Witam wszystkich,
jestem nowy na tym forum i myślę, ze będę dość częstym bywalcem gdyż zabrałem się za budowę domu..
Mam taki problem/wątpliwość.. Sporządziłem schemat instalacji c.w.u oraz c.o., jednak nie do końca jestem przekonany czy całość zadziała.. największe wątpliwości mam do cyrkulacji c.o.
(schemat)
https://zapodaj.net/3260da855aa6f.jpg.html
Czy gdy wszystkie obiegi zostaną otwarte - czy woda będzie w ogóle wpływała do mieszkań.. czy nie powinienem rury zasilającej odłączyć od powrotnej tak, ze cyrkulacja odbywać się będzie tylko gdy co najmniej jeden obieg ( 1 mieszkanie ) będzie otwarty..? Proszę o porady bo nie chciałbym potem kuc ścian i wszystkiego wymieniać..
Budynek posiada 6 oddzielnych mieszkań, ale jest do tego jedna kotłownia.
Bede wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam
Schemat C.O i C.W.U - poprawny?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Schemat C.O i C.W.U - poprawny?
Poczytaj kolego o sprzęgle hydraulicznym. Może w tym wypadku warto dać kilkaset złotych żeby ktoś to przeliczył i zaprojektował tak jak należy.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
Re: Schemat C.O i C.W.U - poprawny?
Co prawda sprzęgło hydrauliczne dedykuje się do systemów gdzie każdy obieg ma swoją pompę obiegową.. Tutaj by się sprawdziło gdybym nie miał sterowników z zaworem termostatycznym na wejściu do mieszkania. - to nowa idea ( sterownik ścienny odczytuje temperaturę powietrza z pomieszczenia i steruje otwarciem obiegu wody do mieszkania). Z zaworu termostatycznego idzie informacja do pompy głównej o otwarciu obiegu. Więc gdy wszystkie obiegi są zamknięte pompa się wyłącza. Gdy choć jeden zawór się otworzy pompa zaczyna pracować. Górna pętla jest zamknięta - czyli na najwyższym poziomie woda przechodzi przez mieszkanie i dopiero trafia do pionu powrotu.
Stosował ktoś kiedyś takie rozwiązanie?
Pozdr
Stosował ktoś kiedyś takie rozwiązanie?
Pozdr
Re: Schemat C.O i C.W.U - poprawny?
Poczytaj co daje w takiej sytuacji sprzęgło i dlaczego stosuje się je przy kotłach o wyższych mocach. Trzeba też pomyśleć czy nie lepiej będzie dać dwa kotły szeregowo ale to dyskusja na takiej inwestycji zbędna bo albo robisz to tak jak należy albo rób jak uważasz.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie