow a z popielnicą wynosilem 1,5 wiaderka spiekow takich jak pumeks
Zwiększyłem stopniowo nadmuch do 60% i jakby lepiej z tym ze nadal przedmuchaje jak na zdjęciu powyżej.
Najlepiej jak przegrane pogrzebaczem mniej więcej na równo wtedy pali zajebisty ogień i tem łapie moment.
Na wylocie pokazuje mi tem spalin powyżej 200c
Będę wdzięczny za pomoc jaka kolwiek
PS: cegła szamotowa na retorcie to pomysł z forum i podpowiedz od serwisanta i jakby cos pomogła co mniej spiekow spada z retortu do popielnika.