Kolektor poziomy - kilka pytań

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

lukasino
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 28 sie 2012, 23:57

Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: lukasino »

Witam,

Chciałbym ułożyć kolektor poziomy, mam kilka pytań technicznych :D :

1. Pod fundamentem mam ułożone dwie rury PE32 do kotłowni.
2. Jakie maksymalne długości może mieć kolektor poziomy spiralny?
3. W jaki sposób połączyć kilka kolektorów, aby wykorzystać istniejące rury wymienione w punkcie 1?,
4. Jaki długi kolektor zalecanie?, wyliczone mam 8 382kWh = 30GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie.
5. Grunt wilgotny, na 1m wody gruntowe (w lecie), w zimę są wyżej. Zdarza się że w lecie podnoszą się do 0.5m.
6. Działka 10ar, chciałbym ułożyć spiralny kolektor bo mam już zakopanych trochę instalacji.

pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Po co kolektor do pompy? Jest XXI wiek, pompy pracują do -60st. Wyrzucona kasa.
rekuperacja od 1989r

lukasino
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 28 sie 2012, 23:57

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: lukasino »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Po co kolektor do pompy? Jest XXI wiek, pompy pracują do -60st. Wyrzucona kasa.
Położenie kolektora mnie dużo nie kosztuje, a mówisz pewnie o powietrznej pompie tak?, jakoś nie jestem przekonany do tego rozwiązania.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Bolas »

Rury przyłączeniowe 32 to za mała średnica. Jaka moc pompy? Robiąc to samemu bez przeliczenia i wykonania możesz mieć wiele kłopotów które przerzucą się na koszty PC. Nie rozumie dlaczego ludzie chcą kupić PC za grube tysiaki a żyłują się na DŹ :D odwaga czy głupota?
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

lukasino pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Po co kolektor do pompy? Jest XXI wiek, pompy pracują do -60st. Wyrzucona kasa.
Położenie kolektora mnie dużo nie kosztuje, a mówisz pewnie o powietrznej pompie tak?, jakoś nie jestem przekonany do tego rozwiązania.
Przede wszystkim należy unikać ogrzewania wodnego. Ktoś kto proponuje ogrzewanie wodne nie zna się na technologii i pompach ciepła.
Fachowiec zawsze na pierwszym miejscu poda wentylację z odzyskiem ciepła potem pompę ciepła powietrze powietrze. . Wodne ogrzewanie podłogowe, świadczy o tym, że instalator nie zna się na temacie.
No chyba, że chce Pan instalację wykonaną przez szkodnika. Tylko odporny na wiedzę robi wodne ogrzewanie podłogowe. TYLKO ODPORNY NA WIEDZĘ!
rekuperacja od 1989r

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

lukasino pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Po co kolektor do pompy? Jest XXI wiek, pompy pracują do -60st. Wyrzucona kasa.
Położenie kolektora mnie dużo nie kosztuje, a mówisz pewnie o powietrznej pompie tak?, jakoś nie jestem przekonany do tego rozwiązania.
Przede wszystkim należy unikać ogrzewania wodnego. Ktoś kto proponuje ogrzewanie wodne nie zna się na technologii i pompach ciepła.
Fachowiec zawsze na pierwszym miejscu poda wentylację z odzyskiem ciepła potem pompę ciepła powietrze powietrze. . Wodne ogrzewanie podłogowe, świadczy o tym, że instalator nie zna się na temacie.
No chyba, że chce Pan instalację wykonaną przez szkodnika. Tylko odporny na wiedzę robi wodne ogrzewanie podłogowe. TYLKO ODPORNY NA WIEDZĘ!
rekuperacja od 1989r

lukasino
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 28 sie 2012, 23:57

