Naczynie wyrównawcze - wyrzut wody do kanalizacji.

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Maciej_Wieliczka
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 20 gru 2016, 7:58

Naczynie wyrównawcze - wyrzut wody do kanalizacji.

Post autor: Maciej_Wieliczka »

Sytuacja jest taka.
Naczynie wyrównawcze w instalacji otwartej C.O. (ekogroszek) jest usytuowane 60cm ponad najwyższym grzejnikiem. Do naczynia wchodzi rurka od spodu (chyba na powrocie bo woda jest zimna - tu nie mam pewności) oraz wychodzi przelew w górnej części naczynia.
Pompa obiegowa jest zamontowana na zasilaniu (czyli na wyjściu z kotła)
Dopóki głowice na najwyższych grzejnikach są otwarte na full, wszystko działa czasami nawet tydzień.
Przymknięcie głowic, lub próba odpowietrzenia grzejników, skutkuje ucieczką wody z grzejników, następnie zrzutem wody z naczynia wyrównawczego do kanalizacji a w efekcie zimnymi grzejnikami na najwyższej kondygnacji.

Kto ma pomysł jak temu zaradzić?