wentylacja mechaniczna samemu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
creative_21
- Początkujący

- Posty: 22
- Rejestracja: 24 paź 2011, 18:18
wentylacja mechaniczna samemu
Witam
proszę o pomoc w rozrysowaniu wywiewów i nawiewów, umieszczenia wentylacji mechanicznej, rozdzielaczy, wyrzutni i czerpni
(jakie średnice)
wentylacja do parteru będzie przewiercana przez strop chcę zamówić wiertnicę i zrobić to już stanie SSO razem z kanalizacja żeby potem nie było syfu
kubatura wentylowana mechanicznie 353m3
zmieniły mi się trochę ułożenie ścian w projekcie i muszę zrobić na nowo
dzięki za pomoc
https://zapodaj.net/5d990f46e6fdb.png.html
https://zapodaj.net/a8b748a540680.png.html
proszę o pomoc w rozrysowaniu wywiewów i nawiewów, umieszczenia wentylacji mechanicznej, rozdzielaczy, wyrzutni i czerpni
(jakie średnice)
wentylacja do parteru będzie przewiercana przez strop chcę zamówić wiertnicę i zrobić to już stanie SSO razem z kanalizacja żeby potem nie było syfu
kubatura wentylowana mechanicznie 353m3
zmieniły mi się trochę ułożenie ścian w projekcie i muszę zrobić na nowo
dzięki za pomoc
https://zapodaj.net/5d990f46e6fdb.png.html
https://zapodaj.net/a8b748a540680.png.html
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja mechaniczna samemu
Wentylacja jest dla ludzi, wiec nie kubatura jest ważna a ilość osób.creative_21 pisze:Witam
proszę o pomoc w rozrysowaniu wywiewów i nawiewów, umieszczenia wentylacji mechanicznej, rozdzielaczy, wyrzutni i czerpni
(jakie średnice)
wentylacja do parteru będzie przewiercana przez strop chcę zamówić wiertnicę i zrobić to już stanie SSO razem z kanalizacja żeby potem nie było syfu
kubatura wentylowana mechanicznie 353m3
zmieniły mi się trochę ułożenie ścian w projekcie i muszę zrobić na nowo
dzięki za pomoc
https://zapodaj.net/5d990f46e6fdb.png.html
https://zapodaj.net/a8b748a540680.png.html
Odzysk ciepła (rekuperację) dołożono do wentylacji, by obniżyć koszty budowy i eksploatacji. Przy 90% odzysku ciepła, nie ma sensu ogrzewanie centralne, bo wodne systemy ogrzewania "nie potrafią" tak mało ciepła produkować, ile potrzebuje dom z 90% rekuperacją.
Czyli - jaki będzie system utrzymania komfortu?
Skoro wiercenia w stropie to instalacja na kanałach PE75. Ilość kanałów zależy od doboru centrali.
rekuperacja od 1989r
Re: wentylacja mechaniczna samemu
Brzęczkowski nigdy nie słyszał, ze każdy piec ma coś takiego jak modulację mocy (płomienia). Jest to takie ustrojstwo, które na podstawie odczytu temp. w pomieszczeniach zmniejsza moc pieca.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przy 90% odzysku ciepła, nie ma sensu ogrzewanie centralne, bo wodne systemy ogrzewania "nie potrafią" tak mało ciepła produkować, ile potrzebuje dom z 90% rekuperacją.
ciepła ile potrzebuje dom to od tego jest program OZC obliczający nam na podstawie fizyki budowli jakie jest zapotrzebowanie w to ciepło w sezonie grzewczym.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
-
creative_21
- Początkujący

- Posty: 22
- Rejestracja: 24 paź 2011, 18:18
Re: wentylacja mechaniczna samemu
ogrzewanie będzie na pellet ( jestem producentem i mam go za darmo )
na razie będą mieszkać 3 osoby docelowo 4
czy ktoś może mi rozrysować taką instalacje wentylacji mechanicznej na powyższych rysunkach ??
jak jeszcze potrzebne jakieś dane to podam dzięki za pomoc
na razie będą mieszkać 3 osoby docelowo 4
czy ktoś może mi rozrysować taką instalacje wentylacji mechanicznej na powyższych rysunkach ??
jak jeszcze potrzebne jakieś dane to podam dzięki za pomoc
Re: wentylacja mechaniczna samemu
Serio chcesz robić wentylację z rysunków forumowego ludka nie posiadającego odpowiedniego wykształcenia i wiedzy w tym zakresie?
A jak się udusisz, albo przekroje okażą się za duże i niepotrzebnie popłyniesz w koszta?
Stać cię gościu na chatę to zapłać za projekt wentylacji. Następny co ma seiczento siedemsetkę i chce żeby mu gaz założyli.
A jak nie stać na dom to won do kawalerki w PRLowskim bloku.
A jak się udusisz, albo przekroje okażą się za duże i niepotrzebnie popłyniesz w koszta?
Stać cię gościu na chatę to zapłać za projekt wentylacji. Następny co ma seiczento siedemsetkę i chce żeby mu gaz założyli.
A jak nie stać na dom to won do kawalerki w PRLowskim bloku.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja mechaniczna samemu
Nie ma problemu. Z tym, że kanały elastyczne łączy się pomiędzy rozdzielaczami a redukcjami nie wg rysunku. Taką wentylację konfiguruje się, a potem składa jak lego.creative_21 pisze:ogrzewanie będzie na pellet ( jestem producentem i mam go za darmo )
na razie będą mieszkać 3 osoby docelowo 4
czy ktoś może mi rozrysować taką instalacje wentylacji mechanicznej na powyższych rysunkach ??
jak jeszcze potrzebne jakieś dane to podam dzięki za pomoc
Taki zestaw z górnej półki
airpack 300V z air++
rozdzielacze kątowy wygłuszany 200/10x75 szt.2
redukcje kątowe z anemostatami nawiewnymi 100/1x75 4szt 125/2x75 3szt.
redukcje kątowe z anemostatami wywiewnymi 125/2x75 1szt 160/4x75 2szt
Kanał główny izolowany wzmacniany antybakteryjny 200mm - 20mb
Kanał PE 75 z powłoką srebra 150 m
Taśpama perforowana i Al
11790 z VAT 23%
Najtaniej
Centrala VENTS 300minin rozdzielacz 125mm/ 3 x 100mm , rozdzielacz 125/7x 68mm
Kanały izolowane z anemostatami (20m 125 20m 100mm i 50m 68mm
Całość 4000 zł brutto.
rekuperacja od 1989r
-
creative_21
- Początkujący

