przewód neutralny
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
przewód neutralny
Mam stara instalacje w mieszkaniu (kamienica) chce poprowadzić nową ale nie wiem co i jak z przewodem neutralnym. czy moge zrobic tak: podłaczyc go np. do rury od zimnej wody?
-
komarr
przewód neutralny to jest przewód N który już masz. Pewnie myślisz o przewodzie PEN.
Możesz pociągnąć od tablicy i pociągnąć z przewodu N sprzed tablicy (w przypadku różnicówki). Do rury możesz uciemiać pojedyncze urządzenia, typu młynek w zlewozmywaku, spłuczkę czy mieszacz wody.
Jeżeli chcesz wymieniać instalację to wyrzuć wszystko i zrób wg przyjętych norm.
Pozdrawiam
Możesz pociągnąć od tablicy i pociągnąć z przewodu N sprzed tablicy (w przypadku różnicówki). Do rury możesz uciemiać pojedyncze urządzenia, typu młynek w zlewozmywaku, spłuczkę czy mieszacz wody.
Jeżeli chcesz wymieniać instalację to wyrzuć wszystko i zrób wg przyjętych norm.
Pozdrawiam
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
woda
Obecnie nie wolno uziemiac do wody bez zgody dostawcy wody - tylko obejmuje sie ja polaczeniami wyrownawczymi.
Bo w razie awarii (jesli niema takiej zgody) dostawca NIE MA OBOWIAZKU zachowac ciaglosci elektrycznej rurociagu - moze wstawic odcinek z tworzywa i takie uziemienie przestaje dzialac.
Zapytaj w rejonie energetycznym jaki uklad sieci jest w tym obiekcie.
Jesli TN-C, TN-C-S to przed roznicowka rozdzielasz przewod PEN na PE i N, wskazane jest miejsce rozdzialu uziemic np uziomem pretowym lub bednarka (zaleznie od waronkow miejscowych).
Jesli jest to TN-S to wykorzystujesz wprowadzony z pionu przewod PE
Jesli jest to TT to przewod ochronny przylaczasz TYLKO do uziomu, nie wolno go laczyc z N!!!!
Wskazane jest wykonac lokalne polaczenia wyrownawcze w lazience i kuchni - wszystkie czesci przewodzace obce (metalowe instalacje, konstrukcje budowlane, zbrojenia) przylacza sie do szyny wyrownawczej, a ta szyne do przewodu PE
Bo w razie awarii (jesli niema takiej zgody) dostawca NIE MA OBOWIAZKU zachowac ciaglosci elektrycznej rurociagu - moze wstawic odcinek z tworzywa i takie uziemienie przestaje dzialac.
Zapytaj w rejonie energetycznym jaki uklad sieci jest w tym obiekcie.
Jesli TN-C, TN-C-S to przed roznicowka rozdzielasz przewod PEN na PE i N, wskazane jest miejsce rozdzialu uziemic np uziomem pretowym lub bednarka (zaleznie od waronkow miejscowych).
Jesli jest to TN-S to wykorzystujesz wprowadzony z pionu przewod PE
Jesli jest to TT to przewod ochronny przylaczasz TYLKO do uziomu, nie wolno go laczyc z N!!!!
Wskazane jest wykonac lokalne polaczenia wyrownawcze w lazience i kuchni - wszystkie czesci przewodzace obce (metalowe instalacje, konstrukcje budowlane, zbrojenia) przylacza sie do szyny wyrownawczej, a ta szyne do przewodu PE
Po pierwsze, nie podłączaj, żadnych użądzeń do instalacji rurowych itp. Obecnie różne rurociągi nie są już wykonywane z elementów przewodzących.komarr pisze:przewód neutralny to jest przewód N który już masz. Pewnie myślisz o przewodzie PEN.
Możesz pociągnąć od tablicy i pociągnąć z przewodu N sprzed tablicy (w przypadku różnicówki). Do rury możesz uciemiać pojedyncze urządzenia, typu młynek w zlewozmywaku, spłuczkę czy mieszacz wody.
Jeżeli chcesz wymieniać instalację to wyrzuć wszystko i zrób wg przyjętych norm.
Pozdrawiam
Po drugie, nie wolno pod żadnym pozorem mieszać dwóch systemów ochrony w obrębie jednej instalacji. Jeżeli masz w budynku instalację TN-C (dwuprzewodową - faza L, neytralny N), to możesz w obrębie gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym (bolec, shuko) stosować mostek lączący ten styk z przewodem neutralnym N. W takiej instalacji nie można zastosować pojedynczego wyłącznika różnicowoprądowego umieszczonego centralnie w rozdzielnicy. Możesz natomiast zastosować taki wyłącznik np przy pralne w łazience zachowując zasadę - jeden wyłącznik różnicowoprądowy - jeden odbiornik. Mostek w tej sytuacji trzeba wykonać poza wyłącznikiem. Czyli wyłącznik różnicowo prądowy między odbiornik (np pralkę) a gniazdo z mostkiem. Jest to swego rodzaju rozwiązanie. Nie wymaga całkowitej przeróbki instalacji a tylko miejscowo tam, gdzie potrzeba. W przypadku jednak większej liczby odbiorników, które chcemy chronić robi się drogo. Przeciętnie "różnicówka" kosztuje ponad 100 PLN.
Innym rozwiązaniem jest uziemienie ochronne. Wymaga to wykonania uziomu, co w budynkach wielorodzinnych raczej jest niewykonalne. Następnie wspólnej szyny uziemiającej i wtedy każdy styk ochronny z gniazda wtyczkowego wspólnym przewodem do tegoż uziemienia. Albo jak napisał kolega powyżej rozgałęzić przewód PEN przed rozdzielnicą (uziemiając go koniecznie) i rozbebeszyć cały dom wymieniając przewody dwużyłowe na trójżyłowe. Straszna robota. Ale będzie skutecznie. Trzecie rozwiązanie pod względem bezpieczeństwa jest najlepsze. Ale mieszkanie długo nie będzie przypominało mieszkania. Pamiętaj, że nie wolno mieszać różnych systemów ochrony w obrębie jednej instalacji. Jeżeli porobisz mostki to już nic nie uziemiaj. Jeżeli uziemisz, nie rozgałęziaj PEN i go też nie uziemiaj. Itd... Pozdrawiam.
Celuj w niemożliwe a osiągniesz nieprawdopodobne