Witam
Czy, tak powinna być wykonana instalacja elektryczna
(domki bliźniaki, buduje deweloper - u mnie elektrykę kładzie akurat ktoś inny niż na reszcie)
Izolacja na żyłach poprzecinana
Puszki pełne kabli tak, że nic się tam nie wciśnie (gniazdka włączniki)
druty wystające z wago na jakiś 1cm i wago pomieszane z kostkami ( w projekcie jest wszystko na wago)
od groma poszli ( u sąsiada widziałem może ze 2-3 w miejscach gdzie u mnie jest po 7 )
do jednego kabla 3 żyłowego duża niebieska peszla i do tego peszle nie są posklejane na izolacje na łączeniach.
Pytanie do osób obeznanych, czy to tak powinno wyglądać... ??? wykonawca twierdzi, że swoje zrobił i chcę zapłaty, powiedziałem mu, że nie zapłacę do póki nie będzie to porządnie zrobione. Powiedział, że porobił mi zwarcia na instalacji i mam mu zapłacić bo tego nie naprawi... ( deweloper płaci za 50 punktów standardowych ja dopłacam za dodatkowe u mnie wyszło 97 pkt. do dopłaty 47 x50zł)
Dodam, że wszystkie puszki były ładnie pozamykane wieczkami do tynkowania, otworzyłem tylko kilka z nich i to są zdjęcia jakiś 6-7 miejsc, na otwieranie reszty zabrakło mi nerwów.
Czy przewody w tablicy powinny być podpisane ?
Czy osoba łącząca przewody w puszkach powinna mieć jakieś uprawnienia czy prawo tego nie wymaga ?
Czy biała izolacja przewodów powinna być ściągnięta do samego końca puszki ?
ilość peszli na podłogach, czy to wykonanie jest akceptowalne ??
Odbiór instalacji elektrycznej wykonuje kierownik budowy ? czy inna osoba się pod tym podpisuje ? i druga strona Czy ktoś z forum odbiera takie instalacje i czy by to odebrał ?
Proszę o opinię
zdjęcia w albumie w linku poniżej:
https://www.fotosik.pl/u/Piotrbart/album/2475598
Czy to jest poprawnie wykonana instalacja ?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Czy to jest poprawnie wykonana instalacja ?
Nie! To nie przypomina instalacji elektrycznej!piotrbart pisze:,,....Czy, tak powinna być wykonana instalacja elektryczna ..."
Czasem może się zdarzyć, ale ,,to coś", to już marnotrawstwo materiału i należałoby obciążyć kosztami tego ,,elektryka".piotrbart pisze:,,...Izolacja na żyłach poprzecinana ...."
To raczej on powinien zapłacić, bo na razie to zrobił bałagan i straty.piotrbart pisze:,,... wykonawca twierdzi, że swoje zrobił i chcę zapłaty,..."
Daj sobie z nim spokój, bo on nic nie umie i nie ma pojęcia o instalacjach elektrycznych.piotrbart pisze: ,,....powiedziałem mu, że nie zapłacę do póki nie będzie to porządnie zrobione..."
Zagroź sprawą w sądzie, to zmięknie. To ,,coś" nie przypomina prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej.piotrbart pisze:,,... Powiedział, że porobił mi zwarcia na instalacji i mam mu zapłacić bo tego nie naprawi.."
Oczywiście! Musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP. Od tego należało zacząć.piotrbart pisze:,,..Czy osoba łącząca przewody w puszkach powinna mieć jakieś uprawnienia czy prawo tego nie wymaga ?..."
-
elpapiotr2
- Aktywny

- Posty: 186
- Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Czy to jest poprawnie wykonana instalacja ?
Nie, kolego 750kV. Nie masz racji.750kV pisze:Oczywiście! Musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP. Od tego należało zacząć.piotrbart pisze:,,..Czy osoba łącząca przewody w puszkach powinna mieć jakieś uprawnienia czy prawo tego nie wymaga ?..."
Nie musi. Ale osoba przekazująca instalację do eksploatacji musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne odpowiedniej komisji uprawniające do montażu, eksploatacji, kontroli itd. w/w instalacji potwierdzone protokołem pomiarowym (podpis dozoru).
PS. Czytałem na forum SEP tę historię. Była również wzmianka na elektrodzie