Czy dobra inwestycja?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Czy dobra inwestycja?
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum budowlanego. Zwracam się z prośbą o wsparcie techniczne jak i merytoryczne w sprawie założenia instalacji kolektorów słonecznych. Poniżej przybliżę moją sytuację mieszkaniową.
Szeregowiec,ok 12m wysokości z dachem skierowanym północ-południe o kącie ok 45 st.(dachówka ceramiczna), 4 kondygnacje (piwnica,parter,piętro,poddasze), pow. domu ok. 150m2 bez piwnicy i garażu, centralny komin ale bez kominka. (instalacja kotła mieści się w piwnicy)
Istalacja ogrzewania: gazowa, kocioł grzewczy gazowy Beretta typu Idra Exclusive Boiler 24.
Grzejniki panelowe. Brak ogrzewania podłogowego.
Ilość lokatorów- 5 osób.
Chciałbym zainstalować kolektory słoneczne, próżniowe z 300 l zbiornikiem dwuwężownicowym. do podgrzewania c.o i c.w.u
Czy taka instalacja będzie spełniała swoją rolę w tym przypadku, a jeśli nie to jaka?
Czy to prawda że do tego rodzaju instalacji powinny być zastosowane grzejniki aluminiowo-miedziane, gdyż w przypadku zwykłych (panelowych) mija się to z celem( tak stwierdził pewien instalator)?
Szeregowiec,ok 12m wysokości z dachem skierowanym północ-południe o kącie ok 45 st.(dachówka ceramiczna), 4 kondygnacje (piwnica,parter,piętro,poddasze), pow. domu ok. 150m2 bez piwnicy i garażu, centralny komin ale bez kominka. (instalacja kotła mieści się w piwnicy)
Istalacja ogrzewania: gazowa, kocioł grzewczy gazowy Beretta typu Idra Exclusive Boiler 24.
Grzejniki panelowe. Brak ogrzewania podłogowego.
Ilość lokatorów- 5 osób.
Chciałbym zainstalować kolektory słoneczne, próżniowe z 300 l zbiornikiem dwuwężownicowym. do podgrzewania c.o i c.w.u
Czy taka instalacja będzie spełniała swoją rolę w tym przypadku, a jeśli nie to jaka?
Czy to prawda że do tego rodzaju instalacji powinny być zastosowane grzejniki aluminiowo-miedziane, gdyż w przypadku zwykłych (panelowych) mija się to z celem( tak stwierdził pewien instalator)?
Pojemnosc zasobnika jest troche mala, aby mowic o wspomaganiu C.O.
Do wody starczy.
Proponowalbym osobny zbiornik jako bufor na C.O. z wezownica o pojemnosci okolo 700l. - tyle mniej wiecej potrzeba czynnika na wspomaganie C.O. domu o powierzchni 150m2.
W zestaw musialyby wejsc 2 pompy od kolektorow i sterownik, ktory po nagrzaniu zasobnika CWU przelaczy pompe na CO. Grupa bezpieczenstwa i inne bajerki zostaja takie same, jak w przypadku instalacji z jednym zasobnikiem lub w przypadku opisanym nizej.
Mozna to zalatwic rowniez jednym zasobnikiem kombinowanym.
Pojemnosc 1000/220. - 1000 - cala pojemnosc, 220 - pojemnosc CWU, 780 - pojemnosc bufora C.O.
Tylko ze do takiego zasobnika potrzeba okolo 14 m2 powierzchni czynnej absorbera, obojetnie czy prozniowego czy plaskiego.
Reszta instalacji zostaje bez zmian.
Nie daj sobie wcisnac kitu, ze 2 kolektory (plaskie, prozniowe) o powierzchni czynnej absorbera mniejszej niz 14m2, wpomoga ogrzewanie Twojego domu.
A slyszalem juz o takich przypadkach nie raz. Nawet jeden z uroczych sprzedawcow, w ten sposob odebral mi klienta, z ktorym mialem podpisana umowe.