- Posty: 22
- Rejestracja: 24 paź 2011, 18:18
Re: wentylacja mechaniczna samemu
rysunek po to abym wiedział na etapie SSO w których miejsach przewiercić dziury w stropie w którym miejscu umieścić roździelacze nawiewy w wywiewy czerpnie i wyrzutnie
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja mechaniczna samemu
Nie ma znaczenia, gdzie jest w pokoju nawiew i gdzie w łazience wywiew.creative_21 pisze:rysunek po to abym wiedział na etapie SSO w których miejsach przewiercić dziury w stropie w którym miejscu umieścić roździelacze nawiewy w wywiewy czerpnie i wyrzutnie
Rozdzielacze na ogół umieszcza się nad centralą, gdy jest ona w domu, lub obok gdy jest na nieużytkowym poddaszu.
Wywiewy ma Pan 160mm w łazienkach i 125mm w kuchni.
Nawiewy 100mm do garderoby i pokoju przy którym ona jest. oraz do dwóch pokoi , 125 dwa otwory do salonu i po jednym do pokoi. By nie wyszło za dużo kanału PE75 nie trzeba wywiewów ciągnąć nad okno, mogą być blisko drzwi.
Czerpnia - na ścianie, tam gdzie samochody nie parkują, wyrzutnia na dachu.
Tyle mogę pomóc, rozrysować nie rozrysuję,
rekuperacja od 1989r
-
creative_21
- Początkujący

- Posty: 22
- Rejestracja: 24 paź 2011, 18:18
Re: wentylacja mechaniczna samemu
ok dzięki za pomoc 
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja mechaniczna samemu
Tak wyglądają rozdzielacze i redukcje, mają króćce 32 ce by przeszły przez wszystkie stropy i przykładowe połaczenie, którego rozrysować nie sposób.
rekuperacja od 1989r
-
creative_21
- Początkujący

- Posty: 22
- Rejestracja: 24 paź 2011, 18:18
Re: wentylacja mechaniczna samemu
a czy nie lepiej 4 rozdzielacze 2 do parteru ( umieszczone na stropie ) i 2 do poddasza ?
czy tylko te dwa umieszczone na poddaszu i stamtąd ciągnąć rury na strop ?
czy tylko te dwa umieszczone na poddaszu i stamtąd ciągnąć rury na strop ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja mechaniczna samemu
Tylko w ostateczności, jak inaczej się nie da.creative_21 pisze:a czy nie lepiej 4 rozdzielacze 2 do parteru ( umieszczone na stropie ) i 2 do poddasza ?
czy tylko te dwa umieszczone na poddaszu i stamtąd ciągnąć rury na strop ?
Taka instalacja wymaga trójnika dół / góra. Powietrze pójdzie na trójniku tam gdzie mniejsze opory. A na dole między salonem a kuchnią nie ma drzwi, na górze sypialnie zamknięte, łazienki też. Przy jednym rozdzielaczu to się samoreguluje .
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
creative_21
- Początkujący

- Posty: 22
- Rejestracja: 24 paź 2011, 18:18
Re: wentylacja mechaniczna samemu
czyli coś takiego rozdzielacze kątowe wygłuszane na poddaszu nad łazienką (wiew wywiew) i z nich rury 75 do poszczególnych pomieszczeń
https://zapodaj.net/f43ac1d8f9889.jpg.html
https://zapodaj.net/0c0badd47c00e.jpg.html
https://zapodaj.net/f43ac1d8f9889.jpg.html
https://zapodaj.net/0c0badd47c00e.jpg.html
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja mechaniczna samemu
Wywiewy tylko w łazienkach, a w kuchni 2x mniejszy (2x75 lub nawet 1x75) W wiatrołapie wykluczone.creative_21 pisze:czyli coś takiego rozdzielacze kątowe wygłuszane na poddaszu nad łazienką (wiew wywiew) i z nich rury 75 do poszczególnych pomieszczeń
https://zapodaj.net/f43ac1d8f9889.jpg.html
https://zapodaj.net/0c0badd47c00e.jpg.html
rekuperacja od 1989r