Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
0.02 kWh x 8760 = 175kWh x 0.53 = 93 zł
a 1200 zł to koszt ogrzania chłodzenia i ciepłej wody w 100m2 domu przyzwoicie izolowanym przy zużyciu do 200l dziennie.
a 1200 zł to koszt ogrzania chłodzenia i ciepłej wody w 100m2 domu przyzwoicie izolowanym przy zużyciu do 200l dziennie.
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Wygląda ładnie.Co do kanałów - system PE-FLEX wygląda obiecująco...
rekuperacja od 1989r
-
footballer
- Zainteresowany

- Posty: 41
- Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Racja - mój błąd oczywiście w obliczeniach a raczej w dodaniu jednego zera0.02 kWh x 8760 = 175kWh x 0.53 = 93 zł
-
footballer
- Zainteresowany

- Posty: 41
- Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Ponawiam temat.
Odebrałem dokumenty i wrzucam projekt wentylacji mechanicznej.
https://zapodaj.net/3a39e4e1c938d.jpg.html
Przewody Spiro.
Według mnie taka zmiana:
https://zapodaj.net/07e00b56d7858.jpg.html
Rekuperator inny - na pewno z wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą wodną.
Jakieś sugestie ? Przewody dobrze dobrane ? Rozmieszczenie ?
Odebrałem dokumenty i wrzucam projekt wentylacji mechanicznej.
https://zapodaj.net/3a39e4e1c938d.jpg.html
Przewody Spiro.
Według mnie taka zmiana:
https://zapodaj.net/07e00b56d7858.jpg.html
Rekuperator inny - na pewno z wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą wodną.
Jakieś sugestie ? Przewody dobrze dobrane ? Rozmieszczenie ?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 18:50 przez footballer, łącznie zmieniany 1 raz.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Lepiej, by opracował to ktoś kto ma choć blade pojęcie o wentylacji.footballer pisze:Ponawiam temat.
Odebrałem dokumenty i wrzucam projekt wentylacji mechanicznej.
https://zapodaj.net/3a39e4e1c938d.jpg.html
Przewody Spiro.
Według mnie taka zmiana:
https://zapodaj.net/21dc50ddb1624.jpg.html
Rekuperator inny - na pewno z wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą wodną.
Jakieś sugestie ? Przewody dobrze dobrane ? Rozmieszczenie ?
- Nie robi się wentylacji domowej na gładkich blaszanych kanałach.
Nie robi się tego na trójnikach, bo ilość powietrza wyklucza regulacje. Powinien być układ samoregulujący.
WYKLUCZONE są anemostaty w korytarzu czy w ogóle poza łazienką i kuchnią.
Kanały są za duże, optymalna prędkość powietrza w kanałach to 2 do 5 m/sek.
Wentylacja to 20 do 30 m3/h na osobę I NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA!
rekuperacja od 1989r
-
footballer
- Zainteresowany

- Posty: 41
- Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Czytając forum zdążyłem przyzwyczaić się do Pana jednostronnych wypowiedzi...
Może ktoś bardziej obiektywny jeszcze się wypowie
Może ktoś bardziej obiektywny jeszcze się wypowie
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Nie czaję bazy jak firma wykonująca wentylację mechaniczną może stwierdzić że będzie głośna?
Oczywiście, jeżeli załączysz przewietrzanie pomieszczeń to szum w kanałach będzie słychać ale to funkcja 20min potem wraca do normalnej pracy. Jeżeli firma mówi że trzeba coś dołożyć by mieć cicho to albo nie potrafi zrobić tej wentylacji prawidłowo albo próbuje cię naciągnąć.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
-
footballer
- Zainteresowany