Im wieksza powierzchnia, tym wieksza moc i energia ktora mozemy uzyskac - tego sie nei da ominac w zaden sposob.
Co do grzejnikow to uwazam, ze kazde sa dobre (oprocz starych zeberkowych).
A jesli instalator stwierdzil ze cos nie halo, to znaczy ze chcial sprzedac nowe grzejniki.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
Do wody starczy.
Proponowalbym osobny zbiornik jako bufor na C.O. z wezownica o pojemnosci okolo 700l. - tyle mniej wiecej potrzeba czynnika na wspomaganie C.O. domu o powierzchni 150m2.
W zestaw musialyby wejsc 2 pompy od kolektorow i sterownik, ktory po nagrzaniu zasobnika CWU przelaczy pompe na CO. Grupa bezpieczenstwa i inne bajerki zostaja takie same, jak w przypadku instalacji z jednym zasobnikiem lub w przypadku opisanym nizej.
Mozna to zalatwic rowniez jednym zasobnikiem kombinowanym.
Pojemnosc 1000/220. - 1000 - cala pojemnosc, 220 - pojemnosc CWU, 780 - pojemnosc bufora C.O.
Tylko ze do takiego zasobnika potrzeba okolo 14 m2 powierzchni czynnej absorbera, obojetnie czy prozniowego czy plaskiego.
Reszta instalacji zostaje bez zmian.
Nie daj sobie wcisnac kitu, ze 2 kolektory (plaskie, prozniowe) o powierzchni czynnej absorbera mniejszej niz 14m2, wpomoga ogrzewanie Twojego domu.
A slyszalem juz o takich przypadkach nie raz. Nawet jeden z uroczych sprzedawcow, w ten sposob odebral mi klienta, z ktorym mialem podpisana umowe.
Im wieksza powierzchnia, tym wieksza moc i energia ktora mozemy uzyskac - tego sie nei da ominac w zaden sposob.
Co do grzejnikow to uwazam, ze kazde sa dobre (oprocz starych zeberkowych).
A jesli instalator stwierdzil ze cos nie halo, to znaczy ze chcial sprzedac nowe grzejniki.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
Rozumiem że w przypadku pierwszej opcji z 300 L zasobnikiem dwuwężownicowym który zasilałby cwu powinienem zamontować dodatkowo bufor na c.o o poj. 700L. Jaka wówczas powinna być minimalnie zastosowana pow.czynna kolektorów?
Dodatkowe pytanie jest następującej treści: Jeśli jest to możliwe do oszacowania to jakiego rzędu wielkości koszty byłyby przewidziane zainstalowania poszczególnych opisanych rozwiązań ?
Dodatkowe pytanie jest następującej treści: Jeśli jest to możliwe do oszacowania to jakiego rzędu wielkości koszty byłyby przewidziane zainstalowania poszczególnych opisanych rozwiązań ?
Ciekawe pytanie.
Do 700 litrowego zasobnika przewaznie stosuje kolektory o powierzchni łącznej okolo 9,6m2.
Do zasobnika 300litrowego - 4,8m2.
Łaczna powierzchnia to 14,4m2.
Prawie tyle samo co w drugim przypadku ktory opisalem.
Pierwsza opcja jest ciezka dla mnie do oszacowania, gdyz nidgy czegos podobnego nie robilem, to znaczy tak zroznicowanych pojemnosci zbiornikow. - pomysl wyrwal się sam z glowy, ale jest do zrealizowania.
Drugi to koszt okolo 25.000 PLN - takich, ze tak powiem robimy na "pęczki" i sie sprawdzaja.
Ten zestaw jest sprawniejszy od poprzedniego.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
Do 700 litrowego zasobnika przewaznie stosuje kolektory o powierzchni łącznej okolo 9,6m2.
Do zasobnika 300litrowego - 4,8m2.
Łaczna powierzchnia to 14,4m2.
