Dzień dobry
Mam pytanie odnośnie podłączenia ochronnika przepięć, mam projekt w którym jest on podłączony do szyny PE, a ona jest połączona z GSU które jest połączone z uziomem pionowym.
Projekt pokazałem pewnemu elektrykowi który stwierdził żeby nie podłączać głównej szyny PE pod GSU. Tylko dokonać rozdziału PEN na PE i N, od szyny N zrobić połączenie pod ochronnik na zacisk N a pod zacisk PE ochronnika podłączyć GSU.
Układ sieciowy TNC, od skrzynki ZE do budynku idzie przewód YKY 4x16 w rozdzielni głównej ma być dokonany podział PEN na PE i N.
I teraz nie wiem kto ma rację, czy projektant czy elektryk?
Podłączenie ochronnika przepięć
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
elpapiotr2
- Aktywny

- Posty: 186
- Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Podłączenie ochronnika przepięć
Bzdury.
Elektryk mądrzejszy od projektanta ?
Rzadko się to spotyka.
Elektryk mądrzejszy od projektanta ?
Rzadko się to spotyka.