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: lukasino »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
lukasino pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Po co kolektor do pompy? Jest XXI wiek, pompy pracują do -60st. Wyrzucona kasa.
Położenie kolektora mnie dużo nie kosztuje, a mówisz pewnie o powietrznej pompie tak?, jakoś nie jestem przekonany do tego rozwiązania.
Przede wszystkim należy unikać ogrzewania wodnego. Ktoś kto proponuje ogrzewanie wodne nie zna się na technologii i pompach ciepła.
Fachowiec zawsze na pierwszym miejscu poda wentylację z odzyskiem ciepła potem pompę ciepła powietrze powietrze. . Wodne ogrzewanie podłogowe, świadczy o tym, że instalator nie zna się na temacie.
No chyba, że chce Pan instalację wykonaną przez szkodnika. Tylko odporny na wiedzę robi wodne ogrzewanie podłogowe. TYLKO ODPORNY NA WIEDZĘ!
Dobrze, a teraz możesz mi Pan odpowiedzieć na pytanie?, bo ja pytałem o co innego.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Odpowiadam... Pompy ciepła wymagające gwc są mało efektywne i nie chłodzą. Stosowano je na początku lat 90-tych gdy nie znano lepszych czynników.
To tak jakby Pan obecnie chciał kupić dobry nowy telewizor z kineskopem.
Gdyby były produkowane, byłyby drogie i nie miały takiej jakości. Technologia poszła do przodu.
Usprawiedliwiłem się tylko, dlaczego napisałem, oczywiście jak kto ma kasę i kaprys, to dlaczego ma nie mieć pompy wymagającej gwc, więc już nie będę przeszkadzał.
A tak przy okazji...
Te 8000 kWh to przewidywane zużycie z pompą ciepła czy bez?

Klasyfikacja energetyczna domów z instalacją bezpośrednią.
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje
rekuperacja od 1989r

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Bolas »

Od pana Tomasza niewiele się dowiesz bo twój budynek mieści się w kategorii D jak dupa. Co do PC gruntowej to jeżeli jej montaż byłby taki super łatwy to sprzedawaliby ją w zestawach a instalatorzy nie potrzebowali by szkoleń z doboru i wykonawstwa DŹ. PC powietrzna wychodzi lepiej w dni kiedy temperatura spada poniżej temperatury którą jesteś w stanie osiągnąć na DŹ. Ja aktualnie mam +3,5'C więc puki na zewnątrz nie osiągnę tej temp to PC gruntowa ma mniejsze zużycie. Niestety najwyższą temp jaką osiągnąłem na DŹ jest 17'C więc ten zakres temp uważam za + dla PC gruntowej potem ma przewagę powietrzna. Ogólnoroczne zużycie energii wychodzi podobnie bo jeżeli powietrzna pracuje gorzej przy temp ujemnych ta nadgoni to w sezonie kiedy temperatura jest powyżej +5'C
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

lukasino
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 28 sie 2012, 23:57

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: lukasino »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Odpowiadam... Pompy ciepła wymagające gwc są mało efektywne i nie chłodzą. Stosowano je na początku lat 90-tych gdy nie znano lepszych czynników.
To tak jakby Pan obecnie chciał kupić dobry nowy telewizor z kineskopem.
Gdyby były produkowane, byłyby drogie i nie miały takiej jakości. Technologia poszła do przodu.
Usprawiedliwiłem się tylko, dlaczego napisałem, oczywiście jak kto ma kasę i kaprys, to dlaczego ma nie mieć pompy wymagającej gwc, więc już nie będę przeszkadzał.
A tak przy okazji...
Te 8000 kWh to przewidywane zużycie z pompą ciepła czy bez?

Klasyfikacja energetyczna domów z instalacją bezpośrednią.
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje
Panie, Pan nie potrafi czytać ze zrozumieniem, proszę spokojnie przeczytać o co ja pytam, obraża Pan ludzi co stosują podłógówki, co mają kominy czy powietrzne pompy ciepły, nazywa ignorantami, a sam nie potrafi czytać ze zrozumieniem :). Jak chcę Pan komuś pomóc to proszę słuchać ludzi, a nie przekonywać do swoich racji, jak będę chciał powietrzną pompę ciepła to wtedy się do Pana zwrócę o radę.

lukasino
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 28 sie 2012, 23:57

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: lukasino »

Bolas pisze:Od pana Tomasza niewiele się dowiesz bo twój budynek mieści się w kategorii D jak dupa. Co do PC gruntowej to jeżeli jej montaż byłby taki super łatwy to sprzedawaliby ją w zestawach a instalatorzy nie potrzebowali by szkoleń z doboru i wykonawstwa DŹ. PC powietrzna wychodzi lepiej w dni kiedy temperatura spada poniżej temperatury którą jesteś w stanie osiągnąć na DŹ. Ja aktualnie mam +3,5'C więc puki na zewnątrz nie osiągnę tej temp to PC gruntowa ma mniejsze zużycie. Niestety najwyższą temp jaką osiągnąłem na DŹ jest 17'C więc ten zakres temp uważam za + dla PC gruntowej potem ma przewagę powietrzna. Ogólnoroczne zużycie energii wychodzi podobnie bo jeżeli powietrzna pracuje gorzej przy temp ujemnych ta nadgoni to w sezonie kiedy temperatura jest powyżej +5'C
Mi wyszło że C nie D, ale mniejsza z tym bo to wyliczenia z programu (mam 80m2, ściany 40cm z cegły pełnej, 15cm grafitowego styropianu, 15 twardego na podłodze + folia termoizolacyjna, ponad 50cm wełny na poddaszu, okna 3 szybowe i wentylacje z odzyskiem ciepła. Wydaje mi się że program to źle wyliczył, wszystkich danych tam nie mogłem podać. Ja pytałem tylko o kolektor poziomy. Nie jestem przekonany do powietrznej pompy, widzę jak wygląda mój filtr na czerpni, obok już mam pola i lasy. Wody gruntowe mam wysoko, mam dwie studnie i obserwowałem temperatury, są stałe praktycznie cały rok (12 stopni), działka nasłoneczniona.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Bolas »

