Calkowity brak wentylacji w domu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
motylferbi
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 12 paź 2010, 20:38
Re: Calkowity brak wentylacji w domu
Panie Tomaszu, poda Pan z jakich konkretnie podzespolow byloby to wykonane. W cenie 3400 zl bylby rekuperator z kompletnym osprzetem do wm?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Calkowity brak wentylacji w domu
Centrala Vents 300 mini -
Kanał główne izolowane (wzmacniane ) 125 mm 10m
Kanały izolowane wzmacniane 68mm lub 63 mm 30m
kanał izolowany wzmacniany 100 mm 10 m
trójnik 125/2x 100mm 1szt
rozdzielacz 125/5x68mm 1szt
Anemostaty wywiewne 100mm 2szt
Anemostaty nawiewne 80mm z kołnierzem 70mm 5 szt.
Taśma Al zbrojona i trytyki
Kanał główne izolowane (wzmacniane ) 125 mm 10m
Kanały izolowane wzmacniane 68mm lub 63 mm 30m
kanał izolowany wzmacniany 100 mm 10 m
trójnik 125/2x 100mm 1szt
rozdzielacz 125/5x68mm 1szt
Anemostaty wywiewne 100mm 2szt
Anemostaty nawiewne 80mm z kołnierzem 70mm 5 szt.
Taśma Al zbrojona i trytyki
rekuperacja od 1989r
Re: Calkowity brak wentylacji w domu
wywiewymotylferbi pisze: Nawiewy 4: sypialnia, salon, maly pokoj, strych (90-100 m2 caly otwarty)
Wywiewy 3: Kuchnia, lazienka polaczona z wc i ten strych.
Nie wiem co zrobic z garderoba w sypialni gdyz planuje tam nie miec drzwi do niej. To nie bedzie kolidowac ze bedzie jednoczesnie nawiew i wywiew?
Hmmmmm
tylko przez pomieszczenia tzw. brudne w tym przypadku
# łazienka z WC (główny najmocniejszy wywiew)
# kuchnia.
Nawiew
we wszystkich pomieszczeniach tzw. czystych, tzn. pokoje, sypialnie, garderoby, schowki.
Zbilansowanie wentylacji,
gdy w danej chwili z domu wyrzucamy wywiewem 10L powietrza,
to w tej samej chwili 10L powietrza powinno zostać uzupełnione nawiewem.
W przypadku went. nr3 trzeba pomyśleć o ociepleniu świeżego powietrza, zanim się z nim zetkniemy.
Chodzi o to że podczas mrozów rzędu -20'C, gdy wprowadzimy takie zimne powietrze do garderoby, w której nie ma źródła ciepła (obrazowo grzejnika) i gdy tak samo zrobimy w sypialni, lub gdziekolwiek indziej, to będziemy czuli dyskomfort, bo zimno będzie nam wiało po nogach itp.
Dlatego warto mieć nagrzewnicę powietrza w tym systemie, lub zrobić tak, żeby zimne powietrze najpierw zmieszało się z ciepłym.
Dlatego przykładowo nawiewniki ścienne (went nr1) montowane są w pobliżu grzejników.
Strych o tej całej powierzchni jest użytkowy?
jeśli tak to trzeba tam zrobić optymalną wymianę powietrza.