- Posty: 41
- Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
O żadnej firmie nie ma mowy.
Kwestia tylko tego czy założenia projektowe są dobre czy trzeba coś zmienić.
Rozmieszczenie samych nawiewów i wywiewów wydaje się całkiem rozsądne. Natomiast same połączenie i rozmieszczenie kanałów już troche mi się nie podoba.
Czekam na Wasze opinie
Kwestia tylko tego czy założenia projektowe są dobre czy trzeba coś zmienić.
Rozmieszczenie samych nawiewów i wywiewów wydaje się całkiem rozsądne. Natomiast same połączenie i rozmieszczenie kanałów już troche mi się nie podoba.
Czekam na Wasze opinie
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Jeżeli weźmiesz cały materiał od jednego producenta to na pewno sprawdzą ci projekt lub naniosą poprawki. Mimo wszystko polecam zatrudnienie firmy choć robota wygląda na łatwą można wiele elementów po prostu spierdolić.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Też mam takie samo zdanie - czasami lepiej wydać więcej gotówki i wynająć firmę, niż potem męczyć się i pluć sobie w brodę, że coś zostało wykonane źle, a czasami tak się dzieje w przypadku pośpiechu czy braku odpowiednich umiejętności
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Wentylacja to 20 do 30m3/h (zimą max 20m3/h ) nawiew na osobę.
Wywiew = nawiew.
Przez łazienki powinno wychodzić 50m3/h przez kuchnie 30m3/h - to polska norma.
Już Pan widzi, że żeby zbilansować wentylację, nie można robić wywiewów poza łazienkami i małym w kuchni. Przy tym co Pan podał, będzie grzyb w łazience.
Kolejna sprawa to cisza.
Tu jest parametr "optymalna prędkość powietrza w kanałach" 2m/sek do 5/sek. Przy tej prędkości powietrze ma najcichsze przepływy i najmniejsze opory przepływu.
Podstawowym wymiarem kanałów wentylacji domowej jest 63mm wewnątrz. Przy 2m/sek płynie nim 22m3/h
Kanały wewnątrz powinny mieć "dołki" by zmniejszyć opory i by nie było turbulentnych przepływów. (na zdjęciach)
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Z tym, że dobre zestawy do własnego montażu, składa się jak klocki LEGO i są to rzeczy tańsze niż stalowe rury do wentylacji przemysłowej.Qazwsxedc pisze:Też mam takie samo zdanie - czasami lepiej wydać więcej gotówki i wynająć firmę, niż potem męczyć się i pluć sobie w brodę, że coś zostało wykonane źle, a czasami tak się dzieje w przypadku pośpiechu czy braku odpowiednich umiejętności
rekuperacja od 1989r
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Większej bzdury nie słyszałem. Może to tylko powiedzieć gość, który nie ma zielonego pojęcia o przepływach powietrza w kanałach. Przepływ powietrza się raz na zawsze ustawia. Później raz ruszysz anemostatem to cała reszta też inaczej będzie dmuchać/ssać.Tomasz_Brzeczkowski pisze:footballer pisze:Ponawiam temat.
Odebrałem dokumenty i wrzucam projekt wentylacji mechanicznej.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Powinien być układ samoregulujący.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
-
footballer
- Zainteresowany

- Posty: 41
- Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Wesprzeć się firmą w doborze kanałów/rekuperatora itd jak najbardziej tak. Natomiast jeśli chodzi o sam montaż to firmom podziękuję 
Nie mniej jednak po to jest to forum, żeby móc dobrać materiały na podstawie wiedzy i doświadczenia użytkowników.
Strop będzie lany więc dobrze byłoby przewidzieć miejsca i średnice otworów pod anemostaty. W takiej formie jak na projekcie może zostać?
W projekcie wywiew=nawiew więc się zgadza. Natomiast na pewno nie będzie wywiewu ze spiżarni bo jej po prostu nie będzie (ścianek działowych oczywiście też nie).
Nie mniej jednak po to jest to forum, żeby móc dobrać materiały na podstawie wiedzy i doświadczenia użytkowników.
Strop będzie lany więc dobrze byłoby przewidzieć miejsca i średnice otworów pod anemostaty. W takiej formie jak na projekcie może zostać?
W projekcie wywiew=nawiew więc się zgadza. Natomiast na pewno nie będzie wywiewu ze spiżarni bo jej po prostu nie będzie (ścianek działowych oczywiście też nie).
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt
Nie w projekcie się równa tylko zawsze i w rzeczywistości.W projekcie wywiew=nawiew więc się zgadza.
Jak Pan zbilansuje wentylację
Nawiew 20m3/h x ilość osób - wywiew 50m3/h łazienki i 30m3/h kuchnia
gdy da Pan wywiewy poza łazienkami i małym w kuchni? Jak???
Jak na kanałach 200 czy 100mm osiągnąć 2m/sek przy tak małym strumieniu.
A zresztą już nie będę prostował.
rekuperacja od 1989r