Rekuperacja w małym domu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja w małym domu
Na dwie osoby ma 50m3/h i wilgotność jest niestety 33-35%.
Niestety mam onyx 200 deram, to starszy model i mniej ustawić się nie da.
Współczesne centrale mają możliwość zmiany w sterownikach z 10 na 3 czy 5V a potem ustawianie %
Niestety mam onyx 200 deram, to starszy model i mniej ustawić się nie da.
Współczesne centrale mają możliwość zmiany w sterownikach z 10 na 3 czy 5V a potem ustawianie %
rekuperacja od 1989r
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Rekuperacja w małym domu
No właśnie. To o czym piszę powyżej. U mnie 400 tka onyxa jedzie na 20% zimą! A osób jest 5.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na dwie osoby ma 50m3/h i wilgotność jest niestety 33-35%.
Niestety mam onyx 200 deram, to starszy model i mniej ustawić się nie da.
Współczesne centrale mają możliwość zmiany w sterownikach z 10 na 3 czy 5V a potem ustawianie %
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja w małym domu
Trzeba wymienić na thesslę.TwojOszczednyDom pisze:No właśnie. To o czym piszę powyżej. U mnie 400 tka onyxa jedzie na 20% zimą! A osób jest 5.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na dwie osoby ma 50m3/h i wilgotność jest niestety 33-35%.
Niestety mam onyx 200 deram, to starszy model i mniej ustawić się nie da.
Współczesne centrale mają możliwość zmiany w sterownikach z 10 na 3 czy 5V a potem ustawianie %
rekuperacja od 1989r
Re: Rekuperacja w małym domu
TwojOszczednyDom pisze: Projektanci bardzo często wciskają klientom obliczenia z kosmosu na poziomie nawet 350 m3/h przy 3-4 osobach. Skąd takie głupoty?
?????????????TwojOszczednyDom pisze:U mnie 400 tka onyxa jedzie na 20% zimą! A osób jest 5.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Rekuperacja w małym domu
Jak czytam te [...] pożal się Boże wywody to srać mnie się chce. Kto to obliczył że ma być 30m3/h na osobę i ani litra powietrza więcej? Jakaś tępa szmata co wącha klej? A jak np sprzątam w mieszkaniu albo zacznę ćwiczyć podnoszenie ciężarów? To dalej jest 30m3? Czy może już czuć mój poranny oddech przed myciem zębów? Debile.
Re: Rekuperacja w małym domu
Brzęczu?xander119 pisze:Kto to obliczył że ma być 30m3/h na osobę i ani litra powietrza więcej? Jakaś tępa szmata co wącha klej?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Rekuperacja w małym domu
No nie bo on liczyć nie potrafi. Chociaż klej to wącha bankowo.
I nie tylko. Podejrzewam że też panele LEDowe i palce po podtarciu dupska.
I nie tylko. Podejrzewam że też panele LEDowe i palce po podtarciu dupska.
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Rekuperacja w małym domu
No i słuszna uwaga... kto wyliczył...xander119 pisze:Jak czytam te [...] pożal się Boże wywody to srać mnie się chce. Kto to obliczył że ma być 30m3/h na osobę i ani litra powietrza więcej? Jakaś tępa szmata co wącha klej? A jak np sprzątam w mieszkaniu albo zacznę ćwiczyć podnoszenie ciężarów? To dalej jest 30m3? Czy może już czuć mój poranny oddech przed myciem zębów? Debile.
Są tutaj tacy co tak bardzo NORM i OBLICZEŃ się trzymają a zatem w normach podaje się od 20 - 30 m3/h. Jak widać normy normami a życie życiem skoro u mnie leci poniżej tych norm.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Rekuperacja w małym domu
A skąd te pytajniki? Ja z takimi projektami mam do czynienia na bieżąco. Kto puszcza wentylację na 340 m3/h w domu 24h.bachus pisze:TwojOszczednyDom pisze: Projektanci bardzo często wciskają klientom obliczenia z kosmosu na poziomie nawet 350 m3/h przy 3-4 osobach. Skąd takie głupoty??????????????TwojOszczednyDom pisze:U mnie 400 tka onyxa jedzie na 20% zimą! A osób jest 5.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Rekuperacja w małym domu
To po co było sobie fundować tak dużą jednostkę?TwojOszczednyDom pisze:
A skąd te pytajniki?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Rekuperacja w małym domu
Patron Brzęczkowski?TwojOszczednyDom pisze:Kto puszcza wentylację na 340 m3/h w domu 24h.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Rekuperacja w małym domu
była za grosze a wtedy ciężko było o coś lepszego. Frapol w zasadzie był najlepszy. Była też 200 tka ale chciałem bypass.bachus pisze:To po co było sobie fundować tak dużą jednostkę?TwojOszczednyDom pisze:
A skąd te pytajniki?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Rekuperacja w małym domu
Domyślnie
Witam
Planuje wykonanie WM w budynku pow 100m2.
Wyrysowałem plan budynku i schemat WM na poddaszu nieurzytkowym.
Instalacje chce wykonac na rurach elastycznych 75mm które dodatkowo ocieple wełną.
Anemostaty nawiewne 100 a Wywiewne 125.
Przed anemostatatami wszedzie skrzynki rozprezne.
Do Nawiewy chce doprowadzic po jednym podejsciu rury do anemostatów tylko w salonie chce zrobic 2.
Do Wywiewu Kuchnia i łazienka po 2 rurki do skrzynki rozpreznej a w jadalni jedna rurka.
Prosze o informacje czy takie rozwiazanie bedzie ok....
Witam
Planuje wykonanie WM w budynku pow 100m2.
Wyrysowałem plan budynku i schemat WM na poddaszu nieurzytkowym.
Instalacje chce wykonac na rurach elastycznych 75mm które dodatkowo ocieple wełną.
Anemostaty nawiewne 100 a Wywiewne 125.
Przed anemostatatami wszedzie skrzynki rozprezne.
Do Nawiewy chce doprowadzic po jednym podejsciu rury do anemostatów tylko w salonie chce zrobic 2.
Do Wywiewu Kuchnia i łazienka po 2 rurki do skrzynki rozpreznej a w jadalni jedna rurka.
Prosze o informacje czy takie rozwiazanie bedzie ok....
Re: Rekuperacja w małym domu
Cóż, Pan, który wątek otworzył, odpowiedzi nie dostał. A ja wychodzę z założenia, że faktycznie, lepiej znaleźć firmę, która weźmie na siebie montaż rekuperacji. Przynajmniej jak coś pójdzie nie tak, to mam jeszcze gwarancję i mogę liczyć na poprawki i serwis. Poza tym jak się znajdzie dobrą firmę to rozwiązania znajdą właściwe do danego budynku, a nie według szablonu "bo tak ma być".
Re: Rekuperacja w małym domu
u mnie 350 śmiga na co dzień na 30% - 4 osobybachus pisze:To po co było sobie fundować tak dużą jednostkę?TwojOszczednyDom pisze:
A skąd te pytajniki?
pod wieczór w okresie intensywnych kąpieli przez 3h pracuje na 60%
jak zwali się rodzina na imprezę potrafi i śmigać na 80% - 12-14 osób
a jak przesadzę z kominkiem i zrobi się za ciepło puszczam przewietrzanie na 10min 100%