Prawie tyle samo co w drugim przypadku ktory opisalem.
Pierwsza opcja jest ciezka dla mnie do oszacowania, gdyz nidgy czegos podobnego nie robilem, to znaczy tak zroznicowanych pojemnosci zbiornikow. - pomysl wyrwal się sam z glowy, ale jest do zrealizowania.
Drugi to koszt okolo 25.000 PLN - takich, ze tak powiem robimy na "pęczki" i sie sprawdzaja.
Ten zestaw jest sprawniejszy od poprzedniego.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
-
JBZ
Przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji w sprawie instalowania instalacji solarnej, konieczny jest projekt techniczny. Kojarzenie co.cwu szczególnie trudne. Nie idzie o wykonanie, lecz uzyskanie oczekiwanych efektów. Widzę wiele zmontowanych instalacji slarnych. Pracują, ale efektów nikt nie sprawdza - żaden chyba instalator. Mierzę parametry i porównuję do stanu bez tej instalacji i często włos się jeży mi na głowie! Albo żadnego skutku, albo zysk na energii zewnętrznej płatnej wynosi 3 do 5 % w skali rocznej. Czas zwrotu nakładów często wynosi po 25 i więcej lat. W przypadku instalacji c.o. jeszcze nie spotkałem takiej, w której mamy zysk na energii zewnętrznej większy niż 1 % w skali rocznej. Mówię o pełnym bilansie energetycznym.
Oczywiście, można uzyskiwać wysokie sprawności i efektywność, ale wyłącznie w domach o niskich stratach ciepła i grzejnikach zasilanych max. do 60 st. C. Każdy przypadek wymaga jednak poważnego projektu. Inaczej, loteria!
Jerzy Zembrowski
Oczywiście, można uzyskiwać wysokie sprawności i efektywność, ale wyłącznie w domach o niskich stratach ciepła i grzejnikach zasilanych max. do 60 st. C. Każdy przypadek wymaga jednak poważnego projektu. Inaczej, loteria!
Jerzy Zembrowski
Pragnę serdecznie podziękować za fachowe podpowiedzi w sprawie założenia instalacji kolektorów słonecznych, teraz już wiem o co dokładnie chodzi w tym temacie co nie znaczy że na tych wiadomościach tu zdobytych poprzestanę się tym interesować, wiem jakiego rozwiązania szukać dla swojego domu. Oczywiście zobowiążę się także do przedstawienia na forum budowlanym opisu inwestycji na jaką się zdecydowałem.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów którzy zainteresowali się moim problemem w tej sprawie jak i odpowiedzieli na moje pytania w szczególności chcę podziękować Panu Maciej Płokarz za fachową poradę i życzę samych sukcesów.
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
W woli ścisłości - można wspomagać ogrzewanie przy zbiorniku 2wężownicowym bez potrzeby wymiany zbiornika lub dokupienia zbiornika buforowego. Poniżej schemat poglądowy.

Taki AquaPakiet dla 5 osób korzystających z cwu + co powinien mieć powierzchnię około 8,5m^2 natomiast do zbiornika o pojemności 300l można podłączyć 7,5m^2.
AquaPakiet bez zbiornika o powierzchni 7m^2 to koszt około 4750Euro netto, spodziewany uzysk roczny do 4886kWh

Taki AquaPakiet dla 5 osób korzystających z cwu + co powinien mieć powierzchnię około 8,5m^2 natomiast do zbiornika o pojemności 300l można podłączyć 7,5m^2.
AquaPakiet bez zbiornika o powierzchni 7m^2 to koszt około 4750Euro netto, spodziewany uzysk roczny do 4886kWh
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
Wszystko jest dobrzeadamis pisze:Czyli cała instalacja c.o. napełniona była by glikolem,tak?
Poza tym w tym schemacie brakuje mi powrotu na drugą wężownicę.W ogóle coś namieszane z tymi wejściami na wężownicę.