Jak ustawić piec???

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

Witam. Proszę o pomoc w ustawieniu kotła Domo sterowniki Master 500
Spala 2do 3worków na dobę
Węgiel najwyższa kaloryczność
Dom ok 130 m
W lato ocieplonym
Okna nowe
Ściana gdzie jest komin nagrzewa się
Spalanie raczej dobre :?
Nie znam się na tych ustawieniach i jestem bliska załamania :oops:
Tona groszku ledwie starcza na miesiąc
Pomocy!!'!!!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

130 m2 dom źle izolowany, traci przez przegrody, do 3900 kWh czyli w sezonie grzewczym dobry kocioł powinien zużyć do 1 tony pellet czy pół tony ekogroszku, ALE NIE MA DOBRYCH KOTŁÓW.
rekuperacja od 1989r

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

Każdy,, znawca, który przyjdzie pomoc popstryka i później zaczyna piec wariowac. Były momenty że 4worki na dobę szły. Do tych dwóch worków na dobę doszłam sama, ale to nadal dużo :-( o połowę.
Później wstawię ustawienia jakie wprowadzilam, może na podstawie tego ktoś pomoże

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

Zadana temp . 55st
Pompa. 40st
Histereza. 2st
Podawanie(grzanie) 5sek
Pauza(grzanie) 40sek
Nadmuchowe(grzanie) 30%
Wybieg wentylatora. 10sek
Opóźnienie wyłącz.wentyl. 10sek
Podawanie (podtrzym) 5sek
Pauza(podtrzym) 20min
Podtrzymywanie wentyl.-praca 40sek
Pauza went. 20min.
Nadmuch w podtrzym. 30%

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontakt:

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: SUSPENSER »

Czy na pewno aż 11 kW jest potrzebne do ogrzania domu ?

Tyle mniej więcej masz teraz nastawione, jeśli wystarczy mniejsza moc wydłuż przerwę i obniż nadmuch.

Czy palnik jest szczelny [był uszczelniony] ?

Jaki to palnik - marka, model ?

Jaka jest moc kotła [w sumie ważniejsza powierzchnia wymiennika, ale tego możesz nie wiedzieć] ?
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

Kocioł opal domo12-20kw
Sterowniki Master 500
Trzy dni siedzę w piwnicy i kombinuje.
Moje ustawienia teraz wyglądają tak
Grzanie
Podawanie 5d
Pauza35s
Nadmuch 25
Podtrzymanie
Podawanie5
Pauza20min
Praca went 15
Pauza went 10min
Nadmuch w Podtrzym.25
Spalił około 35 kg.na dobę
Dużo węgla niespalonego w popielniku -wydluzam przerwę w podawaniu i oczko nadmuch w górę
Klapkę wentylatora przykrylam na pół
Czopuch prawie cały (komin już nie jest ciepły)
Przy ustawieniu
Praca 5
Pauza 50
Nawiew 27r
Nie osiąga temp rzadanej 50
Co do palnika to niewiem :-(
Wynajmuje ten dom i to moja pierwsza zima
4,,fachowców,, było i Gucio pomogli
Groszek elmarex 8-25mm
Tona ledwo starcza na miesiąc!!

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

:roll: A gdybym zrobiła 5/55/
Nadmuch 25
Albo 2/40/
Nadmuch25?????

Tiwi
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 31 paź 2016, 12:41

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: Tiwi »

MonikaAron pisze::roll: A gdybym zrobiła 5/55/
Nadmuch 25
Albo 2/40/
Nadmuch25?????
1) koniecznie sprawdź i ewentualnie wyczyść kanały dolotowe powietrza. Jak są zawalone popiołem to nie ma szans na dobre spalanie i cokolwiek by nie ustawić wegiel będzie lądował w podajniku i zimno będzie (nie znam tego pieca - z reguły od dołu odkręca się dekiel od retorty).

2) przesłona na maks otwarta - nadmuch ok środkowe ustawienie lub lekko ponad (50-60). Ma się palić silnym jasnym płomieniem (ale nie jak z palnika). Węgiel masz wysokokaloryczny (pewnie 32,1) - potrzebuje zatem więcej powietrza.

3) czas podawania: sprawdź tabelę mocy w instrukcji. Na początek wypróbuj mniej więcej 1/8 (czyli np. 8/60).