Za chwilę się dowiesz że w C się nie zmieścisz. Przy tych założeniach bym się na PC gruntową nie rzucał bo wychodzi ci ok 3kW a tyle ma większa klima lub dwie klimy i masz PC powietrzną.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

lukasino
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 28 sie 2012, 23:57

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: lukasino »

Bolas pisze:Za chwilę się dowiesz że w C się nie zmieścisz. Przy tych założeniach bym się na PC gruntową nie rzucał bo wychodzi ci ok 3kW a tyle ma większa klima lub dwie klimy i masz PC powietrzną.
hmm, w sumie mam za domem fajne miejsce na jednostkę zewnętrzną, w tym samym miejscu mam wyrzutnie z rekuperatora (można ją skierowac na jednostkę zewnetrzną? :D ). Czy będe potrzebował bufor?, w całym domu mam ogrzewanie niskotemperaturowe, na parterze podłógówka (około 50-60L), na pietrze grzejniki nisko temperaturowe. Góry nie liczyłem, ale cały układ ma niewiele ponad 100L.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Bolas pisze:Od pana Tomasza niewiele się dowiesz bo twój budynek mieści się w kategorii D jak dupa. Co do PC gruntowej to jeżeli jej montaż byłby taki super łatwy to sprzedawaliby ją w zestawach a instalatorzy nie potrzebowali by szkoleń z doboru i wykonawstwa DŹ. PC powietrzna wychodzi lepiej w dni kiedy temperatura spada poniżej temperatury którą jesteś w stanie osiągnąć na DŹ. Ja aktualnie mam +3,5'C więc puki na zewnątrz nie osiągnę tej temp to PC gruntowa ma mniejsze zużycie. Niestety najwyższą temp jaką osiągnąłem na DŹ jest 17'C więc ten zakres temp uważam za + dla PC gruntowej potem ma przewagę powietrzna. Ogólnoroczne zużycie energii wychodzi podobnie bo jeżeli powietrzna pracuje gorzej przy temp ujemnych ta nadgoni to w sezonie kiedy temperatura jest powyżej +5'C
Powyżej 30kWh/m2 to już nie wina budynku a instalacji!! Np. wentylacja jest grawitacyjna, czy grzejniki pod oknami i konwekcyjny w łazience, ogrzewanie wodne. 80m2 dom nie zużyje więcej jak 2500 kWh - (wentylacja z odzyskiem ciepła i ogrzewanie bezpośrednie)
Porównuje Pan Panie Bolesławie pompę powietrze woda i grunt woda... I tu racja delta T DZ i GZ jest mniejsza przy gruntowej (czy na tyle by zakopywać DZ to wątpię, ale nie badałem). Ja wykluczam wodne GZ, bo jest drogie, nie chłodzi i ma straty własne. Natomiast porównując pompę grunt woda i powietrze powietrze delta T między DZ a GZ jest dwadzieścia kilka stopni, dlatego pompy ciepłą powietrze powietrze nie są wyposarzane nawet w grzałki. Zaletą ich też jest ciągła praca inwertera.

Pan poczyta o lodówkach np. samsunga. Te pracujące ciągle z modulacją mocy, zużywają 40% mniej kWh od tych ON/OFF!!!
rekuperacja od 1989r

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolektor poziomy - kilka pytań

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

w sumie mam za domem fajne miejsce na jednostkę zewnętrzną, w tym samym miejscu mam wyrzutnie z rekuperatora (można ją skierowac na jednostkę zewnetrzną? :D )
Tego nie należy robić. Rekuperator wyrzuca zimne powietrze z dużą ilością wody. Defrost jednostki wewnętrznej będzie się często działał.
rekuperacja od 1989r