4) a potem zostaw na 3-4 godziny i zobacz co się dzieje. Jak będzie palił w miarę dobrze to można powoli modyfikować ustawienia.
powodzenia

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

Ok.ustawione
Dam znać za kilka godz co się dzieje ;-)

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

Ustawienia które są ;

Grzanie. (według sugestii 1;8)
Podawanie 3s
Pauza. 25s
Nadmuch. 50%
Wyb.went. 10s
Opóź.went. 10s

Podtrzymanie
Podawanie. 5s
Pauza. 20 m
Praca went. 30s
Pauza went. 10m
Nadmuch. 30%


Moje spostrzeżenia ;
Szybko osiągnął temp
Praca12minut
Podtrzymanie 8min
Kopiec nie przerzuca
Są delikatne niedopalenia,ale w porównaniu z tym co było to niebo a ziemia :-)
Co do zużycia węgla napisze jutro

Moje pytanie czy praca w Podtrzymaniu nie powinna być dłuższa

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

Tiwi pisze:
MonikaAron pisze::roll: A gdybym zrobiła 5/55/
Nadmuch 25
Albo 2/40/
Nadmuch25?????
1) koniecznie sprawdź i ewentualnie wyczyść kanały dolotowe powietrza. Jak są zawalone popiołem to nie ma szans na dobre spalanie i cokolwiek by nie ustawić wegiel będzie lądował w podajniku i zimno będzie (nie znam tego pieca - z reguły od dołu odkręca się dekiel od retorty).

2) przesłona na maks otwarta - nadmuch ok środkowe ustawienie lub lekko ponad (50-60). Ma się palić silnym jasnym płomieniem (ale nie jak z palnika). Węgiel masz wysokokaloryczny (pewnie 32,1) - potrzebuje zatem więcej powietrza.

3) czas podawania: sprawdź tabelę mocy w instrukcji. Na początek wypróbuj mniej więcej 1/8 (czyli np. 8/60).

4) a potem zostaw na 3-4 godziny i zobacz co się dzieje. Jak będzie palił w miarę dobrze to można powoli modyfikować ustawienia.
powodzenia




DZIEKUJE :-)

Tiwi
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 31 paź 2016, 12:41

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: Tiwi »

MonikaAron pisze:Ustawienia które są ;

Grzanie. (według sugestii 1;8)
Podawanie 3s
Pauza. 25s
Nadmuch. 50%
Wyb.went. 10s
Opóź.went. 10s

Podtrzymanie
Podawanie. 5s
Pauza. 20 m
Praca went. 30s
Pauza went. 10m
Nadmuch. 30%


Moje spostrzeżenia ;
Szybko osiągnął temp
Praca12minut
Podtrzymanie 8min
Kopiec nie przerzuca
Są delikatne niedopalenia,ale w porównaniu z tym co było to niebo a ziemia :-)
Co do zużycia węgla napisze jutro


Moje pytanie czy praca w Podtrzymaniu nie powinna być dłuższa
Tak ma być, właśnie tak działają piece. Jak niedopala to nadmuch lekko w górę np. 53-55 (o ile masz taka możliwość na sterowniku by zmieniać co 1, jak nie to oczywiście pozostaje 60%). nie nie powinna być dłużej w podtrzymaniu.

pzdr
T

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

A teraz co do spalania
20 kilo przez 17 godz
Czym regulować gdybym chciała obniżyć spalanie?
Druga sprawa :-) o co chodzi z wyliczaniem tej mocy pieca co do domu i od czego zależy to ustawienie pracy co do czasu (1;8np?) :?: :roll:

latbetwo
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 18 sty 2017, 8:37

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: latbetwo »

MonikaAron pisze:Ustawienia które są ;

Grzanie. (według sugestii 1;8)
Podawanie 3s
Pauza. 25s
Nadmuch. 50%
Wyb.went. 10s
Opóź.went. 10s

Podtrzymanie
Podawanie. 5s
Pauza. 20 m
Praca went. 30s
Pauza went. 10m
Nadmuch. 30%


Moje spostrzeżenia ;
Szybko osiągnął temp
Praca12minut
Podtrzymanie 8min
Kopiec nie przerzuca
Są delikatne niedopalenia,ale w porównaniu z tym co było to niebo a ziemia :-)
Co do zużycia węgla napisze jutro

Moje pytanie czy praca w Podtrzymaniu nie powinna być dłuższa
Wydaje Mi się że to są dobre ustawienia.

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Jak ustawić piec???

Post autor: MonikaAron »

24h Spalił 32 kg (średnio)
Wcześniej 40-50 kg /24
Kiedy chce zmniejszyć moc tzn wydłużyć przerwę piec nie osiąga temp zadanej. Utrzymuje się 42-47
Co z tym zrobić????

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”